Ik heb een vraag over de te kiezen grootte van een radiator.
We hebben het huis gerenoveerd en hebben de vloer beneden vervangen voor schuimbeton met vloerverwarming (hoofdverwarming) hoh 10 cm. Dit is ongeveer 40 m2. De woonkamer is 126 kuub totaal.
Het huis heeft hr++ glas, dak- vloerisolatie, tussenvloer isolatie en spouwmuurisolatie gekregen en op sommige plekken een voorzetwand bij de uitbouw.
Tijdens de bouw vond ik de vloerverwarming al onderbemeten qua verwarmingsvermogen, wetende dat dit soort huizen, tenzij je een huis in huis gaat bouwen, oude meuk blijft qua verwarmen. Ik heb 2 punten voor radiatoren voor laten bereiden (voorkant achterkant nabij het glas), wetende dat die vloer het op zich wel warm krijgt maar koudeval niet comfortabel aan gaat voelen. Ook is het totaal niet comfortabel en zuinig om een erg warme vloer te hebben om koudeval te compenseren.
De woning heeft op elke verdieping airco en daarmee verwarmen gaat zeer comfortabel, goedkoop en geruisloos als het buiten 5-10 graden is. Daaronder moet er teveel en te hard gewerkt gaan worden en is airco niet meer een comfortabele verwarming vanwege luchtstromen en geluid.
Nu wil ik de woonkamer voorzien van de radiatoren, omdat de vloerverwarming anders veel te warm gestookt moet worden en er overdag overshoots ontstaan om de koude nachten te compenseren. Het is simpelweg niet goed te regelen in deze woning met alleen vloerverwarming, op zijn zachtst gezegd is dat best waardeloos
. Gedurende de winter zijn de uitersten gewoon te extreem (in de nacht -4, overdag soms 8 graden). Met alleen vloerverwarming stook je de vloer op tot 25 graden ter compensatie in de nacht en overdag wordt het dan 22 graden binnen vanwege de hoge buitentemperatuur.
Ik kan voor in de erker (koude plek) een radiator van 40x160 kwijt maar twijfel tussen de t11 of t22. De T11 is mooier weg te werken (ondiep), maar doet qua vermogen op 40-50 graden maar 300 tot 500 watt. De t22 kan het dubbele doen. De ketel werkt van 40 tot 50 graden en dat is echt meer dan voldoende om de woning op temperatuur te houden.
Volgens de rekentools doet de vloerverwarming op 30/25 met parket 34 watt/m2 = 1.3 kW totaal, wat ik persoonlijk erg weinig vind. De vloertemperatuur is dan 23,5 graden en dat klopt op zich wel met de praktijk.
Ik heb de ingaande temperatuur hoger gehad, maar dan gaat ie naar 24-25 graden oppervlakte temperatuur en dat vind ik erg veel, ook al zou het het allemaal aan moeten kunnen. Liever stook ik wat zachter en gelijkmatiger.
Weet iemand wat wijsheid is qua bij te plaatsen vermogen zodat het in balans blijft?
Dank alvast!
We hebben het huis gerenoveerd en hebben de vloer beneden vervangen voor schuimbeton met vloerverwarming (hoofdverwarming) hoh 10 cm. Dit is ongeveer 40 m2. De woonkamer is 126 kuub totaal.
Het huis heeft hr++ glas, dak- vloerisolatie, tussenvloer isolatie en spouwmuurisolatie gekregen en op sommige plekken een voorzetwand bij de uitbouw.
Tijdens de bouw vond ik de vloerverwarming al onderbemeten qua verwarmingsvermogen, wetende dat dit soort huizen, tenzij je een huis in huis gaat bouwen, oude meuk blijft qua verwarmen. Ik heb 2 punten voor radiatoren voor laten bereiden (voorkant achterkant nabij het glas), wetende dat die vloer het op zich wel warm krijgt maar koudeval niet comfortabel aan gaat voelen. Ook is het totaal niet comfortabel en zuinig om een erg warme vloer te hebben om koudeval te compenseren.
De woning heeft op elke verdieping airco en daarmee verwarmen gaat zeer comfortabel, goedkoop en geruisloos als het buiten 5-10 graden is. Daaronder moet er teveel en te hard gewerkt gaan worden en is airco niet meer een comfortabele verwarming vanwege luchtstromen en geluid.
Nu wil ik de woonkamer voorzien van de radiatoren, omdat de vloerverwarming anders veel te warm gestookt moet worden en er overdag overshoots ontstaan om de koude nachten te compenseren. Het is simpelweg niet goed te regelen in deze woning met alleen vloerverwarming, op zijn zachtst gezegd is dat best waardeloos
Ik kan voor in de erker (koude plek) een radiator van 40x160 kwijt maar twijfel tussen de t11 of t22. De T11 is mooier weg te werken (ondiep), maar doet qua vermogen op 40-50 graden maar 300 tot 500 watt. De t22 kan het dubbele doen. De ketel werkt van 40 tot 50 graden en dat is echt meer dan voldoende om de woning op temperatuur te houden.
Volgens de rekentools doet de vloerverwarming op 30/25 met parket 34 watt/m2 = 1.3 kW totaal, wat ik persoonlijk erg weinig vind. De vloertemperatuur is dan 23,5 graden en dat klopt op zich wel met de praktijk.
Ik heb de ingaande temperatuur hoger gehad, maar dan gaat ie naar 24-25 graden oppervlakte temperatuur en dat vind ik erg veel, ook al zou het het allemaal aan moeten kunnen. Liever stook ik wat zachter en gelijkmatiger.
Weet iemand wat wijsheid is qua bij te plaatsen vermogen zodat het in balans blijft?
Dank alvast!