Vraag


  • Peterpttrs
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 16-12-2024
Ik heb een 8 jaar oude ecotec plus. Deze gaat sinds een half haar meedere keren per dag in storing (soms wel 10 keer).

De storingen zijn altijd F28 of F29 in combinatie met F54 en een enkele keer ook F56.

Er is al het een en ander vervangen zoals get gasblok en de printplaat maar dat heeft niet gewerkt.

Het lijkt erop dat zodra het is opgewarmd tot de gevraagde temperatuur dat de ketel zichzelf uitzet en dat die in die storing gaat zodra de ketel weer opniew wilt opstarten om op te warmen.

Serienummer is: 21164700100117020001011663N2

De installateur komt er ook niet uit dus ik dacht het via deze weg te proberen of iemand iets hiervan weet.

Alle reacties


  • sprngrs
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 17-10 11:31
(jarig!)
Hoe is dit opgelost? Ik heb nu vergelijkbare problemen.

sprngrs


  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 15:49
Waarschijnlijk de gasdrukregelaar van de energieleverancier (gasbedrijf)
Laat de gas voordruk meten na meerdere keren starten van het toestel.
Voordruk moet tussen de 25-30mbar range blijven

Adviseur FixClima


  • sprngrs
  • Registratie: December 2010
  • Laatst online: 17-10 11:31
(jarig!)
Dank je!

sprngrs