Ik heb een CV systeem met 5 vloerverwarmingszones (via HCE80) en boven radiatoren (die allemaal dichtstaan) en beneden 1 radiator die continu openstaat (zonder thermostaat kraan) als bypass.

De Evotouch is de wifi aan/uit variant.

Zowel de evotouch als de Daalderop comfort 32/80 cvketel staan op 3x per uur antipendelstand.

De ketel staat op 60 graden cv watertemperatuur. Niet weersafhankelijk. Modulerend. Deze ketel heeft een comfort of ecostand. De aansluitdraden vanaf het evohome ketelrelais (de BDR91) zitten op de aan/uit contacten van de ketel.

Alle zones hebben een eigen round thermostaat . Alleen de kamer gebruikt de evotouch als thermostaat. Alle communicatieverbindingen zijn goed. Er is geen tijdprogramma ingesteld.... dus alle zones staan ingesteld op een continutemperatuur. Ook geen optimalisaties e.d. ingesteld

Wat ik niet begrijp is dan het ketelrelais continu (groene led) de ketel aanstuurt. Dit ondanks dat alle ruimten al meer dan 1,5 graden warmer zijn dan ingesteld. De HCE80 toont geen enkele zone die om warmte vraagt (geen leds die branden) en de Evotouch toont op het percentages scherm alle zones op 0 procent behalve de eerste regel ... de toont het ketelrelais waarachter 100% staat. Begrijp overigens niet waarom die in het rijtje staat.

Ook de Evotouch op bijv een vakantie of vrije dag of uitstand zetten helpt niet.

Ik heb het ketelrelais al een keer gerest (15 sec knop indrukken) en weer gekoppeld aan de evotouch [5 sec knop indrukken) maar direct daarna wil hij de ketel aanzetten (led groen). Kan het knopje op de BDR91 wel uitzetten (ketel slaat dan ook onmiddellijk af) maar binnen een minuut zet de BDR91 de ketel weer aan (led op groen, ketel brand). Dus of die BDR91 is kierewiet of de Evotouch geeft in zijn oneindige onbenulligheid een warmtevraagsignaal door naar de BDR91.

Ik snap er niks meer van. Ook zonde van het gas.

Kan me voorstellen dat een lerend systeem af en toe de ketel zelf aanzet...... maar er wordt volgens mij weinig geleerd.... het gaat al dagen zo.

Heb inmiddels en miljoen dingen geprobeert en kom niet verder. Hopenlijk weten jullie meer.

Begrijpelijk en hinderlijk is dan ook dat de ketel om de zoveel dagen tegen zijn maximaalbegrenzing aanloopt (hij kan zijn warmte niet kwijt over de bypass radiator). Die instelling verhogen van 60 naar 75 graden biedt weinig soelaas.

[ Voor 14% gewijzigd door renedol op 10-01-2025 19:17 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renedol
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 04-02 18:09
Hmm het begon me op te vallen dat de LED lampjes bij elke zone op het startscherm van de evotouch niet allemaal groen waren. Ik heb de betrokken round wireless sensoren gereset en opnieuw gekoppeld aan de evotouch/evohome. Wonder boven wonder zijn die LED lampjes inmiddels groen (zie de afbeeldingen) en zie ik ook daadwerkelijk een handmatig gewijzigde temperatuurinstelling (draaien van de knop) terugkomen op de Evotouch. So far lijkt het alsof de ketelaansturing beter is. Moet zich echter nog bewijzen voordat ik te vroeg juig


Ik krijg alleen de LED voor de zone Kamer (die de evotouch als temperatuursensor gebruikt) niet groen. Die blijft oranje. Heb fiks lang gezocht op het internet maar kan geen enkele pagina vinden die me hier informatie over geeft.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CdvydHrym-kibo_AqEMyuJSTaFk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yPZ5fMJUbTtFjLhBqUGJScC9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zl5anq3DtG18i8LxIVHrCqilVMQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/J4tRmYovrbRc0WT1qJMFsK53.jpg?f=fotoalbum_large

Welke kleur heeft die bij jullie....?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ernie2
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 13-05 20:26
Die kleur is toch gewoon gerelateerd aan de ingestelde temperatuur (blauw / groen / oranje / rood, afhankelijk van welke temperatuur je instelt)? Stel de temperatuur eens lager in dan 19 graden. Grote kans dat je dan een groen lampje hebt.

Je zou overigens altijd een wijziging via het draaien van een knop altijd op het scherm terug moeten zien. Zie je dat niet, dan gaat er iets mis in de communicatie. En is het relais niet toevallig zo ingesteld dat deze bij een communicatiefout naar 100% warmtevraag gaat?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • renedol
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 04-02 18:09
Veranderen van de ingestelde temepratuurIk weet niet hoe ik een bdr91 zo in kan stellen dat hi 100% warmte vraagt.

Gek genoeg heeft het zorgvuldig resetten van de round thermostaten en het opnieuw koppelen de kleuren allemaal op groen gezet. Achteraf gezien is dit "toevallig" want inderdaad als ik de ingestelde temperatuur anders instel dat veranderd inderdaad de kleur. Dat me dat niet direct opviel heeft wellicht te maken met feit dat ik een aanzienlijk verschil tussen werkelijke en gevraagde temperatuur moet instellen voordat de kleur geel of rood wordt.

Na een waardeloze 48uur met mega irritante aansturing van de ketel (die wilde nooit langer dan hooguit een minuut branden) heb ik wat anders geprobeert en nu het ketelrelais gekoppelde aan de HCE80 verdeler i.p.v. aan de Evotouch. Wonder boven wonder is nu de aansturing van de ketel veel beter en krijg ik alles weer warm. Het ljkt alsof de intelligentie van de ketelaansturing via de evotouch niet strookt met de intelligentie en instellingen van de ketel zelf. Ik vermoed dat de HCE80 dit een stuk simpeler doet. Wellicht niet zuiniger.... maar het werkt vooralsnog.