Hallo,

De max. recommended DC Power (W) van mijn omvormer is 3.300.

Is het dan mogelijk en niet gevaarlijk om 12 panelen met in totaal 3.600 Wp hierop aan te sluiten in 2 strings?

Ik hoor graag van jullie.

Grt. Bert.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flappie
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 09:45
Misschien kun je hier beter even aangeven welke panelen en welke omvormer het omgaat. Dan kan beter gekeken worden of dat bij elkaar past.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ADZES
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-08 09:25
Flappie schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 19:31:
Misschien kun je hier beter even aangeven welke panelen en welke omvormer het omgaat. Dan kan beter gekeken worden of dat bij elkaar past.
Het is een Solax SK-SU3000E omvormer met 12 LG 300 wp zonnepanelen. Is dit voor jou voldoende?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dapdodo
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 15:10
Heb je van de panelen ook de datasheet met Voc Ist enz.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 12:34
Ik denk niet dat hij al die gegevens heeft. En in zn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat dit geen probleem is, maar dat de omvormer gaat aftoppen.

En je moet wel zeker weten dat de omvormer wil werken met twee strings van zes. Daarvoor zijn wel die aanvullende gegevens handig. Net zoals de oriëntatie en hellingshoek van de panelen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ADZES
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-08 09:25
Dapdodo schreef op zondag 9 februari 2025 @ 08:32:
Heb je van de panelen ook de datasheet met Voc Ist enz.
Het paneel is model LG300N1K-G4.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 15:08
Liggen de panelen allemaal hetzelfde?
Zelfs dan kan het geen kwaad, beter nog het zorgt voor meer opbrengst in winter. Wel wat aftoppen in zomer, maar zodra salderen wegvalt is dat juist gunstig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ADZES
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-08 09:25
Dank jullie wel voor alle info.

Nog even een nabrander. Is het in de nieuwe situatie niet zo dat de omvormer meer aan zijn maximale capaciteit zit? En zo ja, is dit schadelijk voor de omvormer, oververhitting etc.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 99ruud99
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 15:08
Ja, en nee, hij zal gewoon aftoppen.
Zie het als de ingang van de efteling. Er kunnen 100 mensen per minuut naar binnen (random getal). Stel dat er in plaats van 100 500 mensen naar binnen willen, zullen er nog steeds maar 100 naar binnen gaan.
De omvormer beschermd zichzelf hiermee tegen oververhitting etc.

WEL is het zo dat er een limiet op zit - vandaar dat er gevraagd wrodt naar de VOC etc.

Je omvormer kan max 550V DC (input) aan.
De panelen leveren max 36.9 V aan.
550V / 36.9 V = net geen 15 panelen.

Je omvormer werkt het best tussen 125V en 530V - dus tussen de 4 en de 14 panelen die zon opvangen zonder schaduw. 12 zit daar tussenin.

[ Voor 23% gewijzigd door 99ruud99 op 09-02-2025 15:04 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ADZES
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23-08 09:25
99ruud99 schreef op zondag 9 februari 2025 @ 15:00:
Ja, en nee, hij zal gewoon aftoppen.
Zie het als de ingang van de efteling. Er kunnen 100 mensen per minuut naar binnen (random getal). Stel dat er in plaats van 100 500 mensen naar binnen willen, zullen er nog steeds maar 100 naar binnen gaan.
De omvormer beschermd zichzelf hiermee tegen oververhitting etc.

WEL is het zo dat er een limiet op zit - vandaar dat er gevraagd wrodt naar de VOC etc.

Je omvormer kan max 550V DC (input) aan.
De panelen leveren max 36.9 V aan.
550V / 36.9 V = net geen 15 panelen.

Je omvormer werkt het best tussen 125V en 530V - dus tussen de 4 en de 14 panelen die zon opvangen zonder schaduw. 12 zit daar tussenin.
Hartelijk dank voor je uitgebreide informatie.