Beste Tweakers,

We zijn druk bezig met het verduurzamen van onze jaren '60 woning. Afgelopen zomer hebben we het dak geheel vervangen, en de herfst en winter zijn we bezig geweest om de binnenkant volledig te strippen. Dat werd een avontuur op zich met een hoop verrassingsasbest en verrassende houtje-touwtje oplossingen van voorgaande bewoners.

Ten aanzien van de gewenste opbouw van de vloer krijgen we van de installateur ander advies dan van de timmermannen en schoonvader. Daarom leek het me raadzaam om eens ten rade te gaan bij jullie om te horen hoe we dit het beste aan kunnen pakken.

De oude vloeren waren ofwel direct op het beton gelegd (soms met een laagje verrassingsasbest er tussen), ofwel het waren houten vloeren met een holle ruimte daaronder, en dan een centimeter of 30 lager een betonvloer. De direct-op-beton-vloeren hebben we gesloopt en afgevoerd. Het hout hebben we er ook uit gesloopt, maar de onderste betonvloeren laten zitten omdat deze m.i. diep genoeg liggen.

Het zand hebben we een beetje verdeeld, zodat we overal een egale laag hebben die +/-25 centimeter onder de gewenste vloerhoogte uitkomt. Hoe vullen we deze ruimte nu optimaal op? Het elkaar tegensprekende advies ziet vooral op de plek van het isolatiemateriaal, en wat we als isolatiemateriaal kunnen gebruiken.

- Hoe dienen we de vloer op te bouwen? Eerst een laagje beton, dán folie en isolatiemateriaal, dán nog een laagje beton, vloerverwarming, werkvloer? Of folie en isolatiemateriaal direct op het zand, en daar beton op laten storten?
- Wat moeten/kunnen we als isolatiemateriaal gebruiken? Ik zag dat EPS een veelgebruikte variant is. Dit lijkt relatief goedkoop en goede isolatiewaarden te bieden. Maar hoe dik kunnen we gaan gezien alles dat we er alter nog bovenop moeten plaatsen? We hebben ook nog een aantal vierkante meters aan PIR-platen (142mm) over van de dakisolatie. Kunnen we deze hier nog een nuttig doel geven?

Alvast bedankt voor het meedenken!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • WackoH
  • Registratie: November 2012
  • Nu online
Topic is al wat ouder dus misschien ben je al verder.

Ik zat in de soortgelijke situatie dat ik een houten vloer door een betonnen vloer met vloerverwarming wilde vervangen. Ik wilde het eenvoudig en licht houden.

Wat ik heb gedaan (maar geen garantie dat dat in jouw situatie ook van toepassing is):
  • Zand zo goed mogelijk verdichten
  • Ruimte met EPS isolatie van dichtere persing (ik heb 150 genomen) opvullen
  • EPS langs de wand (ook tegen koudebruggen)
  • Folie
  • Dunne draadstaalmat, primair om daar de vloerverwarmingsbuis aan te bevestigen
  • Beton (~10 cm) met "Fibercrete Ready" wapening (was makkelijker, goedkoper, sterker en minder kans op scheuren dan traditioneel krimpnet; echte aanrader), dus los van de wand of fundering
  • Egalisatie
  • Tegels
Nu heb ik dus een zwevende vloer binnen de bestaande fundering.

Het was wel een beetje spannend of de kleine metalen ankertjes door de vloerverwarmingsbuis heen zouden prikken. Maar de Alupex meerlagenbuis bleek sterk genoeg; geen lekkages. Later getest en het lukte niet om zo'n ankertje door de buis heen te duwen; daarvoor zijn ze niet scherp en sterk genoeg want ze buigen eerder.

Ik zou dit overigens niet doen als er kans op water onder de vloer is. Maar ons huis staat op een zandbult en de kruipruimte was zo te zien in 100 jaar nooit ondergelopen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nr.004
  • Registratie: Februari 2013
  • Laatst online: 17-05 14:19
WackoH schreef op maandag 20 januari 2025 @ 16:13:
Topic is al wat ouder dus misschien ben je al verder.

Ik zat in de soortgelijke situatie dat ik een houten vloer door een betonnen vloer met vloerverwarming wilde vervangen. Ik wilde het eenvoudig en licht houden.

Wat ik heb gedaan (maar geen garantie dat dat in jouw situatie ook van toepassing is):
  • Zand zo goed mogelijk verdichten
  • Ruimte met EPS isolatie van dichtere persing (ik heb 150 genomen) opvullen
  • EPS langs de wand (ook tegen koudebruggen)
  • Folie
  • Dunne draadstaalmat, primair om daar de vloerverwarmingsbuis aan te bevestigen
  • Beton (~10 cm) met "Fibercrete Ready" wapening (was makkelijker, goedkoper, sterker en minder kans op scheuren dan traditioneel krimpnet; echte aanrader), dus los van de wand of fundering
  • Egalisatie
  • Tegels
Nu heb ik dus een zwevende vloer binnen de bestaande fundering.

Het was wel een beetje spannend of de kleine metalen ankertjes door de vloerverwarmingsbuis heen zouden prikken. Maar de Alupex meerlagenbuis bleek sterk genoeg; geen lekkages. Later getest en het lukte niet om zo'n ankertje door de buis heen te duwen; daarvoor zijn ze niet scherp en sterk genoeg want ze buigen eerder.

Ik zou dit overigens niet doen als er kans op water onder de vloer is. Maar ons huis staat op een zandbult en de kruipruimte was zo te zien in 100 jaar nooit ondergelopen.
Dank voor de reactie!

We hebben hier besloten het toch maar aan te pakken zoals de installateur aanraadde: leidingen door het zand, daar folie over, dan isolatie, dan de rest van de vloer.

Gaan ook voor EPS, 13cm dik, rd van 3.82. Zitten we er de komende jaren warmpjes bij!