Beste Tweakers ;-)
Hopelijk kunnen jullie ons helpen met onze Inergas Xtend 5KW + Intregas HRE + SoftTouch thermostaat. Het valt me op dat de waardes gas en elektraverbruik niet stroken met onze verwachting:
Sinds oktober 2024 hebben wij een Xtend 5KW icm. Intergas HRE ketel installatie. We gebruiken de Intergas thermostaat en app.
Het valt me op dat er nog veel gas wordt gebruikt, de installatie is door gecertificeerde installateur geïnstalleerd en nagelopen. We hebben nagenoeg alle fabrieks-instellingen behouden, water temp. voor CV en tapwater (iets) lager gezet naar ca 70 en 55 volgens mij.
We maken gebruik van radiatoren.
De waardes uit de Intergas app zijn vandaag (31-12-2024) als volgt:
Inschakeltijd toestel 1584 uur
Gasverbruik CV 214 uur
Gasverbruik warm water 35 uur
Stroomverbruik CV 69 uur 1 Kwh
Stroomverbruik cv (gisteren) 0,8 kWh
Prestatiecoefficient CV (gisteren) 0,3
Thermische energie CV (gisteren) 0.3 kWh
Het elektraverbruik lijkt me (te laag) en gasverbruik (m3) lijkt me te hoog per dag. De prestatie co-efficient is al sinds het begin zo rond de 0,3 tot 0,5
Wat zeggen deze waardes jullie?
Alvast bedankt voor jullie aandacht en meedenken! De vraag is ook gesteld aan de Intergas-helpdesk, wie weet wat daar uitkomt.
Hopelijk kunnen jullie ons helpen met onze Inergas Xtend 5KW + Intregas HRE + SoftTouch thermostaat. Het valt me op dat de waardes gas en elektraverbruik niet stroken met onze verwachting:
Sinds oktober 2024 hebben wij een Xtend 5KW icm. Intergas HRE ketel installatie. We gebruiken de Intergas thermostaat en app.
Het valt me op dat er nog veel gas wordt gebruikt, de installatie is door gecertificeerde installateur geïnstalleerd en nagelopen. We hebben nagenoeg alle fabrieks-instellingen behouden, water temp. voor CV en tapwater (iets) lager gezet naar ca 70 en 55 volgens mij.
We maken gebruik van radiatoren.
De waardes uit de Intergas app zijn vandaag (31-12-2024) als volgt:
Inschakeltijd toestel 1584 uur
Gasverbruik CV 214 uur
Gasverbruik warm water 35 uur
Stroomverbruik CV 69 uur 1 Kwh
Stroomverbruik cv (gisteren) 0,8 kWh
Prestatiecoefficient CV (gisteren) 0,3
Thermische energie CV (gisteren) 0.3 kWh
Het elektraverbruik lijkt me (te laag) en gasverbruik (m3) lijkt me te hoog per dag. De prestatie co-efficient is al sinds het begin zo rond de 0,3 tot 0,5
Wat zeggen deze waardes jullie?
Alvast bedankt voor jullie aandacht en meedenken! De vraag is ook gesteld aan de Intergas-helpdesk, wie weet wat daar uitkomt.