Augustus 2023 hebben we onze woning voorzien van een warmtepomp. Nu hebben we afgelopen zomer verbouwd, waardoor er extra vierkante meters vloerverwarming bijgekomen zijn. Nu de winter echt begonnen is lijkt de warmtepomp de berekende aanvoertemperatuur niet meer te halen op koude dagen.
De installatie die er staat:
Mitshubishi heavy industries Hydrolution HSB100FDCW100VNX-A, gekoppeld aan een RC-HY20 besturingsmodule. 300l boilervat warm tapwater, 80 liter buffervat CV.
Warm tapwater wordt netjes op temperatuur gehouden, dus 50°C temperatuur halen is het probleem niet.
Voorheen werd hiermee beneden 72m² vloerverwarming verwarmd en boven een aantal radiatoren. Dit was allemaal geen probleem en is na de originele installatie van de WP goed ingeregeld.
Nu na de verbouwing is er beneden zo'n 45m² vloerverwarming bij gekomen. Boven is niks aangepast. Tot eind december 2024 ging dit allemaal ook zonder moeite, de berekende aanvoertemperatuur werd met enig gemak gehaald. Dit is in het portaal ook goed zichtbaar.
Vanaf 28 december, toen de temperatuur richting de -4°C ging, lopen de berekende aanvoertemperatuur en de daadwerkelijke aanvoertemperatuur niet meer gelijk aan elkaar, op 1 moment na tussen 5 januari en 7 januari toen de buitentemperatuur weer vrij hoog was. Daarbuiten lopen deze temperaturen niet meer netjes met elkaar mee, zoals dat voorheen wel was. Als het goed is komt hieronder een afbeelding van wat het portaal laat zien.
/f/image/aJYrLe8lb60Lf7AtuGy0g6yo.png?f=fotoalbum_large)
Wat heb ik zelf al geprobeerd of in de tussentijd gewijzigd;
Toen het koud begon te worden buiten merkten we al dat de temperatuur binnen vaak wat te koud bleef met de oude stooklijn. Op zich logisch, meer te verwarmen vloeroppervlak met dezelfde stooklijn wil natuurlijk niet lukken. Dus ik heb met de stooklijn zitten spelen. Een +1 in de verwarming maakte echter de de binnentemperatuur van 19°C naar 22° schoot, een beetje teveel dus. Temperatuur weer -1 en de curve steiler gemaakt. Kwam de temperatuur weer niet boven de 19°C uit.
Dus; besloten om gebruik te gaan maken van de eigen stooklijn. Curve richting de 0 gezet, eigen stooklijn er (vrij aggressief) in gezet en sindsdien lijkt de warmtepomp niet meer te doen waar we hem voor gekocht hebben. Zoals gezegd; warm tapwater is geen probleem, maar de ruimtes blijven gewoon niet warm.
Een aantal zaken al gecontroleerd en intussen een reset van de gebruikersinstellingen doorgevoerd maar ook dat heeft het probleem niet verholpen. Zo ongeveer alle settings hieronder:
koeling staat geactiveerd maar zou met deze temperaturen weinig moeten doen.
Stooklijn 8, verschuiving staat nu (op aanraden van installateur) op 10. Dit om te kijken of hij nu wel volle bak gaat verwarmen of niet.
Minimale aanvoertemperatuur verwarming (1.9.3.1) op 20°C
Minimale aanvoertemperatuur koeling (1.9.3.2) op 18°C
Smart pcide adaptation voor kamertemp heb ik nu uit gezet, stond eerst wel aan op effect 3
Bedrijfsstand automatisch
Functievoorkeuren wtw 30 mins, verwarming 60 mins, koeling 30 mins.
Instellingen modus auto, start koeling 22°C, stop verwarming 19°C, stop bijverwarming -15°C, filtertijd 24h.
Uiteraard heb ik deze vraag al bij de installateur liggen, alleen deze laat voor nu wachten op een antwoord. Wellicht zit hier een knappe kop die dit herkent en de oplossing nog weet.
De installatie die er staat:
Mitshubishi heavy industries Hydrolution HSB100FDCW100VNX-A, gekoppeld aan een RC-HY20 besturingsmodule. 300l boilervat warm tapwater, 80 liter buffervat CV.
Warm tapwater wordt netjes op temperatuur gehouden, dus 50°C temperatuur halen is het probleem niet.
Voorheen werd hiermee beneden 72m² vloerverwarming verwarmd en boven een aantal radiatoren. Dit was allemaal geen probleem en is na de originele installatie van de WP goed ingeregeld.
Nu na de verbouwing is er beneden zo'n 45m² vloerverwarming bij gekomen. Boven is niks aangepast. Tot eind december 2024 ging dit allemaal ook zonder moeite, de berekende aanvoertemperatuur werd met enig gemak gehaald. Dit is in het portaal ook goed zichtbaar.
Vanaf 28 december, toen de temperatuur richting de -4°C ging, lopen de berekende aanvoertemperatuur en de daadwerkelijke aanvoertemperatuur niet meer gelijk aan elkaar, op 1 moment na tussen 5 januari en 7 januari toen de buitentemperatuur weer vrij hoog was. Daarbuiten lopen deze temperaturen niet meer netjes met elkaar mee, zoals dat voorheen wel was. Als het goed is komt hieronder een afbeelding van wat het portaal laat zien.
/f/image/aJYrLe8lb60Lf7AtuGy0g6yo.png?f=fotoalbum_large)
Wat heb ik zelf al geprobeerd of in de tussentijd gewijzigd;
Toen het koud begon te worden buiten merkten we al dat de temperatuur binnen vaak wat te koud bleef met de oude stooklijn. Op zich logisch, meer te verwarmen vloeroppervlak met dezelfde stooklijn wil natuurlijk niet lukken. Dus ik heb met de stooklijn zitten spelen. Een +1 in de verwarming maakte echter de de binnentemperatuur van 19°C naar 22° schoot, een beetje teveel dus. Temperatuur weer -1 en de curve steiler gemaakt. Kwam de temperatuur weer niet boven de 19°C uit.
Dus; besloten om gebruik te gaan maken van de eigen stooklijn. Curve richting de 0 gezet, eigen stooklijn er (vrij aggressief) in gezet en sindsdien lijkt de warmtepomp niet meer te doen waar we hem voor gekocht hebben. Zoals gezegd; warm tapwater is geen probleem, maar de ruimtes blijven gewoon niet warm.
Een aantal zaken al gecontroleerd en intussen een reset van de gebruikersinstellingen doorgevoerd maar ook dat heeft het probleem niet verholpen. Zo ongeveer alle settings hieronder:
koeling staat geactiveerd maar zou met deze temperaturen weinig moeten doen.
Stooklijn 8, verschuiving staat nu (op aanraden van installateur) op 10. Dit om te kijken of hij nu wel volle bak gaat verwarmen of niet.
Minimale aanvoertemperatuur verwarming (1.9.3.1) op 20°C
Minimale aanvoertemperatuur koeling (1.9.3.2) op 18°C
Smart pcide adaptation voor kamertemp heb ik nu uit gezet, stond eerst wel aan op effect 3
Bedrijfsstand automatisch
Functievoorkeuren wtw 30 mins, verwarming 60 mins, koeling 30 mins.
Instellingen modus auto, start koeling 22°C, stop verwarming 19°C, stop bijverwarming -15°C, filtertijd 24h.
Uiteraard heb ik deze vraag al bij de installateur liggen, alleen deze laat voor nu wachten op een antwoord. Wellicht zit hier een knappe kop die dit herkent en de oplossing nog weet.