Het gaat om een twee jaar jonge Panasonic T-CAP WH-MXC09J3E8.
Sinds gisteren 7:00, na een defrost, vertoont deze warmtepomp afwijkend gedrag. De compressor liep op de maximale frequentie (48Hz, 9kW begrenzing), maar er werd geen energie afgegeven aan het CV-water (Ta = Tr, flow 32l/min). De discharge temperatuur daarentegen was ruim 110°C en er was nauwelijks druk (7kg/cm², normaal 20-30 kg/cm²). Ook bleef de EVA outlet temperatuur zeer hoog na de defrost (18 à 34°C, -6°C zou normaal zijn).

Daarop besloten het apparaat opnieuw te starten en daarna zelfs de spanning er één minuut volledig vanaf gelaten. Dit hielp beide niet. Om het huis toch warm te krijgen de gasketel geactiveerd. 's Middags heb ik een nieuwe poging gedaan (de spanning is er niet meer af geweest) en toen werkte de warmtepomp weer normaal.
Vandaag was er bij twee defrost pogingen tussen 7:30 en 9:00 weer een probleem, maar met andere symptomen. De warmtepomp lijkt geen goede defrost te kunnen doen. De defrost start, maar de outdoor piping temperatuur komt niet boven de 0°C (normaal 30°C) en EVA outlet niet boven de 19°C (normaal 55°C). Uiteindelijk daalt de outdoor piping temperatuur tot -24°C, omdat de verdamper volledig in het ijs zit. Bij de derde defrost poging lijkt het probleem voorbij en verdwijnt het ijs van de verdamper.

Het lijkt erop dat de 4-weg klep soms niet goed functioneert of kan het ook een expansieventiel / T-CAP bypass ventiel zijn?
Sinds gisteren 7:00, na een defrost, vertoont deze warmtepomp afwijkend gedrag. De compressor liep op de maximale frequentie (48Hz, 9kW begrenzing), maar er werd geen energie afgegeven aan het CV-water (Ta = Tr, flow 32l/min). De discharge temperatuur daarentegen was ruim 110°C en er was nauwelijks druk (7kg/cm², normaal 20-30 kg/cm²). Ook bleef de EVA outlet temperatuur zeer hoog na de defrost (18 à 34°C, -6°C zou normaal zijn).

Daarop besloten het apparaat opnieuw te starten en daarna zelfs de spanning er één minuut volledig vanaf gelaten. Dit hielp beide niet. Om het huis toch warm te krijgen de gasketel geactiveerd. 's Middags heb ik een nieuwe poging gedaan (de spanning is er niet meer af geweest) en toen werkte de warmtepomp weer normaal.
Vandaag was er bij twee defrost pogingen tussen 7:30 en 9:00 weer een probleem, maar met andere symptomen. De warmtepomp lijkt geen goede defrost te kunnen doen. De defrost start, maar de outdoor piping temperatuur komt niet boven de 0°C (normaal 30°C) en EVA outlet niet boven de 19°C (normaal 55°C). Uiteindelijk daalt de outdoor piping temperatuur tot -24°C, omdat de verdamper volledig in het ijs zit. Bij de derde defrost poging lijkt het probleem voorbij en verdwijnt het ijs van de verdamper.

Het lijkt erop dat de 4-weg klep soms niet goed functioneert of kan het ook een expansieventiel / T-CAP bypass ventiel zijn?