Wie kan mij advies geven hoe ik drukonafhkelijke thermostaatkranen moet instellen bij een modulerende CV ketel?
De situatie is also volgt: ik heb 4 Jaga convectoren met Eclipse 300 kranen en twee paneelradiatoren met Combi TRV kranen. Nu zijn er apps (Jaga heeft een Excel) waarin ik de eigenschappen van de radiatoren kan invoeren met de gewenste aanvoer-, retour- en ruimtetemperatuur. Die app geeft dan een bepaald wattage en flow in liter per uur die je dan weer kunt vertalen naar een kraaninstelling.
Wat ik echter niet begrijp is welk aanvoer- en retourtemperatuur ik moet invullen, aangezien dat niet statisch is bij een modulerende CV ketel. Ter illustratie staat de ketel (nu nog) op max. 65 garden aanvoer. Als je dat maal 0.8 doet kom je op een gewenste retourtemp van 52, zeg 50. De ketel zal echter deze maximale temperatuur niet snel kiezen. Daarbij, door de modulatie van de ketel, verandert de aanvoer temperatuur gedurende de dag. Zie bijvoorbeeld de volgende grafiek van de aanvoertemperatuur van een van mijn Jaga convectoren.
:strip_exif()/f/image/acZGHM8l2sxl7CuFw6RdmZik.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik nu een stookregime kiezen (voor de kranen) als de ketel de aanvoertemperatuur steeds aanpast. En moet ik uitgaan van de max. aanvoertemperatuur (en dan ketelinstelling of wat ik in de output zie) of de gemiddelde aanvoertemperatuur?
Wie kan mij uitleggen wat hier wijsheid is?
De situatie is also volgt: ik heb 4 Jaga convectoren met Eclipse 300 kranen en twee paneelradiatoren met Combi TRV kranen. Nu zijn er apps (Jaga heeft een Excel) waarin ik de eigenschappen van de radiatoren kan invoeren met de gewenste aanvoer-, retour- en ruimtetemperatuur. Die app geeft dan een bepaald wattage en flow in liter per uur die je dan weer kunt vertalen naar een kraaninstelling.
Wat ik echter niet begrijp is welk aanvoer- en retourtemperatuur ik moet invullen, aangezien dat niet statisch is bij een modulerende CV ketel. Ter illustratie staat de ketel (nu nog) op max. 65 garden aanvoer. Als je dat maal 0.8 doet kom je op een gewenste retourtemp van 52, zeg 50. De ketel zal echter deze maximale temperatuur niet snel kiezen. Daarbij, door de modulatie van de ketel, verandert de aanvoer temperatuur gedurende de dag. Zie bijvoorbeeld de volgende grafiek van de aanvoertemperatuur van een van mijn Jaga convectoren.
:strip_exif()/f/image/acZGHM8l2sxl7CuFw6RdmZik.jpg?f=fotoalbum_large)
Hoe kan ik nu een stookregime kiezen (voor de kranen) als de ketel de aanvoertemperatuur steeds aanpast. En moet ik uitgaan van de max. aanvoertemperatuur (en dan ketelinstelling of wat ik in de output zie) of de gemiddelde aanvoertemperatuur?

Wie kan mij uitleggen wat hier wijsheid is?