Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over de Vaillant Ecotec Plus.
Deze hebben we nu een paar jaar in huis en we merken al langere tijd dat deze erg onregelmatig verwarmt. De ketel wacht te lang met goed verwarmen en verwarmt vervolgens te lang door.
Misschien dat dit ook een aansturingsprobleem van de thermostaat (Honeywell Round On/Off Wireless) kan zijn? Volgens mij is dit type thermostaat verder niet instelbaar maar enkel aan/uit.
Als er een verwarmingsaanvraag komt, blijft het systeem naar mijn idee te lang op een te laag vermogen verwarmen. De aanvoertemperatuur wens staat op 55 graden, maar deze wordt in de beginfase maar zelden gebruikt. Vaak blijft de ketel het water rond de 30-40 graden aanvoertemperatuur verwarmen, op een laag vermogen-niveau, waardoor het huis te langzaam verwarmt wordt en de temperatuur eerst wegzakt tot 1-1,5 graad onder de thermostaat temperatuur. Naarmate de tijd vordert loopt de temperatuur wel op, maar dit kan vrij lang duren.
Het maximale vermogen staat op 'Automatisch', wanneer ik deze handmatig in de installateurinstellingen er even van af zet, en vervolgens opnieuw op Automatisch zet, gaat de ketel wel genoeg vermogen leveren en werkt deze toe naar de gevraagde aanvoertemperatuur.
Mijn vraag is; waar kan ik het probleem zoeken? Welke instellingen kan ik evt. veranderen?
Het huis betreft een oudere boerderij welke deels geïsoleerd is (dak, HR++ glas). Huis wordt verwarmt door middel van radiatoren, welke waar nodig volledig open staan.
Ook op een lagere aanvoertemperatuur van 40 graden krijgt de ketel het huis wel op temperatuur, alleen de beginfase van het verwarmen duurt dan gewoon te lang.
De thermostaat staat vaak op 18/19 graden overdag, maar wanneer de temperatuur dan kortdurend wegzakt naar 16,5 graad is het gewoon onaangenaam in huis.
Hieronder even wat informatie over de instellingen van de ketel:
Type: Vaillant Ecotec Plus VHR 30/36CS/1-5
Het maximale vermogen staat op: Automatisch
De CV-pomp staat inmiddels op: comfort (ipv eco, op eco kon de temperatuur zelfs 1,5 graad zakken en dan nog waren de radiatoren niet warm)
Hydraulische bedrijfswijze staat op : Bypass p-constant met 200mBar als gewenst, en 400mBar maximaal
Het minimale vermogen staat op: 4,2kW
Brander-wachttijd staat op: 10 min.
De meeste instellingen staan nog op de fabrieksinstellingen. Heb zelf de aanvoertemperatuur naar 55 graden gezet, deze stond op 75.
Ook heb ik een tijdje de CV-pomp op comfort gezien, ipv eco. De kamertemperatuur zakte dan toch nog 1-1,5 graad onder de ingestelde thermostaat temperatuur.
Zelf heb ik het idee om het in de Hydraulische bedrijfswijze of het Minimale vermogen te zoeken, maar heb er niet voldoende kennis van om dan ook nog op een juiste andere instelling te zetten.
Wil er ook wel een installateur voor laten langs komen, hier zit alleen wel een wachttijd op, en ik wil zelf eigenlijk ook wel graag weten waar ik het zou kunnen zoeken, om toch ook beetje zelfredzaam te zijn.
Ik hoop dat ik een beetje volledig ben geweest met m'n verhaal, en mocht er meer informatie nodig zijn, dan deel ik dit natuurlijk graag.
Alvast bedankt!
Ik heb een vraag over de Vaillant Ecotec Plus.
Deze hebben we nu een paar jaar in huis en we merken al langere tijd dat deze erg onregelmatig verwarmt. De ketel wacht te lang met goed verwarmen en verwarmt vervolgens te lang door.
Misschien dat dit ook een aansturingsprobleem van de thermostaat (Honeywell Round On/Off Wireless) kan zijn? Volgens mij is dit type thermostaat verder niet instelbaar maar enkel aan/uit.
Als er een verwarmingsaanvraag komt, blijft het systeem naar mijn idee te lang op een te laag vermogen verwarmen. De aanvoertemperatuur wens staat op 55 graden, maar deze wordt in de beginfase maar zelden gebruikt. Vaak blijft de ketel het water rond de 30-40 graden aanvoertemperatuur verwarmen, op een laag vermogen-niveau, waardoor het huis te langzaam verwarmt wordt en de temperatuur eerst wegzakt tot 1-1,5 graad onder de thermostaat temperatuur. Naarmate de tijd vordert loopt de temperatuur wel op, maar dit kan vrij lang duren.
Het maximale vermogen staat op 'Automatisch', wanneer ik deze handmatig in de installateurinstellingen er even van af zet, en vervolgens opnieuw op Automatisch zet, gaat de ketel wel genoeg vermogen leveren en werkt deze toe naar de gevraagde aanvoertemperatuur.
Mijn vraag is; waar kan ik het probleem zoeken? Welke instellingen kan ik evt. veranderen?
Het huis betreft een oudere boerderij welke deels geïsoleerd is (dak, HR++ glas). Huis wordt verwarmt door middel van radiatoren, welke waar nodig volledig open staan.
Ook op een lagere aanvoertemperatuur van 40 graden krijgt de ketel het huis wel op temperatuur, alleen de beginfase van het verwarmen duurt dan gewoon te lang.
De thermostaat staat vaak op 18/19 graden overdag, maar wanneer de temperatuur dan kortdurend wegzakt naar 16,5 graad is het gewoon onaangenaam in huis.
Hieronder even wat informatie over de instellingen van de ketel:
Type: Vaillant Ecotec Plus VHR 30/36CS/1-5
Het maximale vermogen staat op: Automatisch
De CV-pomp staat inmiddels op: comfort (ipv eco, op eco kon de temperatuur zelfs 1,5 graad zakken en dan nog waren de radiatoren niet warm)
Hydraulische bedrijfswijze staat op : Bypass p-constant met 200mBar als gewenst, en 400mBar maximaal
Het minimale vermogen staat op: 4,2kW
Brander-wachttijd staat op: 10 min.
De meeste instellingen staan nog op de fabrieksinstellingen. Heb zelf de aanvoertemperatuur naar 55 graden gezet, deze stond op 75.
Ook heb ik een tijdje de CV-pomp op comfort gezien, ipv eco. De kamertemperatuur zakte dan toch nog 1-1,5 graad onder de ingestelde thermostaat temperatuur.
Zelf heb ik het idee om het in de Hydraulische bedrijfswijze of het Minimale vermogen te zoeken, maar heb er niet voldoende kennis van om dan ook nog op een juiste andere instelling te zetten.
Wil er ook wel een installateur voor laten langs komen, hier zit alleen wel een wachttijd op, en ik wil zelf eigenlijk ook wel graag weten waar ik het zou kunnen zoeken, om toch ook beetje zelfredzaam te zijn.
Ik hoop dat ik een beetje volledig ben geweest met m'n verhaal, en mocht er meer informatie nodig zijn, dan deel ik dit natuurlijk graag.
Alvast bedankt!