Hi allen,
Korte vraag.
Wij hebben thuis een Hoofdaansluiting 1F 35A.
Thuis heb ik onlang een thuisaccu opstelling gemaakt in de schuur. Dit zijn 2 3000VA multiplussen met een 48V accupakket.
Er ligt een mantelbuis naar de schuur en daarin zat 1 ymvk kabel 3x2.5mm2.
Omdat er nogal wat bochten zijn heb ik deze vervangen voor 1 ymvk kabel 5x10mm2.
Deze is in de MK afgezekerd met een 40A automaat (b karakterestiek) en bij de onderverdeler in de schuur( wilde daar ook licht) ook met 40A automaat, met daarnaast een 16A alamat voor de schuur zelf.
Ik weet dat dit niet selectief is. Maar dit is tegenwoordig geen eis meer, maar een aanbeveling.
De vraag:
De aanvoer en de afvoer van de multiplussen gaan nu dus door 1 5 aderige kabel N+L aanvoer en L+N terug naar het huis (en PE) maar zijn wel d.m.v.1 automaat beveiligd om te voorkomen dat er op een deel van de kabel toch spanning blijft staan bij overbelasting/werkzaamheden.
Omdat elke geleider afzonderlijk met 40A beveiligd is, is het in iedergeval brand veilig.
Maar mag dit ook?
Er zijn waarschuwingsstickers met accu symbolen aangebracht op de mk om duidelijk te maken dat er een thuisaccu aanwezig is. Echter schakel je deze ook af met de 'hoofdautomaat' waardoor je het net en de thuisaccu met 1 automaat afschakelt en zo veilig in de meterkast kan werken.
Ben benieuwd naar jullie mening.
Alvast bedankt
Korte vraag.
Wij hebben thuis een Hoofdaansluiting 1F 35A.
Thuis heb ik onlang een thuisaccu opstelling gemaakt in de schuur. Dit zijn 2 3000VA multiplussen met een 48V accupakket.
Er ligt een mantelbuis naar de schuur en daarin zat 1 ymvk kabel 3x2.5mm2.
Omdat er nogal wat bochten zijn heb ik deze vervangen voor 1 ymvk kabel 5x10mm2.
Deze is in de MK afgezekerd met een 40A automaat (b karakterestiek) en bij de onderverdeler in de schuur( wilde daar ook licht) ook met 40A automaat, met daarnaast een 16A alamat voor de schuur zelf.
Ik weet dat dit niet selectief is. Maar dit is tegenwoordig geen eis meer, maar een aanbeveling.
De vraag:
De aanvoer en de afvoer van de multiplussen gaan nu dus door 1 5 aderige kabel N+L aanvoer en L+N terug naar het huis (en PE) maar zijn wel d.m.v.1 automaat beveiligd om te voorkomen dat er op een deel van de kabel toch spanning blijft staan bij overbelasting/werkzaamheden.
Omdat elke geleider afzonderlijk met 40A beveiligd is, is het in iedergeval brand veilig.
Maar mag dit ook?
Er zijn waarschuwingsstickers met accu symbolen aangebracht op de mk om duidelijk te maken dat er een thuisaccu aanwezig is. Echter schakel je deze ook af met de 'hoofdautomaat' waardoor je het net en de thuisaccu met 1 automaat afschakelt en zo veilig in de meterkast kan werken.
Ben benieuwd naar jullie mening.
Alvast bedankt