4600W (230Vx20A) of 3680W (230Vx16A)per reguliere groep.
Denk ik wel goed te vermelden dat dit een Belgische kast is.
Denk ik wel goed te vermelden dat dit een Belgische kast is.
[ Voor 11% gewijzigd door FredvZ op 07-02-2025 11:46 ]
Spel en typfouten voorbehouden
De meeste apparaten gebruiken ondanks 400v toch 230v (Tussen een van de 3 fases en neutraal). Er zijn maar heel weinig apparaten die daadwerkelijk 400v gebruiken tussen fase en fase, zeker in een woonhuis.
Dus zoals hierboven klopt.
En de enkel fase zekeringen voor de eindgroepen (zoals naar de living) zijn aangesloten op 1 van de 3 fases en de neutraal (dus 230v).
Dus zoals hierboven klopt.
En de enkel fase zekeringen voor de eindgroepen (zoals naar de living) zijn aangesloten op 1 van de 3 fases en de neutraal (dus 230v).
Bedankt. Mijn vraag was omdat mijn oven, microgolfoven en koelkast ook op de zekering 'living' aangesloten blijken te zijn. Ik heb op zich nooit problemen gehad, maar heb net een nieuwe keuken besteld en dacht ik kijk dit even na. Ter info, Ik heb ook als test even de oven op max temperatuur en microgolf samen laten draaien, geen probleem.
Nee, dat geeft je kast niet aan. Het staat er alleen op geschreven. Controleer of dit klopt voordat je ook maar iets gaat doen.Chauber schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 11:20:
Hallo, mijn zekeringkast geeft 400V aan.
Ik mag toch hopen dat de spanning na deze kast gewoon 230V is, aangezien de meeste apparaten niet bestand zijn tegen 400V.
De "Living"-automaat is maar 1 van de 3 fases, dus het vermogen op die automaat is 230V x 20A = 4.6 kW.
Ik ken de Belgische regels niet, in Nederlands is het gebruikelijk om zware gebruikers een eigen groep te geven. Een oven is een zware gebruiker, microgolf weet ik niet zeker.
Ik ken de Belgische regels niet, in Nederlands is het gebruikelijk om zware gebruikers een eigen groep te geven. Een oven is een zware gebruiker, microgolf weet ik niet zeker.
In België is het ook zo dat zware gebruikers eigen zekering zouden moeten hebben.
Maar zoals gezegd nooit problemen gehad (huis zo gekocht). Nu de keuken vervangen wordt, kan ik een stopcontact apart voorzien, maar niet komende van de kast, een nieuwe groep maken is bijna onmogelijk gezien locatie en afstand. Ik kan wel bv samen met de dampkap.
Misschien denk ik hierover teveel na en is alles laten zoals nu ook ok, maar wou het toch even navragen
Maar zoals gezegd nooit problemen gehad (huis zo gekocht). Nu de keuken vervangen wordt, kan ik een stopcontact apart voorzien, maar niet komende van de kast, een nieuwe groep maken is bijna onmogelijk gezien locatie en afstand. Ik kan wel bv samen met de dampkap.
Misschien denk ik hierover teveel na en is alles laten zoals nu ook ok, maar wou het toch even navragen
Het was in Nederland een verplichting om elke gebruiker van 2kW of meer een eigen groep te geven. Gelukkig is die onzinregel onlangs vervallen, en moet je nu voldoen aan de regel dat je continuïteit afdoende kunt waarborgen.Hagdos schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 12:47:
in Nederlands is het gebruikelijk om zware gebruikers een eigen groep te geven.
Hoe de huidige regel in België is weet ik niet. Maar TS doet er goed aan om van alle vast opgestelde gebruikers de vermogens op te vragen, en ook te kijken wat voor vermogens die wil gebruiken bij het koken e.d. mixer, waterkoker,kofffiezetter, toaster etc.. en wat daarvan tegelijkertijd moet werken. En pas dan kun je een goede indeling maken qua groepen waar TS blij van wordt.
Bedankt allemaal voor jullie reactie. Ik heb de berekening gemaakt van wat de toekomstige toestellen zullen verbruiken. Op zich heb ik keuze genoeg. Ik heb wel de 16A zekering (Q op foto) die ik voor enkel de oven kan voorzien. Goed idee volgens jullie of overbodig?