Mijn ketel valt op foutcode f002 maar dit doet hij alleen bij het vullen van het bad. Dus met al het overige gebruik niet.
Bad staat op de begaande grond hier is ook regendouche een gewone douche en wastafels maar dus alleen bij het vullen van het bad valt de ketel op storing.
Op de eerste verdieping is ook een regendouche en een gewone douche. Ook hier valt hij nooit op storing. De ketel hangt 1 verdieping hoger.


Kan het ook een andere oorzaak hebben dan de sensor die dus alleen maar storing f002 geeft met het bad vullen.

Deze inmiddels vervangen
Intergas
Intergas vervangingset tbv stromingssensor 074804


als ik de S3 sensor van de leiding afklem dan blijft de ketel gewoon warm water gevenbij douchen alleen ook weer niet bij het bad :(

Intergas xtreme 36 cw5

Gebruik de ketel alleen voor warm water na aanschaf van een warmtepomp. zou het ook aan instellingen van de ketel kunnen liggen. maar wel raar dat hij dit dus alleen bij de (staande)badkraan doet

Wat o wat zou dit kunnen zijn???

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • olafmol
  • Registratie: April 2002
  • Nu online
F002 staat voor “Temperatuur te hoog tijdens WW bedrijf”. Kan het zijn dat er ergens iets oververhit raakt? Mss proberen de sww temp wat lager in te stellen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Bessembiender
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 02-01 22:49
Heb hem omlaag gezet, naar 50graden dan blijft hij inderdaad werken. wel pas 2 keer getest.
nu heb ik hem verhoogd naar 55 graden maar nog niet getest. wat is een goede temp ivm legionella. maar hier wordt iedere dag veel warm water gebruikt door het gehele gezin.