Geschiedenis:
Paar weken geleden hebben we in de badkamer wat lekkage gehad: de holle ruimte rondom de badkuip (dus binnen de badkuip-ombouw) stond volledig blank. Problematische daarvan: er is een stopcontact binnen die holle ruimte voor de motor van het bubbelbad en in plaats van aan de muur bevestigd lag die gewoon op de vloer - dus in het water. Kortsluiting, groep viel uit, dus de beveiliging van de groep deed z'n werk.
Oorzaak van de lekkage is duidelijk en verholpen, stopcontact is nu op een veiligere plek vastgezet. Echter: de pomp van het bubbelbad doet niets. Geen geluid, helemaal geen reactie op de aan/uit knop.
Merk/type: op basis van de aangetroffen stickers is dit een Riho bad, type SUPREME 190x90 white hydro 6/chrome FLAT/M; EAN=8714148518427. Google gaf mij geen concrete resultaten dus fabrikant aangeschreven in de hoop dat ze wat technische documentatie voor mij hebben.
Uitdaging bij reparatie is de toegankelijkheid:
:strip_exif()/f/image/b0mZuboFwcZVejyG5EJlQ6s0.jpg?f=fotoalbum_medium)
...luikje van 15x20cm ofzo.
(Klikbare) foto's van de motorunit:
:strip_exif()/f/image/yFLeYcbeaIzeN50xAlRFAOBJ.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/KWfd4rwJg9qZ1cxg6gPSjX2o.jpg?f=fotoalbum_medium)
Op die laatste foto zie je de zijkant van de motor die met wat moeite net bereikbaar is door het gat. Je ziet aan de rechterkant het aansluitsnoer de motor in gaan.
Met een multimeter heb ik de weerstand tussen de aansluitstekker van de pomp gemeten: zowel tussen fase en nul als naar de aarde toe meer dan 2 mega-ohm weerstand.
M'n vraag: is het aannemelijk dat er een zekering in de pomp zit - die wellicht kapot gegaan is?
Zo ja - zijn er hier mensen bekend met dit soort motoren waar de zekering dan te vinden is? Mijn gok zou zijn aan de zijkant van de motor, die grote zeskantige bout naast het aansluitsnoer, maar voor ik ga proberen iets los te draaien hoop ik hier wat suggesties of tips te krijgen.
Paar weken geleden hebben we in de badkamer wat lekkage gehad: de holle ruimte rondom de badkuip (dus binnen de badkuip-ombouw) stond volledig blank. Problematische daarvan: er is een stopcontact binnen die holle ruimte voor de motor van het bubbelbad en in plaats van aan de muur bevestigd lag die gewoon op de vloer - dus in het water. Kortsluiting, groep viel uit, dus de beveiliging van de groep deed z'n werk.
Oorzaak van de lekkage is duidelijk en verholpen, stopcontact is nu op een veiligere plek vastgezet. Echter: de pomp van het bubbelbad doet niets. Geen geluid, helemaal geen reactie op de aan/uit knop.
Merk/type: op basis van de aangetroffen stickers is dit een Riho bad, type SUPREME 190x90 white hydro 6/chrome FLAT/M; EAN=8714148518427. Google gaf mij geen concrete resultaten dus fabrikant aangeschreven in de hoop dat ze wat technische documentatie voor mij hebben.
Uitdaging bij reparatie is de toegankelijkheid:
:strip_exif()/f/image/b0mZuboFwcZVejyG5EJlQ6s0.jpg?f=fotoalbum_medium)
...luikje van 15x20cm ofzo.

(Klikbare) foto's van de motorunit:
:strip_exif()/f/image/yFLeYcbeaIzeN50xAlRFAOBJ.jpg?f=fotoalbum_medium)
:strip_exif()/f/image/KWfd4rwJg9qZ1cxg6gPSjX2o.jpg?f=fotoalbum_medium)
Op die laatste foto zie je de zijkant van de motor die met wat moeite net bereikbaar is door het gat. Je ziet aan de rechterkant het aansluitsnoer de motor in gaan.
Met een multimeter heb ik de weerstand tussen de aansluitstekker van de pomp gemeten: zowel tussen fase en nul als naar de aarde toe meer dan 2 mega-ohm weerstand.
M'n vraag: is het aannemelijk dat er een zekering in de pomp zit - die wellicht kapot gegaan is?
Zo ja - zijn er hier mensen bekend met dit soort motoren waar de zekering dan te vinden is? Mijn gok zou zijn aan de zijkant van de motor, die grote zeskantige bout naast het aansluitsnoer, maar voor ik ga proberen iets los te draaien hoop ik hier wat suggesties of tips te krijgen.