Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Portugal
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 28-07 16:38
Hallo!

Ik heb een driefasen waterpomp die ik op het punt sta te installeren. lk wil hem aan en uit schakelen via een schakelunit met sensoren die een relais laat omslaan op basis van waterniveau in de regenwaterput. Ik dacht een enkele fase via dat relais als een soort schakelstroom te gebruiken voor een driefasenrelais (alles op een DIN-rail in bijpassend kastje) om de pomp te schakelen. Mijn vraag is: zie ik iets over het hoofd of kan dit en is dat helemaal oké? Hierbij vroeg ik me namelijk ook nog af of er in dat geval nog extra elementen nodig zijn met het oog op veiligheid. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een overspanningsbeveiliging die op een aantal min of meer industriële driefasenmachines geïnstalleerd zijn (vlakbank, bandzaag). Maar misschien is dat niet relevant in dit scenario?

Aanvullend: zo'n driefasenrelais (zo noem ik dat hier, terminologie vast niet perfect) schakelt vier polen af. De vierde is neem ik aan voor als je ook de nul af wil schakelen. Die is niet in het spel, dus ik dacht hier een 24V van mijn beregeningscomputer doorheen te sturen om een automatische kraan open te zetten zodat dat water ook ergens heen kan. Goed plan?

Dank jullie wel!

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • devriesjande
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 22:16
Je moet de installatie beveiligen tegen kortsluiting, dus een zekeringautomaat plaatsen.
En je moet de pomp beveiligen tegen overbelasting. Daarvoor gebruik je een zgn. thermisch relais.
Deze twee beveiligingen kan je ook combineren middels een motorbeschermschakelaar.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Portugal
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 28-07 16:38
Yes, dankjewel. Heb er een Schneider combimodule voor gekocht, werkt als een trein, met ook een extra NO/NC dubbelrelais die ik nu gebruik voor een irrigatiekraan, zodat het overtollige water heuvelop weg kan lopen. Nogmaals dank.