Ledlamp doet het soms niet of minder

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nooitklaar
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 04-05 14:13
Goedenavond,

Ik heb buiten een lantaarnpaaltje van Philips MyCreek met daarin 1 E27 Ledlamp van hetzelfde merk.

De lamp zit aangesloten in een circuit met nog 3 sokkellampen van hetzelfde merk en van dezelfde serie. Ze zitten op een Kaku acm 1000 die door een schemersensor aan en uitgezet wordt.

De lantaarnpaal doet het dan soms wel en soms niet. En: soms brandt de lamp wel, maar gaat deze steeds zachter branden en dan weer langzaam normaal. En uiteindelijk helemaal uit.

Alle andere lampen branden normaal en deze lamp heeft jaren normaal gefunctioneerd. De ledlamp zelf heb ik al vervangen, dat hielp niet.

De lamp zit overigens qua kabel het verst van de KAKU acm 1000 af mocht dat nog relevante informatie zijn.

Heeft iemand enig idee hoe dit kan en het liefst over hoe dit kan worden opgelost?

Mijn dank zou groot zijn ;-)

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Hoe ver is ver? Is het een meter of vijf of vijftig plus?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JukeboxBill
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 22:21
Klinkt als EOL. Probeer het eerst eens met een nieuwe lamp.

Doet die ook vreemd dan verbindingsklemmen/schroeven controleren.

Soms ben ik bijna gelukkig


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FredvZ
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 20:37
Hoe heb je de aftakkingen gemaakt voor de lampen?

Spel en typfouten voorbehouden


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nooitklaar
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 04-05 14:13
Dank voor de snelle reacties. Even wat antwoorden op een rij:

- de lamp zit op ongeveer 12 meter van het aansluitpunt

- ik heb de lampen bovengronds verbonden in een waterbestendige (ip56) kabeldoos
van KAKU (de OHW 002) en daarbinnen met lasklemmen. Die aansluitingen heb ik al gecontroleerd.