Onze nieuwe woonark wordt verwarmd met een Alpha Innotec SWVC 92K3 met gesloten brine bron (in bodem casco). De vloerverwarming wordt aangestuurd dmv Uponor Smatrix en een eigen auto-flow pomp.
Ertussen zit een 200 l buffervat.
We wonen er pas sinds april dus de vorige koude periode was er nog een opstartprogramma actief.
Nu de buitentemperatuur aardig aan het dalen is wordt onze woning soms niet goed verwarmd.
De uponor regeling werkt perfect en draait kranen open, maar de warmtepomp geeft 'Geen vraag' terwijl de retourtemperatuur ver onder de 20*C daalt. Met als resultaat geen warm water in de vloerverwarming.
Na veel gezoek naar sensoren lijkt mij de buitentemp sensor stuk (geeft 21*C graden aan, het is meer een graad of 6 buiten nu) en blijkt dat de stooklijnen van de warmtepomp afhankelijk zijn van de buitentemperatuur.
De "Verwarmingsgrens" stond op 20*C, ergo... "geen vraag".
Nu heb ik inmiddels de verwarmingsconfiguratie vastgezet op een retourtemperatuur van 23*C (en dus niet meer buitentemperatuur afhankelijk) en hoop dat het wat warmer wordt in huis.
Nu vraag ik me af:
De vloerverwarmingsregelaar kan prima een warmtevraag signaal op het externe relais zetten (zo werkt het ook met niet-opentherm CV ketels). Zou ik de warmtepomp niet kunnen configureren om alleen het warmtebedrijf te starten als de retourtemperatuur te laag is _en_ er warmtevraag is van de vloerverwarming?
Waarom zou ik het willen laten afhangen van de (niet functionerende) buitentemperatuur sensor?
/f/image/XTh3dYNIUjI2PULO7Y0p7aVt.png?f=fotoalbum_large)
-Jelte
Ertussen zit een 200 l buffervat.
We wonen er pas sinds april dus de vorige koude periode was er nog een opstartprogramma actief.
Nu de buitentemperatuur aardig aan het dalen is wordt onze woning soms niet goed verwarmd.
De uponor regeling werkt perfect en draait kranen open, maar de warmtepomp geeft 'Geen vraag' terwijl de retourtemperatuur ver onder de 20*C daalt. Met als resultaat geen warm water in de vloerverwarming.
Na veel gezoek naar sensoren lijkt mij de buitentemp sensor stuk (geeft 21*C graden aan, het is meer een graad of 6 buiten nu) en blijkt dat de stooklijnen van de warmtepomp afhankelijk zijn van de buitentemperatuur.
De "Verwarmingsgrens" stond op 20*C, ergo... "geen vraag".
Nu heb ik inmiddels de verwarmingsconfiguratie vastgezet op een retourtemperatuur van 23*C (en dus niet meer buitentemperatuur afhankelijk) en hoop dat het wat warmer wordt in huis.
Nu vraag ik me af:
De vloerverwarmingsregelaar kan prima een warmtevraag signaal op het externe relais zetten (zo werkt het ook met niet-opentherm CV ketels). Zou ik de warmtepomp niet kunnen configureren om alleen het warmtebedrijf te starten als de retourtemperatuur te laag is _en_ er warmtevraag is van de vloerverwarming?
Waarom zou ik het willen laten afhangen van de (niet functionerende) buitentemperatuur sensor?