Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Olaf van der Spek
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
De optimizer / pompschakelaar van de vloerverwarming lijkt stuk, hij schakelt steeds aan en uit, terwijl de aanvoer gewoon warm blijft. De 40 W pomp (Salmson NYL 40-25) is ook al wat ouder en de aansturing van de verwarming is niet optimaal.
Er zit een klep na de stadsverwarming die gestuurd wordt door de temperatuur in de woonkamer, dit betekent dat de verwarming in de rest van het huis uit gaat zodra de woonkamer op temperatuur is. Had die klep eigenlijk niet alleen voor de vloerverwarming moeten zitten?

Mijn vraag is, is het vervangen van de 'optimizer' het beste of zijn er anno 2025 betere oplossingen beschikbaar? Kan me voorstellen dat pompen tegenwoordig een geïntegreerde schakelaar hebben.

https://www.jk-be.com/wp-...imizer-pompschakeling.pdf
https://www.jk-be.com/wp-.../11/jk_basic_verdeler.pdf

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fr33z
  • Registratie: December 2003
  • Nu online
Nee je klept zit goed. Je wilt dat je stadsverwarming geschakeld wordt als er warmtevraag is. Dat die obv de thermostaat in 1 ruimte gaat is heel gebruikelijk. Alternatief is dat de rest van je huis continu opwarmt en steeds warmer wordt, das ook niet wat je wilt.

En dan je vraag: nee pompen hebben geen geintegreede schakelaar, beste koop je gewoon weer een pompschakelaar. Kost je 3 of 4 tientjes en je bent weer 10 jaar klaar. https://www.bol.com/nl/nl...akelaar/9200000021782900/

edit: lollig dat rekenvoorbeeld uit de pdf's die je deelt. Ze hebben daar een circulatiepomp die 90 W vraagt! Een beetje moderne pomp vraagt op de hoogste stand ~40W en vaak rond de 20-30W. Dus daar wordt de besparing al anders van. Nog steeds een goed idee om te doen hoor, maar die berekening is wat gekleurd :+

[ Voor 23% gewijzigd door Fr33z op 04-02-2025 15:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Olaf van der Spek
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
Fr33z schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:59:
Alternatief is dat de rest van je huis continu opwarmt en steeds warmer wordt, das ook niet wat je wilt.
Rest van het huis heeft thermostaatkranen, dat is dan geen probleem toch?
Fr33z schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:59:
Nee je klept zit goed. Je wilt dat je stadsverwarming geschakeld wordt als er warmtevraag is. Dat die obv de thermostaat in 1 ruimte gaat is heel gebruikelijk.
Hoe zorg je er dan voor dat een andere kamer ook op temperatuur komt / blijft als de woonkamer al op temperatuur is?
Fr33z schreef op dinsdag 4 februari 2025 @ 14:59:
edit: lollig dat rekenvoorbeeld uit de pdf's die je deelt. Ze hebben daar een circulatiepomp die 90 W vraagt! Een beetje moderne pomp vraagt op de hoogste stand ~40W en vaak rond de 20-30W. Dus daar wordt de besparing al anders van. Nog steeds een goed idee om te doen hoor, maar die berekening is wat gekleurd :+
De geinstalleerde pomp heeft ook echt een 84 W stand, maar staat op 40 W.

[ Voor 67% gewijzigd door Olaf van der Spek op 04-02-2025 15:07 ]