Beste,
Even een natuurkundige vraag mbt het plaatsen van twee pompen in serie (verwarming met warmtepomp). De eerste is de cv-pomp in de warmtepomp-binnenunit. Deze geeft nu bij mij een flow van 21 liter per minuut. Maximale flow mogelijk is 27 liter per minuut (wanneer er geen weerstand is).
De tweede pomp die ik in serie erachter kan plaatsen heeft een maximale flow van zo een 25 liter per minuut.
Als ik lees over twee pompen in serie dan staat er dat de totale flow niet meer wordt maar wel de opvoerhoogte. (In tegenstelling tot twee pompen parallel waarbij het juist andersom is.)
Maar dan even hypothetisch:
De pomp vanuit de binnenunit heeft eigenlijk minder weerstand omdat hij hulp krijgt van de tweede pomp bij het rondpompen. Anders gezegd hoeft hij nog maar te pompen tot de plek van de tweede pomp?
Zou het dan in de praktijk niet zo kunnen uitpakken dat ik vanuit de eerste pomp meer dan de huidige 21 liter ga halen?
Dat zou namelijk mooi zijn want ik heb meer flow nodig en ik wil in verband met garantie niet de pomp in de binnenunit vervangen.
Of waar maak ik toch een denkfout?
Even een natuurkundige vraag mbt het plaatsen van twee pompen in serie (verwarming met warmtepomp). De eerste is de cv-pomp in de warmtepomp-binnenunit. Deze geeft nu bij mij een flow van 21 liter per minuut. Maximale flow mogelijk is 27 liter per minuut (wanneer er geen weerstand is).
De tweede pomp die ik in serie erachter kan plaatsen heeft een maximale flow van zo een 25 liter per minuut.
Als ik lees over twee pompen in serie dan staat er dat de totale flow niet meer wordt maar wel de opvoerhoogte. (In tegenstelling tot twee pompen parallel waarbij het juist andersom is.)
Maar dan even hypothetisch:
De pomp vanuit de binnenunit heeft eigenlijk minder weerstand omdat hij hulp krijgt van de tweede pomp bij het rondpompen. Anders gezegd hoeft hij nog maar te pompen tot de plek van de tweede pomp?
Zou het dan in de praktijk niet zo kunnen uitpakken dat ik vanuit de eerste pomp meer dan de huidige 21 liter ga halen?
Dat zou namelijk mooi zijn want ik heb meer flow nodig en ik wil in verband met garantie niet de pomp in de binnenunit vervangen.
Of waar maak ik toch een denkfout?
Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit - Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit