Hi allen
een korte samenvatting van de situatie;
Sinds begin vorige maand draait hier een vloer verwarming en heb de opstart protocol etc allemaal uitgevoerd. de tempraturen worden behaald op de verdeler, de aanvoer rond de 35 graden en retour zit rond de 30 graden.
De kamer thermostaat temperatuur van 20graden wordt behaald. In eerste instantie had ik het niet zo in de gaten dat mijn vloerverwarming niet goed is afgesteld want de vloer in de keuken wordt minder warm dan de vloer in de woonkamer en hal/toilet.
Ik heb een LTV mengverdeler met 4 groepen gekoppeld met een cv ketel. De afgelopen weekend heb ik mij ingelezen hoe zo een verdeler in balans te brengen echter kom ik op meerdere verhalen uit van gebruikers, waar de een verteld dat je het inregelt via de flow meter zegt een ander juist dat dit niet goed is en het via de retourdoppen (blauwe doppen) moet worden geknepen.
Het is mij ook onbekend hoeveel flow per minuut nodig is per groep die ik heb. het zijn niet hele grote groepen maar ook hierbij lees ik dat het per se uit maakt als het retour tempratuur maar overheen komt met de andere groepen om zo egaal warmte te krijgen.
Door de verschillende verhalen en videos die ik het afgelopen weekend heb doorgenomen heb sta ik op een punt dat ik er zelf even niet uit kom en daarom hier om advies vraag
Het werkt dus an sich goed maar 1 groep, de keuken, blijft kouder dan de rest. Tijdens de opstook protocol werd hij wel warm maar of het net zo warm was als de rest weet ik even niet meer maar goed toen was het ook aan het stoken op een veel hoger temperatuur voor een langere tijd
een korte samenvatting van de situatie;
Sinds begin vorige maand draait hier een vloer verwarming en heb de opstart protocol etc allemaal uitgevoerd. de tempraturen worden behaald op de verdeler, de aanvoer rond de 35 graden en retour zit rond de 30 graden.
De kamer thermostaat temperatuur van 20graden wordt behaald. In eerste instantie had ik het niet zo in de gaten dat mijn vloerverwarming niet goed is afgesteld want de vloer in de keuken wordt minder warm dan de vloer in de woonkamer en hal/toilet.
Ik heb een LTV mengverdeler met 4 groepen gekoppeld met een cv ketel. De afgelopen weekend heb ik mij ingelezen hoe zo een verdeler in balans te brengen echter kom ik op meerdere verhalen uit van gebruikers, waar de een verteld dat je het inregelt via de flow meter zegt een ander juist dat dit niet goed is en het via de retourdoppen (blauwe doppen) moet worden geknepen.
Het is mij ook onbekend hoeveel flow per minuut nodig is per groep die ik heb. het zijn niet hele grote groepen maar ook hierbij lees ik dat het per se uit maakt als het retour tempratuur maar overheen komt met de andere groepen om zo egaal warmte te krijgen.
Door de verschillende verhalen en videos die ik het afgelopen weekend heb doorgenomen heb sta ik op een punt dat ik er zelf even niet uit kom en daarom hier om advies vraag
Het werkt dus an sich goed maar 1 groep, de keuken, blijft kouder dan de rest. Tijdens de opstook protocol werd hij wel warm maar of het net zo warm was als de rest weet ik even niet meer maar goed toen was het ook aan het stoken op een veel hoger temperatuur voor een langere tijd