Vooraf wat informatie.
Huis uit 2000, dus aardig geïsoleerd. Benedenverdieping vloerverwarming als bijverwarming met een enkele convector erbij (origineel twee, maar vorige bewoners vonden er één genoeg). We verwarmen (bijna altijd) alleen woonkamer (ongeveer 42 vierkante meter), de gang waar de vloerverwarming niet is doorgetrokken (
) nog een heel klein plaatje die amper zin heeft, en de badkamer (handdoekradiator). De verwarming gaat rond half 7 aan en uit om 22 uur. Ingestelde temperatuur is 19 graden en vanaf 16 uur 19,5.
Halverwege vorig jaar heb ik een nieuwe cv (Intergas Xtreme) laten installeren ter vervanging van het beestje dat er vanaf de bouw van de woning hing. Sindsdien is deze aangesloten geweest op een oude Honeywell aan/uit thermostaat. Werkte op zich prima, maar ik wilde toch opentherm proberen, want wellicht zuiniger.
Na lang wikken en wegen uiteindelijk uitgekomen op de Honeywell Lyric T6. Deze via opentherm aangesloten op de cv. De manier van verwarmen is nogal anders dan we gewend zijn.
Voorheen als we ‘s morgens beneden kwamen was het aangenaam warm. Waarschijnlijk doordat de ketel vol door stookte tot de gewenste temperatuur was bereikt en daarna stopte. Dan werd het uiteindelijk warmer dan nodig omdat de vloer dan aardig was opgewarmd, en sloeg de ketel een tijdje uit.
Nu met opentherm begint de ketel hard te stoken (max 75 graden waar de ketel op staat), maar stopt met hard stoken vanaf ongeveer een graad voor de ingestelde temperatuur. De ketel verwarmt daarna bijna continu met een vraagtemperatuur van rond de 40 graden. Slaat telkens ongeveer een minuut uit en begint dan meteen weer. Op deze manier duurt het echt uren voor de gewenste temperatuur is bereikt, als die al wordt bereikt. Dat werkt misschien met volledige vloerverwarming, maar lijkt niet goed te werken als er ook een kachel aanwezig is die volgens mij wat hogere temperaturen nodig heeft om het op temperatuur te houden.
We verbruiken met de huidige temperaturen (rond het vriespunt de hele dag) en zonder zon tussen de 7 en 8 kuub per dag overigens. Daar zit ook douchen bij van 5 personen.
Aan de ene kant is dit hoe opentherm hoort te werken wellicht, maar het lijkt me niet zo zuinig. Gaan andere opentherm thermostaten hier anders mee om en wil de Honeywell het een soort te goed doen met het behouden van een constante temperatuur waardoor die zo vaak moet aanslaan? Of is dit gewoon normaal gedrag? Ik ben geneigd terug te gaan naar aan/uit om het verschil te bekijken.
Huis uit 2000, dus aardig geïsoleerd. Benedenverdieping vloerverwarming als bijverwarming met een enkele convector erbij (origineel twee, maar vorige bewoners vonden er één genoeg). We verwarmen (bijna altijd) alleen woonkamer (ongeveer 42 vierkante meter), de gang waar de vloerverwarming niet is doorgetrokken (
Halverwege vorig jaar heb ik een nieuwe cv (Intergas Xtreme) laten installeren ter vervanging van het beestje dat er vanaf de bouw van de woning hing. Sindsdien is deze aangesloten geweest op een oude Honeywell aan/uit thermostaat. Werkte op zich prima, maar ik wilde toch opentherm proberen, want wellicht zuiniger.
Na lang wikken en wegen uiteindelijk uitgekomen op de Honeywell Lyric T6. Deze via opentherm aangesloten op de cv. De manier van verwarmen is nogal anders dan we gewend zijn.
Voorheen als we ‘s morgens beneden kwamen was het aangenaam warm. Waarschijnlijk doordat de ketel vol door stookte tot de gewenste temperatuur was bereikt en daarna stopte. Dan werd het uiteindelijk warmer dan nodig omdat de vloer dan aardig was opgewarmd, en sloeg de ketel een tijdje uit.
Nu met opentherm begint de ketel hard te stoken (max 75 graden waar de ketel op staat), maar stopt met hard stoken vanaf ongeveer een graad voor de ingestelde temperatuur. De ketel verwarmt daarna bijna continu met een vraagtemperatuur van rond de 40 graden. Slaat telkens ongeveer een minuut uit en begint dan meteen weer. Op deze manier duurt het echt uren voor de gewenste temperatuur is bereikt, als die al wordt bereikt. Dat werkt misschien met volledige vloerverwarming, maar lijkt niet goed te werken als er ook een kachel aanwezig is die volgens mij wat hogere temperaturen nodig heeft om het op temperatuur te houden.
We verbruiken met de huidige temperaturen (rond het vriespunt de hele dag) en zonder zon tussen de 7 en 8 kuub per dag overigens. Daar zit ook douchen bij van 5 personen.
Aan de ene kant is dit hoe opentherm hoort te werken wellicht, maar het lijkt me niet zo zuinig. Gaan andere opentherm thermostaten hier anders mee om en wil de Honeywell het een soort te goed doen met het behouden van een constante temperatuur waardoor die zo vaak moet aanslaan? Of is dit gewoon normaal gedrag? Ik ben geneigd terug te gaan naar aan/uit om het verschil te bekijken.