Mijn vraag
Vanwege de komst van een warmtepomp en plannen om klaar te zijn voor de toekomst (batterij/laadpaal) heb ik in de schuur een tweede meterkast geplaatst.
Ik heb deze (na onderzoek op dit mooie forum) aangesloten op de "hoofd"-meterkast. De kabel tussen de meterkasten is beveiligd met in de eerste meterkast een aardlekautomaat en in de tweede meterkast, na een hoofdschakelaar, een aardlekschakelaar.
Nu gebeurd er iets vreemds, en zou graag jullie hulp en kennis gebruiken. De aardlekschakelaar knalt eruit als ik in de woning (die op de hoofd-meterkast is blijven zitten en waarvan niets is gewijzigd) stroom verbruik.
Ik zet de oven aan, en daar ging hij. Vanmorgen activeerde ik de warmwaterdispenser en knalde de aardlekautomaat eruit.
Alle automaten in de schuur zijn uitgezet, er is dus geen enkele stroomvraag.
Hoe kan het dat het verbruik in de woning invloed heeft op de aansluiting naar de tweede meterkast?
Wat achtergrond informatie:
Onze meterkast heeft 3 fases. We hebben zonnepanelen. Vanaf de meter gaan de kabels via een hoofdschakelaar naar een 3 fase aardlekschakelaar. Achter deze aardlekschakelaar zitten de groepen van de woning en zijn ongewijzigd.
Even terug naar de aardlekschakelaar: deze is namelijk aan de onderkant doorverbonden met de automaat voor de PV panelen. Dit was al zo en is ongewijzigd.
Vanaf hier heb ik de fases doorverbonden naar de aardlekautomaat.
De kabel gaat rechtstreeks naar de tweede meterkast, heeft 6mm2 aders.
Aardingsprobleem? De tweede meterkast is geaard via de eerste en loopt via de 6mm2 ader. Is dit het probleem? Ik lees dat dit voldoende moet zijn.
Hopelijk hebben experts een tip! Alvast bedankt voor het meedenken!
Vanwege de komst van een warmtepomp en plannen om klaar te zijn voor de toekomst (batterij/laadpaal) heb ik in de schuur een tweede meterkast geplaatst.
Ik heb deze (na onderzoek op dit mooie forum) aangesloten op de "hoofd"-meterkast. De kabel tussen de meterkasten is beveiligd met in de eerste meterkast een aardlekautomaat en in de tweede meterkast, na een hoofdschakelaar, een aardlekschakelaar.
Nu gebeurd er iets vreemds, en zou graag jullie hulp en kennis gebruiken. De aardlekschakelaar knalt eruit als ik in de woning (die op de hoofd-meterkast is blijven zitten en waarvan niets is gewijzigd) stroom verbruik.
Ik zet de oven aan, en daar ging hij. Vanmorgen activeerde ik de warmwaterdispenser en knalde de aardlekautomaat eruit.
Alle automaten in de schuur zijn uitgezet, er is dus geen enkele stroomvraag.
Hoe kan het dat het verbruik in de woning invloed heeft op de aansluiting naar de tweede meterkast?
Wat achtergrond informatie:
Onze meterkast heeft 3 fases. We hebben zonnepanelen. Vanaf de meter gaan de kabels via een hoofdschakelaar naar een 3 fase aardlekschakelaar. Achter deze aardlekschakelaar zitten de groepen van de woning en zijn ongewijzigd.
Even terug naar de aardlekschakelaar: deze is namelijk aan de onderkant doorverbonden met de automaat voor de PV panelen. Dit was al zo en is ongewijzigd.
Vanaf hier heb ik de fases doorverbonden naar de aardlekautomaat.
De kabel gaat rechtstreeks naar de tweede meterkast, heeft 6mm2 aders.
Aardingsprobleem? De tweede meterkast is geaard via de eerste en loopt via de 6mm2 ader. Is dit het probleem? Ik lees dat dit voldoende moet zijn.
Hopelijk hebben experts een tip! Alvast bedankt voor het meedenken!