Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Rofid
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 15-07 20:01
Hallo allemaal,

Wij zijn sinds november vorig jaar eigenaar van een jaren 70 woning die compleet nageïsoleerd is en een energielabel A heeft. Maar, wij ervaren dat het 's nachts wel heel erg snel koud wordt. Op een normale winternacht kan het makkelijk 4-5 graden zakken (als we de houtkachel niet aan hadden). Dit zorgt er voor dat het 's ochtends langer duurt om weer warm te worden. Daarnaast is de vloer best koud (geen vloerverwarming, en geen mogelijk om dat nu te installen omdat we een hele mooie houten parketvloer hebben die we graag willen behouden), waardoor we zelfs met sokken aan koude voeten krijgen.

Wat ons opviel was dat de voordeur tocht als een malle. Dit kwam in het energierapport ook slecht uit de bus, dus zijn we voornemens om deze te vervangen (icm een nieuwe kunstof kozijn voor de voordeur en dorpel).

Daarnaast hebben we ook een isolatiebedrijf over de deur gehad, om te kijken of hier verbeterpunten zijn. Hier kwam het volgende uit:
  • Het blijkt dat de spouwmuur met glaswol is geïsoleerd, maar niet volledig is gebeurd. Er is in de muur geboord, en met een camera kon geobserveerd worden dat de ruimte maar voor +- 70% gevuld was. Volgens de energielabel is de Rc waarde van de voor- en achtergevel 1,72. De specialist zei dat ze voor 975,- (excl. subsidie) dit mooi konden opvullen, wat volgens hen 10-15% extra besparing kon opleveren.
  • De oude bewoners hadden begin vorig jaar de vloer laten isoleren met PUR-schuim (dikte weet ik niet exact, best dik). We wonen naast een rivier en zitten flink onder NAP, dus we hebben een hele vochtige kruipruimte. Volgens de specialist zorgde dit ervoor dat de effectiviteit van de PUR-schuim flink omlaag ging, ook al heeft de PUR-schuim een harde structuur wat het vocht niet kan opnemen. Zijn voorstel was om bodemfolie toe te passen en onder de PUR-schuim een Tonzon vloerisolatie laag aan te brengen. Offerteprijs was rond de 2k.
We zijn er niet op uit om terugverdientijden van een paar jaar te hebben, het gaat ons vooral om verhoging van comfort. Dus hierbij ook de vragen:
  • Zal deze naïsolatie enig effect hebben, of zal het marginaal zijn?
  • Ik las online dat bij vloerisolatie met PUR schuim de kruipruimte voldoende ventilatie moet hebben voor gevaarlijke dampen. Het installeren van Tonzon vloerisolatie en bodemisolatie zal de ventilatie flink omlaag brengen, lijkt mij. Kan deze combinatie dan wel samen?
Dus tja, wat is wijsheid? Worden ons allemaal mooie praatjes voorgehouden, of zal dit effect hebben?

Alvast bedankt!

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Laatst online: 10:51
Ik vermoed dat het in je woning flink tocht, ik zou eens zo'n doorblowertest laten doen.
Waarschijnlijk komen daardoor naast je voordeur nog allerlei andere luchtlekken boven water.
Vervolgens een stappenplan maken om deze lekken aan te pakken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Coolmint
  • Registratie: Januari 2021
  • Laatst online: 26-09 17:40
Ik zou na het vervangen van de voordeur gewoon nog eens kijken voor je grote stappen neemt. Eventueel ook kijken naar andere plekken met tocht: met een kaarsje langs kozijnen, kieren enz, vertelt je al heel veel. Dat oplossen met tochtstrip is goedkoop en erg functioneel. Mocht het comfort dan al flink toegenomen zijn, kun je nog eens beslissen. Voor elke actie die je doet eens elk uur temperatuur meten met verwarming uit nadat je eerst naar bijv. 20 graden hebt gestookt. Als je van 5 graden dalen (wel zelfde buitentemperatuur en wind) naar bijvoorbeeld 2 graden gaat, dan zou ik verder weinig doen. Dat verlies is normaal omdat je ramen vaak het meest verliezen vergeleken met muren (natuurlijk hangt het af van de vrerhouding raamoppervlak/muuroppervlak.Meet ook de temperatuur van de vloer natuurlijk, dat is altijd de koudste plek.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mkleinman
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 12:10

mkleinman

8kWp, WPB, ELGA 6

Rofid schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 14:25:
Hallo allemaal,

Wij zijn sinds november vorig jaar eigenaar van een jaren 70 woning die compleet nageïsoleerd is en een energielabel A heeft. Maar, wij ervaren dat het 's nachts wel heel erg snel koud wordt. Op een normale winternacht kan het makkelijk 4-5 graden zakken (als we de houtkachel niet aan hadden). Dit zorgt er voor dat het 's ochtends langer duurt om weer warm te worden. Daarnaast is de vloer best koud (geen vloerverwarming, en geen mogelijk om dat nu te installen omdat we een hele mooie houten parketvloer hebben die we graag willen behouden), waardoor we zelfs met sokken aan koude voeten krijgen.

Wat ons opviel was dat de voordeur tocht als een malle. Dit kwam in het energierapport ook slecht uit de bus, dus zijn we voornemens om deze te vervangen (icm een nieuwe kunstof kozijn voor de voordeur en dorpel).

Daarnaast hebben we ook een isolatiebedrijf over de deur gehad, om te kijken of hier verbeterpunten zijn. Hier kwam het volgende uit:
  • Het blijkt dat de spouwmuur met glaswol is geïsoleerd, maar niet volledig is gebeurd. Er is in de muur geboord, en met een camera kon geobserveerd worden dat de ruimte maar voor +- 70% gevuld was. Volgens de energielabel is de Rc waarde van de voor- en achtergevel 1,72. De specialist zei dat ze voor 975,- (excl. subsidie) dit mooi konden opvullen, wat volgens hen 10-15% extra besparing kon opleveren.
  • De oude bewoners hadden begin vorig jaar de vloer laten isoleren met PUR-schuim (dikte weet ik niet exact, best dik). We wonen naast een rivier en zitten flink onder NAP, dus we hebben een hele vochtige kruipruimte. Volgens de specialist zorgde dit ervoor dat de effectiviteit van de PUR-schuim flink omlaag ging, ook al heeft de PUR-schuim een harde structuur wat het vocht niet kan opnemen. Zijn voorstel was om bodemfolie toe te passen en onder de PUR-schuim een Tonzon vloerisolatie laag aan te brengen. Offerteprijs was rond de 2k.
We zijn er niet op uit om terugverdientijden van een paar jaar te hebben, het gaat ons vooral om verhoging van comfort. Dus hierbij ook de vragen:
  • Zal deze naïsolatie enig effect hebben, of zal het marginaal zijn?
  • Ik las online dat bij vloerisolatie met PUR schuim de kruipruimte voldoende ventilatie moet hebben voor gevaarlijke dampen. Het installeren van Tonzon vloerisolatie en bodemisolatie zal de ventilatie flink omlaag brengen, lijkt mij. Kan deze combinatie dan wel samen?
Dus tja, wat is wijsheid? Worden ons allemaal mooie praatjes voorgehouden, of zal dit effect hebben?

Alvast bedankt!
Tonzon vloerisolatie nog onder je laag PUR? Dat klinkt als een hele vreemde combinatie. Heb je de offerte/factuur nog liggen van de vloeisolatie met PUR? Welke R waarde is er onder je vloer gespoten? Volgens mij is, mits PUR goed is uitgehard, er geen sprake van een minder effect en vocht.

De spouw naisoleren is wel een hele zinnige optie, zeker als daar nog ruimte is. Dat heb ik hier ook gedaan met onze spouw. Daar zat vanaf de bouw standaard steenwol in en de spouw is afgevuld met Aminotherm schuim. Dat is echt merkbaar binnen.

Maar meest zinnige lijkt mij in jullie geval op dit moment een blowerdoortest. Probeer te achterhalen waar je ongewenste tocht hebt. Gezien het bouwjaar van de woning zou het mij niets verbazen als je spreekwoordelijk in een tochtig "bushokje" woont.

Edit: Mijn huis is van bouwjaar 1978 met intussen label A+++, maar ook hier koelt de woning nog steeds behoorlijk af in de nacht als ik niet stook.

Ik verwarm inmiddels mijn huis met een warmtepomp en ik pas geen nachtverlaging meer toe en stook 24/7 op 1 temperatuur en dat is hier energetisch, kostentechnisch en comfortechnisch ( en ja in alle drie de gevallen ) de beste optie.

[ Voor 5% gewijzigd door mkleinman op 12-02-2025 14:50 ]

Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.