Nu met het koudere weer ook weer bezig met de CV tuning en ik zie het volgende gebeuren:

Wanneer de ruimte op temperatuur is en de thermostaat dus geen warmte vraagt
(status 0- Rust en sub-stuatus 0- Rust), gaat toch zo nu en dan de CV pomp lopen. De ketel geeft dan status 8- Regelstop met sub-status 0- Rust. Het is dan enkel de CV pomp die loopt en uiteraard de 3-weg klep op CV stand. Verder geen ventilator toerental of ontsteking. Wel kan ik zien dat het "CV setpunt" ook van de minimum 7 graden verspringt naar wat op dat moment het "intern setpunt" is.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eD56mv0uobgypcJQlYCVBYB7wRk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yN1RNDGeUTSeaoXGBYP1LGD0.jpg?f=fotoalbum_large

Ik hoop dat er iemand hier is die kan helpen duidelijk te maken waarom dit gebeurt.
Ik vermoed namelijk dat dit ook een van de oorzaken is dat de ketel wanneer hij wel aan moet slaan nogal eens 3 minuten na ontsteking weer uitgaat. Net op het moment dat deze van "Branden voor CV- normale vermogensregeling" naar "Branden voor CV- normale temperatuursregeling" zou moeten gaan.
Zie hieronder, na een lange stooksessie vanmiddag/avond toch weer dat de CV probeert te branden en 3 minuten later weer uitgaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Q2WczFLQcFLCCwYYB1gGk6RenIo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rxX2x8tV58cxwEL0nYt5r5Yv.jpg?f=fotoalbum_large

Geheel geen koude klachten maar omdat het regelmatig voorkomt dat de CV aanslaat voor een paar minuten om daarna weer te stoppen ben ik wel nieuwsgierig naar wat hier de oorzaak nu van is want dat moet zuiniger kunnen lijkt me (al zitten we nu al op zo'n 900m3 per jaar inkl SWW)


Het betreft overigens een Remeha Calenta 40C ingesteld op vrijwel minimaal vermogen (1700-1900RPM) en CV pomp die mag moduleren tussen stand 2 en 3. Maximale CV temperatuur staat op 65 graden maar dat word nooit gehaald. Aansturing door een iSense thermostaat op klokprogramma, verder geen buitenvoelers of zo.

Benedenverdieping ca 65m2, geheel vloerverwarming 10cm HoH dmv mengverdeler + radiator in de geschakelde garage waar de thermostaat op anti-vorst staat. De verdeler heeft een pompschakelaar met een voeler die ca 2 meter van de ketel af zit (sensordraad is helaas niet langer). Alle 8 VV groepen staan op 1- 1.5 liter/minuut.

Bovenverdieping 4 radiatoren + vloerverwarming dmv RTL ventiel in de badkamer. 1 van deze radiatoren is een 400w handdoekradiatortje waar een thermostaatknop op zit op anti-vorst stand want (nog) geen voetventiel dus anders hydraulische "kortsluiting". De overige 3 voorzien van voetventielen en handmatige kranen. deze 3 radiatoren staan afgesteld op een ΔT van zo'n 8 tot 10 graden (grotere ΔT lukt me niet want dan staan er 2 bijna dicht)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-06 21:13
In een poging bovenstaande op te lossen hen ik van marktplaats een andere iSense thermostaat gehaald om de thermostaat uit te sluiten. Dit bleek echter een andere versie met ook een ander Remeha onderdeelnummer te zijn. De oude is een V19 en de "nieuwe" een V30.
De nieuwe blijkt echter niet te werken op mijn ketel. Instellen gaat prima maar de gemeten temperatuur blijft vast staan evenals de tijd. Het setpunt veranderd wel op het display maar niet in de ketel / recom.
Reset naar fabrieksinstellingen heb ik reeds een aantal keer gedaan evenals de thermostaat (en ketel) spanningloos maken maar helaas heeft dit niet geholpen.
Het kan natuurlijk zo zijn dat ik een defecte thermostaat gekocht heb of dat de ketel de nieuwe iSense versie niet herkent. Wel vreemd want de tijd zou op zijn minst toch gewoon door moeten lopen lijkt me?

Misschien dat er tweakers zijn die dit al eens mee hebben gemaakt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MzKzM73
  • Registratie: Augustus 2003
  • Laatst online: 29-06 21:13
Kleine update van mijn kant:

Omdat mijn Recom interface nogal een hoop communicatie uitval had wanneer de ketel in rust stond heb ik de ketel even van spanning gehaald en na een minuut weer aangezet. Na het gebruikelijke ontluchten resette deze zichzelf telkens weer bij de 1e ontluchtingscyclus voor warm water.
Omdat ik al eerder gezien had dat de trafo TR2 op de PCU-03 print nogal zwartgeblakerd was (de print in zijn geheel was altijd al erg warm) vermoede ik dat er een spanningsdip op de print optrad waardoor deze steeds in zijn opstart loop terecht kwam.
Gelukkig had ik nog een "onderdelen-ketel" liggen waar ik zowel de PCU-03 and de SU-01 print van kon overzetten. Na een fabrieks-reset de parameters weer in de ketel ingevoerd en we konden weer monitoren. Na een hoop zoekwerk de minimale pompsnelheid van 2 naar 3 gezet en in de iSense het minimale CV temperatuur van 7 (fabriekswaarde) naar 35 gezet en zie hier: geen 3 minuten runs meer!

De oude PCU-03 had overigens firmware 1.4, de nieuwe heeft firmware 1.7. Met enkele weken wil ik nog even kijken of mijn iSense V30 op de nieuwe PCU-03 print nu wel wil werken, voor nu blijf ik het even monitoren en de CV monteur bellen voor een onderhoudsbeurt "C" (waarvan de melding met de nieuwe print ook meteen van verdwenen is :D ).

[ Voor 5% gewijzigd door MzKzM73 op 26-01-2025 11:21 ]