Een kleine 3kwart jaar geleden is de verbouwing hier afgerond en heb ik vloerverwarming. Alles netjes opgestookt volgens het protocol etc allemaal geen problemen. Ivm de gas-prijs heb ik deze winter gedacht "laat ik eens kijken hoe warm het blijft met alleen de WTW (WarmteWinner)". Nou dat was een leuk experiment maar als het buiten < 5gr is dan houd die dat niet bij. Is ook niet te verwachten hoor maar was benieuwd.
Al eigenlijk de hele winter periode dus de CV losgekoppeld gehad van de thermostaat dus alleen voor warm water. Nou dacht ik laatst laat ik de CV weer aan gaan sluiten en kijken hoeveel extra comfort dat geven (en tegen welke kosten haha).
Maar nu is er iets vreemds aan de hand:
Ketel is Remeha Avanta Ace 28C
De CV springt aan, warmt op (ik zie de temp oplopen), warmt nog meer op, en nog meer en slaat dan uit (of schiet zelfs in storing). De aanvoer (en retour) blijven "koud". Ok vreemd, dus ik reset de ketel, hop hoor water suizen en de aanvoer is even heet!
Naja na een herstart krijg ik precies hetzelfde. Het lijkt alsof de ketel zijn warmte niet kwijt raakt en daardoor uit slaat. Lees ik parameter AM010 uit (pomptoerental) dan staat die op "45%". Dus de pomp zou gewoon moeten draaien.
Dan denk je misschien: joh misschien is de pomp stuk, echter bij een ketel-reset of wanneer ik de "schoorsteenvegerstand" gebruik werkt het wél! De ketel slaat niet uit en de leiding wordt warm.
Voor zover bij mij bekend zijn er geen gekke instellingen op de ketel behalve dat ik het toerental ventilator (dus: het vermogen) heb beperkt. De ketel staat op max ca 7kW. De reden hiervoor is dat de vloer toch langszaam op moet warmen dus waarom vol gas branden.
Heb expres ook even de radiator in de badkamer en slaapkamer opengezet maar dat maakt ook niet uit.
De vloerverwarming is een mengverdeler en voor zover ik weet werkt dat ook gewoon goed, tenslotte staat al maanden de WarmteWinner te draaien en die kan zijn warmte toch echt ergens kwijt.
Heeft iemand een idee wat ik hier zou kunnen controleren / testen? Pomp toerental verhogen? Verlagen? Vermogen toch weer terugzetten? Of nog verder omlaag?
Al eigenlijk de hele winter periode dus de CV losgekoppeld gehad van de thermostaat dus alleen voor warm water. Nou dacht ik laatst laat ik de CV weer aan gaan sluiten en kijken hoeveel extra comfort dat geven (en tegen welke kosten haha).
Maar nu is er iets vreemds aan de hand:
Ketel is Remeha Avanta Ace 28C
De CV springt aan, warmt op (ik zie de temp oplopen), warmt nog meer op, en nog meer en slaat dan uit (of schiet zelfs in storing). De aanvoer (en retour) blijven "koud". Ok vreemd, dus ik reset de ketel, hop hoor water suizen en de aanvoer is even heet!
Naja na een herstart krijg ik precies hetzelfde. Het lijkt alsof de ketel zijn warmte niet kwijt raakt en daardoor uit slaat. Lees ik parameter AM010 uit (pomptoerental) dan staat die op "45%". Dus de pomp zou gewoon moeten draaien.
Dan denk je misschien: joh misschien is de pomp stuk, echter bij een ketel-reset of wanneer ik de "schoorsteenvegerstand" gebruik werkt het wél! De ketel slaat niet uit en de leiding wordt warm.
Voor zover bij mij bekend zijn er geen gekke instellingen op de ketel behalve dat ik het toerental ventilator (dus: het vermogen) heb beperkt. De ketel staat op max ca 7kW. De reden hiervoor is dat de vloer toch langszaam op moet warmen dus waarom vol gas branden.
Heb expres ook even de radiator in de badkamer en slaapkamer opengezet maar dat maakt ook niet uit.
De vloerverwarming is een mengverdeler en voor zover ik weet werkt dat ook gewoon goed, tenslotte staat al maanden de WarmteWinner te draaien en die kan zijn warmte toch echt ergens kwijt.
Heeft iemand een idee wat ik hier zou kunnen controleren / testen? Pomp toerental verhogen? Verlagen? Vermogen toch weer terugzetten? Of nog verder omlaag?