Warmtepomp regelen met warmtevraag ipv buitentemperatuur

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


  • jwjvdh
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 21-01 21:42
Onze nieuwe woonark wordt verwarmd met een Alpha Innotec SWVC 92K3 met gesloten brine bron (in bodem casco). De vloerverwarming wordt aangestuurd dmv Uponor Smatrix en een eigen auto-flow pomp.
Ertussen zit een 200 l buffervat.

We wonen er pas sinds april dus de vorige koude periode was er nog een opstartprogramma actief.
Nu de buitentemperatuur aardig aan het dalen is wordt onze woning soms niet goed verwarmd.

De uponor regeling werkt perfect en draait kranen open, maar de warmtepomp geeft 'Geen vraag' terwijl de retourtemperatuur ver onder de 20*C daalt. Met als resultaat geen warm water in de vloerverwarming.

Na veel gezoek naar sensoren lijkt mij de buitentemp sensor stuk (geeft 21*C graden aan, het is meer een graad of 6 buiten nu) en blijkt dat de stooklijnen van de warmtepomp afhankelijk zijn van de buitentemperatuur.
De "Verwarmingsgrens" stond op 20*C, ergo... "geen vraag".

Nu heb ik inmiddels de verwarmingsconfiguratie vastgezet op een retourtemperatuur van 23*C (en dus niet meer buitentemperatuur afhankelijk) en hoop dat het wat warmer wordt in huis.

Nu vraag ik me af:

De vloerverwarmingsregelaar kan prima een warmtevraag signaal op het externe relais zetten (zo werkt het ook met niet-opentherm CV ketels). Zou ik de warmtepomp niet kunnen configureren om alleen het warmtebedrijf te starten als de retourtemperatuur te laag is _en_ er warmtevraag is van de vloerverwarming?
Waarom zou ik het willen laten afhangen van de (niet functionerende) buitentemperatuur sensor?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V0lZNSetqjhecvN7Ix8kCPh-YJQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/XTh3dYNIUjI2PULO7Y0p7aVt.png?f=fotoalbum_large

-Jelte

[ Voor 5% gewijzigd door jwjvdh op 19-12-2024 23:03 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • runeazn
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 25-08 21:52
De reden dat je een WAR wil (dus met buiten temperatuur) is dat je in ruwe approximatie je huis goed op temperatuur kan houden met een goede stooklijn.

Of je kan wat je wil doen? Ik ben niet bekend met je specifieke WP. Maar meeste hebben op de printplaat een poort, is er spanning zet WP aan, is er geen spanning dan zet WP niet aan. Dus ja dat kan, als je daar een computertje op hangt zoals een ESP32, rpi pico, rpi arduino etc die precies die handeling doet, pseudocode:
code:
1
2
3
4
if return_temp<23 && heat_request == 1 then
return write_output(high)
else return write_output(low)
end


of het makkelijker kan, gezien het geen gebruikelijke manier van regelen is zit het waarschijnlijk niet standaard in je WP.

De makkelijkste fix is gewoon de sensor fixen en anders op externe buiten temperatuur sensor sturen. Die optie zit ook gewoon vaak op je WP.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jwjvdh
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 21-01 21:42
runeazn schreef op donderdag 19 december 2024 @ 23:24:
of het makkelijker kan, gezien het geen gebruikelijke manier van regelen is zit het waarschijnlijk niet standaard in je WP.

De makkelijkste fix is gewoon de sensor fixen en anders op externe buiten temperatuur sensor sturen. Die optie zit ook gewoon vaak op je WP.
Dank voor het antwoord. Ik houd het aansturen met warmtevraag nog even in de toekomst, vroeg me alleen af waarom buitentemperatuur-gestuurd beter is.

Ik denk sowieso dat de sensor gefixt moet worden, grappig genoeg doet ie wel iets, op dit moment staat ie zelfs op 27*C (nu de WP tapwater aan het verwarmen is). Dus ik heb het gevoel dat er misschien iets verkeerd is aangesloten of geconfigureerd. Sensor zit op een beetje moeilijke plek dus kan er niet bij op dit moment om te testen met een icepack.