Sinds mei 2016 wordt ons huis verwarmd door een Itho Daalderop Cool Cube; een hybride CV/warmtepomp-combinatie, met een warmtepompcapaciteit van 2,5 kW. De warmtepomp kan in de wintermaanden het huis niet alleen op temperatuur houden; als het te koud wordt, dan springt de CV-ketel bij. Dat vond ik zonde, want daarmee bleven wij toch nog best wat gas verbruiken, tot zo'n 1800 m3/jaar, inmiddels afgenomen tot zo'n 1400 m3/jaar.

Ik ben dus al jaren aan het denken aan een oplossing en mijn voorkeur ging daarbij uit naar een oplossing die gebruik maakt van een buffervat; daarmee zouden we overdag gebruik kunnen maken van 'overtollige' zonnestroom van de zonnepanelen (voornamelijk in najaar en voorjaar) en wellicht kunnen we ook ooit overstappen naar een dynamisch elektriciteitstarief, waarbij het buffervat dan wordt opgewarmd als de stroomprijs laag of zelfs negatief is.

Door de jaren heen heb ik een aantal keren wat vragen gesteld op het forum hierover (zie ....) maar nooit de knoop doorgehakt. In mijn speurtocht naar een oplossing was ik al vaak de Hewalex warmtepomp tegen gekomen; niet duur én hij maakt gebruik van dakdoorvoeren oid voor de aan- en afvoer van de lucht, en heeft dus geen actieve brommende buitenunit nodig. Ook onze Itho warmtepomp gebruikt dakdoorvoeren, dus die hebben we al.

In november was ik weer eens aan het meelezen in het topic over het grote(?) Hewalex avontuur van @BjornHero (https://gathering.tweaker...message/81143720#81143720 en toen las ik voor het eerst de naam van Frank dé Warmtepompspecialist.

Lang verhaal kort (vul ik wellicht later nog wel aan); Frank was hier op vrijdag 20 december jl. en heeft ervoor gezorgd dat onze bestaande installatie is omgebouwd van 2 gescheiden circuits (hoge temperatuur en lage temperatuur, boven resp. beneden) naar 1 circuit, alleen nog lage temperatuur. Daarna heeft hij 2 Hewalex warmtepompen aangesloten op een 300 liter buffervat en dat vat onderdeel gemaakt van ons verwarmingscircuit. Het sanitair warm water wordt nu opgewarmd door de spiraal onderin het buffervat en gaat daarna alsnog naar de CV-installatie; ik ben van plan om in april, zodra de verwarming niet meer aan hoeft, de temperatuur in het buffervat te verhogen zodat het sanitair water verder wordt opgewarmd, mogelijk zover dat naverwarming mbv gas niet meer nodig is. In oktober schakel in dan weer terug naar de huidige situatie; buffervat op de temperatuur van het verwarmingscircuit, 35 a 40 graden.

Wat er nu nog moet gebeuren:
  • zorgdragen voor de lucht- aan en afvoer t.b.v. de 2 Hewalexen
  • finetunen van de instellingen van de Itho Cool Cube i.c.m. de watertemperatuur van het buffervat (nu regelmatig foutmelding "Fout mix-temperatuur"
  • zorgen voor koppeling tussen aan/uit-schakelaar Hewalex(en) en Homewizard, zodat de Hewalex(en) alleen aangaan wanneer we stroom gaan terugleveren (alleen vanaf het voorjaar, zodra de verwarming niet meer aanhoeft)
  • ...vast nog wel iets
  • o ja, de Itho Cool Cube ombouwen van Spider Connect (is uit de lucht) naar Plugwise (onderdelen inmiddels ontvangen maar nog niet aangesloten
[ik ga dit topic nog verder aanvullen met foto's en verwijzingen naar andere forumposts van mij waarin het e.e.a. verder wordt toegelicht; leerzaam topic was bijv. Instellingen nalopen HP Cool Cube warmtepomp )

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Hkuit
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 14:09
Hkuit schreef op zondag 29 december 2024 @ 20:33:
Wat er nu nog moet gebeuren:
  • zorgdragen voor de lucht- aan en afvoer t.b.v. de 2 Hewalexen
  • finetunen van de instellingen van de Itho Cool Cube i.c.m. de watertemperatuur van het buffervat (nu regelmatig foutmelding "Fout mix-temperatuur"
  • zorgen voor koppeling tussen aan/uit-schakelaar Hewalex(en) en Homewizard, zodat de Hewalex(en) alleen aangaan wanneer we stroom gaan terugleveren (alleen vanaf het voorjaar, zodra de verwarming niet meer aanhoeft)
  • ...vast nog wel iets
  • o ja, de Itho Cool Cube ombouwen van Spider Connect (is uit de lucht) naar Plugwise (onderdelen inmiddels ontvangen maar nog niet aangesloten
  • zorgdragen voor de lucht- aan en afvoer t.b.v. de 2 Hewalexen
  • Dat was nogal een werk, vooral omdat de ruimte in het hok op zolder steeds krapper werd, maar ook omdat de bestaande Itho-installatie werkte met buizen van 200mm en de Hewalexen een afvoer hebben van 150mm. Als je dan ook nog besluit om de tussenleidingen niet 150 maar 160 te maken (groter oppervlak dus lagere luchtsnelheden en minder wrijving), dan heb je een hoop overgangsstukken nodig.
  • finetunen van de instellingen van de Itho Cool Cube i.c.m. de watertemperatuur van het buffervat (nu regelmatig foutmelding "Fout mix-temperatuur"
  • Daar ben ik al sinds 20 december mee bezig en dat blijft problemen geven; ik heb daarom een andere oplossing gekozen, zie hieronder.
  • zorgen voor koppeling tussen aan/uit-schakelaar Hewalex(en) en Homewizard, zodat de Hewalex(en) alleen aangaan wanneer we stroom gaan terugleveren (alleen vanaf het voorjaar, zodra de verwarming niet meer aanhoeft)
  • Nog niets aan gedaan.
  • ...vast nog wel iets
  • o ja, de Itho Cool Cube ombouwen van Spider Connect (is uit de lucht) naar Plugwise (onderdelen inmiddels ontvangen maar nog niet aangesloten
  • Nog niets aan gedaan.
Ik kreeg de installatie niet stabiel, telkens eindigde het met bovengenoemde 'Mengfout'. De Itho installatie leek niet te begrijpen dat er opgewarmd water terug kwam via de retour (opgewarmd door de Hewalexen). Na een reset werkte het dan wel weer een tijdje, maar nooit stabiel.

Nog wat vervelender was dat de benedenverdieping niet meer op temperatuur kwam. Ik had van de bovenverdieping en de benedenverdieping één circuit laten maken, met als idee dat het warme water op de bovenverdieping een beetje warmte zou verliezen (de meeste radiatoren staan daar dicht) zodat er genoeg warmte over zou blijven voor de vloerverwarming beneden. Dat was dus niet zo; het water wat de vloerverwarming in ging was lauw en de benedenverdieping werd niet warmer dan zo'n 17,5 graad.

Wat ga ik nu doen?
Ik maak er 2 onafhankelijke systemen van:
  1. de bovenverdieping sluit ik aan op de kleine warmtepomp van de 'oude' Itho installatie. Die installatie heeft ook een gasgestookte CV-ketel; die blijft werken om het sanitair water te verwarmen en eventueel om de warmtepomp te ondersteunen
  2. de benedenverdieping met vloerverwarming sluit ik aan op het buffervat met de 2 Hewalex warmtepompen. In dat circuit komt een circulatiepomp en een aan/uit thermostaat; de temperatuur van de benedenverdieping blijft 24 uur op dezelfde instelling (waarschijnlijk 19,5 graden). Dit alles in overleg met Frank de WP-specialist; hij geeft aan dat de helft van zijn klanten de Hewalex op die manier gebruikt.
Het was nog een uitdaging om een installateur te vinden die deze aanpassingen voor mij wil maken (het zijn Uponor koppelingen die Frank gebruikt heeft, die kan ik niet zelf 'even' aanpassen), maar ik heb iemand gevonden.
Wordt vervolgd!