Sinds een jaar heb ik een aantal zonnepanelen op een PV verdeler aangesloten. Op deze verdeler zit de CV ketel en de omvormer aangesloten. Deze zijn allebei beveiligd met een 30mA alamat.
De hoofdschakelaar van de PV verdeler is op zijn beurt aangesloten op zijn eigen alamat van 30mA (ondanks de selectiviteit) in de hoofdmeterkast beneden.
Afgelopen weekend is voor de vijfde keer sinds de installatie de alamat in de meterkast uitgegaan. Na wat speurwerk ben ik erachter gekomen dat de lekstroom tijdens vochtig weer meer dan 30mA kan bedragen. Daarom wil ik de (een) 30mA vervangen met een 300mA.
Mijn vraag is nu waar ik deze alamat zal plaatsen in verband met selectiviteit.
Heb ik het aan het juiste eind dat ik een 300mA in de PV verdeler gebruik voor de omvormer, 30mA laat zitten voor de CV ketel, en in de meterkast de PV verdeler achter een 20A installatieautomaat kan zetten (ofwel, de 30mA alamat eruit en vervangen met de install.autom.) ?
Alvast hartelijk bedankt voor het lezen en suggesties!
Sinds een jaar heb ik een aantal zonnepanelen op een PV verdeler aangesloten. Op deze verdeler zit de CV ketel en de omvormer aangesloten. Deze zijn allebei beveiligd met een 30mA alamat.
De hoofdschakelaar van de PV verdeler is op zijn beurt aangesloten op zijn eigen alamat van 30mA (ondanks de selectiviteit) in de hoofdmeterkast beneden.
Afgelopen weekend is voor de vijfde keer sinds de installatie de alamat in de meterkast uitgegaan. Na wat speurwerk ben ik erachter gekomen dat de lekstroom tijdens vochtig weer meer dan 30mA kan bedragen. Daarom wil ik de (een) 30mA vervangen met een 300mA.
Mijn vraag is nu waar ik deze alamat zal plaatsen in verband met selectiviteit.
Heb ik het aan het juiste eind dat ik een 300mA in de PV verdeler gebruik voor de omvormer, 30mA laat zitten voor de CV ketel, en in de meterkast de PV verdeler achter een 20A installatieautomaat kan zetten (ofwel, de 30mA alamat eruit en vervangen met de install.autom.) ?
Alvast hartelijk bedankt voor het lezen en suggesties!