Vloerverwarming aangelegd. Graag advies.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Revdz
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 28-09 14:25
Mijn vraag
Wij hebben vloerverwarming aangelegd op de begane grond en eerste verdieping. Echter verwarmt hij de begane grond wel maar de eerste niet. Wat kunnen we nu doen?

Relevante software en hardware die ik gebruik
verdeler inclusief pomp op elke verdieping.
Cv van 2016 op zolder
Honeywell thermostaat op begane grond

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
systeem paar keer ontlucht. Er blijft maar water uit komen.

Hoor graag of iemand een idee heeft! Dank!

Graag wat meer details. Zowel van de componenten als wat je exact gedaan hebt.

[ Voor 8% gewijzigd door Septillion op 31-12-2024 16:22 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Frontysco
  • Registratie: September 2005
  • Laatst online: 12:20
Ga met een warmtebeeld camera kijken. Wellicht ergens een lus gemaakt ;-). Je zal niet de eerste zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 29-09 19:39
beneden even helemaal uitzetten en kijken voelen wat er boven gebeurd op de verdeler.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12:00

Sport_Life

Solvitur ambulando

Revdz schreef op maandag 30 december 2024 @ 21:43:

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
systeem paar keer ontlucht. Er blijft maar water uit komen.
Ontluchtingskraantje dichtdraaien en bijvullen. ;)

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | Zappi v2.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sport_Life
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 12:00

Sport_Life

Solvitur ambulando

Kun je een foto posten van de cv ketel en leidingen? Mogelijk zit er een bypass verkeerd.

PV: 9360 WP WZW/ONO | Warmtepomp: Toshiba Estia 8kW 3fase | A+++ | Zappi v2.1


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 12:17
Staan alle groepen wel open?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 12:32
Er is best weinig info, dus gokken maar:
Zijn beide verdelers vergelijkbaar, staat die in de woonkamer niet actief waardoor hij alle flow voor zich opeist?
Welke temperaturen voel je bij de verdelers? Aanvoerkant wordt wel warm?

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Krissiejj
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 30-09 17:40
Ik zou graag een foto willen zien van de ketel en de verdeler boven. Voor het beste resultaat zouden hier minimaal automatische ontluchters in moeten zitten.

Zit er beneden ook een bypass in

Intergas Extreme 36 Hybride Xtend, 300L boiler 2kW E, WTW Brink Flair 400 (Multi Air Supply), Oost 2175Wp West 3915Wp PV.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ollie_NL
  • Registratie: Mei 2008
  • Laatst online: 26-09 15:42
Moet er bij vloerverwarming niet meerdere thermostaten gebruiken?
Misschien is de isolatie beneden beter waardoor beneden wel op temp komt voordat het boven warm is?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • geldersscheepje
  • Registratie: Februari 2007
  • Nu online
Beneden dus wat knijpen zodat je boven flow krijgt. Als je het goed wil doen een warmtecamera huren.

Zonneboiler 180 l, 3800 Wp, Ecolution WP en lots of LED's


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • vogelmans
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 12:19
Misschien lopen boven de verwarmingsleidingen minder dicht op elkaar omdat het boven minder warm dan beneden hoeft te zijn. De vloer wordt boven dan ook minder warm dan beneden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 12:59
Begin eerst eens aan de leidingen te voelen, waar worden ze wel warm en waar niet. Daar heb je absoluut geen warmtebeeld camera voor nodig, CV ketel zal immers al snel water van een graad of 40-50 maken, dus dat voel je wel of er wel of geen warm water komt. Stapje voor stapje, je gaat niet in 1 keer bij het antwoord uitkomen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RuudBrouwer1963
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 14-01 21:13
Hoeveel groepen boven. Wellicht ergens lucht. Mijn ervaring alle groepen dicht draaien. Dan een voor een warm laten worden.
Andere radiatoren en de verdeler beneden ook dicht draaien.
Retour ventiel van verdeler open. Zorg dat er zoveel mogelijk pompdruk op de verdeler boven komt.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Revdz
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 28-09 14:25
We zijn eruit! Dank allen. De vloerverdeler op de eerste verdieping zit helaas de pomp verkeerd om. Morgen even bellen voor garantie👌