Ik heb een hru350 Wtw waar de aannemer al wat fouten mee heeft gemaakt.
- te kleine buizen gebruikt (90mm) waardoor er in de slaapkamer net te weinig verse lucht komt
- afvoer badkamer kan precies, maar op hoogste stand.

Nu viel het mij op rond kerst (veel visite, veel douchen) dat er water uit de voorkant van de Wtw loopt (soms). Heeft verder volgens mij bijna 18 maanden prima gewerkt

Situatie;
- water druppelt uit voorkant Wtw
- afvoer onder Wtw gaat naar een pvc pijp, met sifon (20cm lager). Dit is NIET luchtdicht afgesloten. Valt mij op als hij hogere toeren draait hier lucht aangezogen word.
- afvoer lijkt zo goed als droog, voelt vochtig maar niets duidt op echt serieus water
- de bye pass bovenop lijkt open te staan, hier zuigt hij veel lucht uit de Wtw kast/kamer ipv badkamer


What to do?
Installateur (aannemer) is niet meer te bereiken helaas en met de noorderzon vertrokken.
Photos ter illustratie.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8EbWR_ABy6RxnGyhCIKc0XPujrI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/59wP1spcWkkhqdTm5cmnUPr0.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dLH1rUghN1makD41to8tr-xBe3g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/D2dgYjsRmNRR9qpmtr8Z3jFH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gMe9fb64KUKl8EUePcptvPx-sBc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OLKk0z3rN5T6GlAIyupYdEdv.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gYTVClBXp3dXyLg72UqmX1VIpXA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xeBP12u1dPbdsemT4Bncvh84.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Evink
  • Registratie: Mei 2000
  • Laatst online: 10-06 22:10
In de montagehandleiding staat niks bijzonders over de condensafvoer aansluiting.
Als er condens op andere plekken uit komt zit er wellicht een verstopping in de unit, heb je deze al los gehad?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jassie256
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 29-05 08:21
Evink schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 07:49:
In de montagehandleiding staat niks bijzonders over de condensafvoer aansluiting.
Als er condens op andere plekken uit komt zit er wellicht een verstopping in de unit, heb je deze al los gehad?