Wij staan op het punt offertes op te vragen voor een all-electric warmtepomp.
Betreft een twee onder een kap woning, bj 1979.
Kleine 150m2, 60 bgg met vloerverwarming, 60 1e verd met radiatoren, en de rest op de 2e verdieping ook radiatoren.

Dak is nageisoleerd met 60mm pir, heeft nu gecombineerd een rc van 4. gevels zijn vanuit de bouw voorzien van een spouw van 70mm met 50mm glaswol. hier kunnen we verder niets aan doen. op de 1e etage zijn de binnenwanden nageisoleerd met voorzetwanden en 60mm pir. alle beglazing is vervangen van hr++. beganegrondvloer is vanaf de kruipruimte geisoleerd tegen de vloer aan. badkamer met 2 vrij grote regendouches en een douche wtw. warmwater in de keuken komt uit een quooker.
Op het dak liggen nog 10 zonnepanelen goed voor circa 3500 kw, voor ons huis voldoende maar sinds we twee ev's hebben ligt het verbruik rond de 5000kwh. hebben dus vanzelfspreken ook al een 3x25A aansluiting.
Fornuis wordt vervangen voor een inductie variant.

Zijn dus in de markt voor een all-electric lucht-water warmtepomp, en ik denk voor ons verbruik en de toekomst een 300 liter boiler, liefst geschakeld aan de warmtepomp. maar van dat laatste heb ik nog niet veel kennis.

Onze huidige cv, intergas hre36/30 staat al langere periode ingesteld op 40° verwarming. Hiermee is het in huis prima warm te houden. Beganegrond 20° en boven 18°. Aansturing via evohome. Vloerverwarming draait altijd mee hier staat ook de thermostaat. Slaapkamers, kantoor en andere vertrekken hebben radiator met evohome radiatorknop. Als bypas staan de garage en bijkeuken altijd open, stel de pomp van de vloerverwarming stop er mee oid, kan het systeem zijn vermogen toch nog kwijt.

Aanvoer °40 retour circa 30°

Hebben jullie adviezen of tips? is 15k een realistische prijs om dit te laten installeren, dan bedoel ik warmtepomp en boiler.
overige zaken komen uit een ander budget?

Historisch gasverbruik: 1400 m³/jaar (winter '20/21?)
Afgiftesysteem:
- 60 m² vloerverwarming, slangen 20mm - 10 cm HoH, 6 groepen, 6 daarvan staan altijd open
- 4 radiatoren, totale afgifte bij 40 graden 2443 kW, bestaande radiatoren worden vervangen voor Jaga strada hybrid die ook kunnen koelen.
SWW:
- er plek voor boiler
- 300 liter nodig waarschijnlijk
- DWTW is aanwezig in de vorm van Itho daalderop verticale douche wtw
Warmtepompvoorkeur:
L/W ,Comfort, zuinig, verkrijgbaarheid, stil, goedkoop, milieuvriendelijk, domotica-integratie, DIY/tweakersvriendelijk,
Wie gaat het installeren?
Het wordt uitbesteed.
Leidingwerk vervangen naar radiatoren en nieuwe radiatoren doen we zelf.
Ook de verdeler van de vloerverwarming zullen we zelf vervangen voor een open verdeler die tevens geschikt is voor lichte koeling.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Andrehj
  • Registratie: Juni 2002
  • Nu online
Op basis van de koevlaasformule kom je uit op zo'n 7 kW. Zoek dus een WP die minimaal dat bij de ontwerptemperatuur kan leveren.

Die Evohome wordt een probleem. Daarvan zijn de ervaringen in combinatie met een WP redelijk dramatisch. Alleen de garage en bijkeuken altijd laten meelopen is niet genoeg om het minimum vermogen van je WP kwijt te raken.
Dus Evohome dumpen en radiatoren en VVW eenmalig goed inregelen. Dan komt het wel goed.

WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D + EV-WP-TWS-1W 300; AC: ME MXZ-2F42VF + 2x MSZ-LN25VGV; PV: 14.08 kWp O/W + SMA STP 8.0; Vent: Zehnder Q600 ERV + Ubbink AirExcellent.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • UUDIBUUDI
  • Registratie: Augustus 2005
  • Niet online
Het klinkt alsof een flink deel van de 1400m3 gas wordt gebruikt voor de regendouches. Als de verdeling verwarming/SWW op 1000m3 en 400m3 uitkomt, dan zou je voor een 5kW WP kunnen gaan met een separate WPB. Dat geeft een minder complexe installatie/inregeling (en vermoedelijk ook extra subsidie voor de separate WPB, maar mijn kennis daarover is niet meer actueel).

Ik heb zelf ook 2 gescheiden apparaten. Ik kan niet meepraten over ervaringen met all-in-one. Wat ikzelf prettig vind is dat ik beide apparaten eenvoudig zelf kan doorgronden en inregelen; ik heb de stooklijn van de WP bijvoorbeeld best scherp/laag afgesteld en dat zou niet zo kunnen als de WP tussen de bedrijven door een boiler zou moeten gaan opwarmen.

Uiteindelijk een kwestie van persoonlijke voorkeur, de suggestie is hier iig om eens te bekijken of een separate WPB ook een optie is. Staat bij mij in de garage, geluidsoverlast is daardoor geen issue.