Hallo
Ik krijg het meestal niet heel warm met mijn vloerverwarming. Ik vraag 20 gr maar zit meestal rond de 19gr. Aanvoertemperatuur al verhoogd en thermostaatbeveiliger ook verhoogd naar 40gr.
Ik merk wel dat de 6 flowmeters allemaal op ongeveer 1 blijven staan. De eerste staat op nul omdat daar momenteel geen verwarming nodig is. Heb geprobeerd om ze meer open te zetten tot 2 maar krijg er zo goed als geen beweging in. Iemand een idee hoe dit op te lossen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-B8FoDeoT3cgP2k8WaW2CPvzxUw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0AcXputvPnsO53qqCnrjvKyV.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 35% gewijzigd door abalduck op 19-01-2025 21:45 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • busscherski
  • Registratie: Maart 2013
  • Laatst online: 27-09 17:48
- Eventuele radiatoren in de woning afstellen (zie cv tuning topic). Dan gaat er minder naar de radiatoren en meer naar de vloer.
- Moeten de zwarte kapjes die om die flowmeters zitten eerst met een schroevendraaier oid omhoog eraf gewipt worden voor je de flowmeters kunt verdraaien?

7,945 kWp, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie, Tesla Model Y RWD (2024)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 15:02

paQ

Die kapjes moet er idd eerst af (lijkt het). kun je als het goed is zo naar boven trekken.
Maar je hebt nu Ta 36 in je vloer, en daarmee krijg je het niet warm :?
Wat is je dT dan op je verdeler?

[ Voor 9% gewijzigd door paQ op 20-01-2025 00:11 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.