Afgelopen december is bij ons een nieuwe Daikin lucht/lucht warmtepompinstallatie opgeleverd van 1 buitenunit (5MXM90A2V1B9) en 5 binnenunits (verschillende modellen).

Ik loop bij het programmeren alleen tegen een (in mijn ogen) bijzonder probleem aan, waar ik geen oplossing voor kan vinden. De unit in de woonkamer draait op een weekprogramma die loopt exact een uur achter op wat ik instel. Dus als ik wil dat hij om 7.00u 's ochtends aan gaat, dan schakelt hij pas om 8.00 uur daadwerkelijk in. De klok staat echter, voor zover ik dat kan controleren, wel correct ingesteld. De bijbehorende afstandsbediening geeft de juiste tijd aan, en ik heb deze ook al meerdere keren naar de unit gestuurd.
Wat mij alleen opviel, als ik op internet zoek naar dit probleem, is dat er verwezen wordt naar een tijdzone instelling van de unit in de Onecta-app en ik deze bij deze unit niet kan vinden. De units zouden namelijk voor de klok gebruik maken van de tijd van het netwerk, die op UTC staat, gecorrigeerd naar de juiste tijdzone.
En dat is een belangrijk punt, want volgens mij ligt daar de bron van de storing. In 2 kamers hangen namelijk 2 units van het zelfde model, waarbij één wél de tijdzone laat zien in de Onecta-app, en de andere niet. En de unit die wel een tijdzone laat zien (ingesteld op Europa/Amsterdam), werkt wel op de juiste tijdstippen.

UnitLocatieTijdzoneWerking
FTXA42C2V1BWWoonkamerN/Auur vertraging
FTXM20A5V1BSlaapkamer 1N/Auur vertraging
FTXM20A5V1BSlaapkamer 2Europa/AmsterdamCorrect
FTXP20N5V1B9Slaapkamer 3Europa/AmsterdamCorrect
FTXP25N5V1B9Slaapkamer 4N/Auur vertraging


Uiteraard heb ik bij de 2 identieke units naar de softwareversies gekeken, maar die zijn identiek (beiden tonen software binnenunit: 2201B701, EEPROM binnenunit: 176F en Gatewayversie: 1_31_0). Daar zit het verschil dus ook niet in.

Kent iemand dit probleem?

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • deepbass909
  • Registratie: April 2001
  • Laatst online: 15:31

deepbass909

[☼☼] [:::][:::] [☼☼]

Topicstarter
En het probleem is opgelost, maar had wel wat voeten in aarde. Na overleg met de installateur heb ik de units die geen tijdzone lieten zien, uit de Onecta-app verwijderd. Daarna de wifi-adapter gereset en opnieuw toegevoegd. Bij één unit loste dit direct het probleem op. Maar bij de 2 andere units heb ik dit meerdere keren moeten herhalen voor de tijdzone zichtbaar werd.

Maar nu laten ze allemaal netjes de tijdzone zien en bij een test gingen ze ook op de ingestelde tijd uit.

Dus mocht iemand tegen hetzelfde aanlopen, verwijderen en opnieuw toevoegen lost het uiteindelijk op.

Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier