Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 08:01
In ons (voor ons) nieuwe huis hangt in de woonkamer een Panasonic CS-BZ60XKE. Graag willen we deze gebruiken om (bij) te verwarmen. De unit is geproduceerd in 2022.03
We hebben de airco afgelopen dagen aanstaan, op standje 'heat', en de fan snelheid alsook blaasrichting op 'auto'. Echter gebeurt er sinds 2 dagen iets vreemds: de eerste periode na het inschakelen lijkt hij prima te werken, blaast ie af en toe harder, daarna weer zachter etc. De temperatuur blijft rond de ingestelde temperatuur (18,5). Echter, vanaf een gegeven moment is ie continu hard aan het blazen, en loopt de temperatuur op naar bijna 22 graden. Als ik dan een ventilatorsnelheid 'manueel' kies, gaat ie wel zacht blazen, echter elke stand (van minimaal tot maximaal) is even zacht. Zet ik hem op automatisch gaat ie weer vol blazen. Verhogen of verlagen van de temperatuur heeft ook geen zin, hij blaast gewoon hard blazen.

Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is? Ik dacht aan een defecte thermostaat, maar dit lijkt me toch wat vreemd: hij doet het namelijk de eerste periode wel gewoon goed, en dan opeens niet meer. En als ie het dan niet meer doet heeft verlagen van de ingestelde temperatuur naar bijv. 16 graden geen zin; hij blijft vol blazen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 08:01
Aanvulling. Ik heb gister uitgebreid getest. Op het moment dat de unit een ruimtetemperatuur meet lager dan de ingestelde temperatuur zal hij netjes verwarmen. Dit doet hij op een laag ventilator toerental (toerental staat ingesteld op automatisch). Bereikt hij zijn ingestelde temperatuur zal hij met een hoog ventilator toerental blijven blazen totdat de ruimtetemperatuur weer onder de ingestelde temperatuur komt, en gaat dan weer met een laag toerental (en dus vrij stil) verwarmen. Om daarna weer veel herrie te maken.

Heel vreemd gedrag. Het lijkt me niet dat de thermostaat kapot is, want hij brengt de ruimte op temperatuur en houdt hem daar. Lijkt bijna wel een foutje in de software te zijn, dat ie in plaats van de fan uitschakelen bij bereiken setpoint vol gaat blazen.

Weet iemand of er 'installateurs instellingen' zijn waar dit mogelijk aan te passen is? Heb de unit overigens al gereset door hem een tijdje van de stroom te halen; dit maakte niks uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 06-05 20:19

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Geen ervaring met dit merk en model, maar het klinkt als automatisch schakelen tussen verwarmen en koelen.
Waarschijnlijk kan je hem op enkel verwarmen instellen en zoek zelf maar uit hoe :)
Een handleiding lezen is wel het minste wat je zelf mag doen en blijkbar niet hebt gedaan want je vraagt het direct hier.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 08:01
Speedy-Andre schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 10:29:
Geen ervaring met dit merk en model, maar het klinkt als automatisch schakelen tussen verwarmen en koelen.
Waarschijnlijk kan je hem op enkel verwarmen instellen en zoek zelf maar uit hoe :)
Een handleiding lezen is wel het minste wat je zelf mag doen en blijkbar niet hebt gedaan want je vraagt het direct hier.
Het is toch niet nodig om zo te reageren? :)

Zoals je in de OP had kunnen lezen staat hij ingesteld op standje 'heat', en dus niet op automatisch verwarmen en koelen. Alle beschikbare handleidingen zijn doorgelezen, en internet is uitgeplozen, het heeft me al heel wat tijd gekost. Ik kan echter nergens iets vinden dat dit rare gedrag verklaart, vandaar ook hier de vraag, want ik kom er niet verder mee.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 06-05 20:19

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik lees denk ik te veel van dit soort topics O-)
Er zit blijkbaar een filter in (PM2.5), misschien is er een sensor vervuild of zit een filter dicht.

De handleiding zegt:
Stop met het gebruiken van het
product, wanneer er een abnormaliteit/
storing optreedt en haal de stekker
uit het stopcontact of schakel de
stroomschakelaar en de circuitbreker uit.
(Risico op rook/brand/elektrische schok)
Voorbeelden van abnormaliteit/storing
• De ELCB stopt vaak.
• Er lekt water uit de binnenunit.
• Stroomsnoer of stekker wordt abnormaal
heet.
• Ventilatorsnelheid kan niet geregeld
worden.

• De eenheid stopt onmiddellijk met
werken, zelfs als deze ingeschakeld is
om te werken.
• De ventilator stopt niet, zelfs niet als de
eenheid stopt met werken.

Neem onmiddellijk contact op met uw
plaatselijke leverancier voor onderhoud/
reparatie.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 08:01
Speedy-Andre schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 11:29:
Ik lees denk ik te veel van dit soort topics O-)
Er zit blijkbaar een filter in (PM2.5), misschien is er een sensor vervuild of zit een filter dicht.

De handleiding zegt:

[...]
De vraag staat idd al uit bij Panasonic, nog geen reactie. Filters zijn schoon. Lijkt erop dat ik dit dus niet zelf kan oplossen. Ik heb geen idee wie de installateur is van de units (en hoor ik ook niet van de oude eigenaren), dus dat schiet niet op.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DVDL
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 01-05 17:10
Ik zet die van mij op 26 in de winter en dan is 't 21 graden binnen. De sensor zit aan de bovenkant die aanzienlijk warmere lucht opslokt. Het was even puzzelen hoe die 't beste in te stellen is. Dat heeft wat tijd nodig. En ja, ook die van mij gaat soms van hard blazen naar zacht en weer terug. Stel 't liever handmatig in, dan hoor je 't ook allemaal wat minder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • zunrob
  • Registratie: April 2009
  • Laatst online: 08:01
DVDL schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 12:03:
Ik zet die van mij op 26 in de winter en dan is 't 21 graden binnen. De sensor zit aan de bovenkant die aanzienlijk warmere lucht opslokt. Het was even puzzelen hoe die 't beste in te stellen is. Dat heeft wat tijd nodig. En ja, ook die van mij gaat soms van hard blazen naar zacht en weer terug. Stel 't liever handmatig in, dan hoor je 't ook allemaal wat minder.
Ik zal eens proberen als ik hem op een vaste ventilatorstand instel, direct na het starten, of hij zich daar aan houdt. Of dat is alsnog hard gaat blazen. Ik had hem al op quiet gezet om te proberen, dan blaast ie zachter, maar zit ie continu (binnen de minuut) op en af te toeren.