Hoi allemaal,
Deze zomer is er een nieuwe firmware uitgerold door Honeywell voor het Evohome systeem. Sindsdien heb ik enkele zones die niet goed "aanwarmen".
Situatie:
De Evohome begint op tijd met aanwarmen, maar stuurt de ketel aan met maar 10% warmte vraag, terwijl de zone zelf (HR92) op 100% open staat. Met 10% krijg je de zone nooit warm.
Ondanks meerdere dagen herhaling, leert het systeem niet dat er meer ketelaansturing nodig is. Ook het verhogen van de gevraagde temperatuur in het schema helpt niet. Als het tijdstip bereikt is dat de zone op temperatuur moet zijn, blijft de Evohome de ketel met maar 10% aansturen en blijft de ruimte koud.
Echter, het verlagen van de gevraagde temperatuur met 0,5 graad of het veranderen van het "tot" tijdstip resulteert meteen in een directe aansturing van de ketel naar 100%. Er is dus geen probleem om de ruimte warm te krijgen, als de ketel maar aangaat. Alleen evohome lijkt dit bij het adaptief aanwarmen niet goed te doen.
Observaties:
Twee andere zones met vloerverwarming werken goed en warmen goed op. Het vreemde is dat als deze zones aangaan, de andere zone ook warm wordt omdat de HR92 op 100% open staat. Echter, zodra de warmtevraag van de vloerverwarmingszones inzakt, daalt ook de temperatuur van de HR92-zone weer omdat de ketel maar op 10% wordt aangestuurd.
Oplossingspogingen:
Ik heb de zone al verwijderd, de HR92 binding opgeheven en alles opnieuw geïnstalleerd. Even doet het systeem het goed, maar na een paar dagen keert het oude gedrag weer terug.
Vraag:
Heeft iemand dit ook gehad sinds de nieuwe software update en hoe hebben jullie dit opgelost?
Ik heb van alles geprobeerd, maar krijg het niet opgelost.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Deze zomer is er een nieuwe firmware uitgerold door Honeywell voor het Evohome systeem. Sindsdien heb ik enkele zones die niet goed "aanwarmen".
Situatie:
De Evohome begint op tijd met aanwarmen, maar stuurt de ketel aan met maar 10% warmte vraag, terwijl de zone zelf (HR92) op 100% open staat. Met 10% krijg je de zone nooit warm.
Ondanks meerdere dagen herhaling, leert het systeem niet dat er meer ketelaansturing nodig is. Ook het verhogen van de gevraagde temperatuur in het schema helpt niet. Als het tijdstip bereikt is dat de zone op temperatuur moet zijn, blijft de Evohome de ketel met maar 10% aansturen en blijft de ruimte koud.
Echter, het verlagen van de gevraagde temperatuur met 0,5 graad of het veranderen van het "tot" tijdstip resulteert meteen in een directe aansturing van de ketel naar 100%. Er is dus geen probleem om de ruimte warm te krijgen, als de ketel maar aangaat. Alleen evohome lijkt dit bij het adaptief aanwarmen niet goed te doen.
Observaties:
Twee andere zones met vloerverwarming werken goed en warmen goed op. Het vreemde is dat als deze zones aangaan, de andere zone ook warm wordt omdat de HR92 op 100% open staat. Echter, zodra de warmtevraag van de vloerverwarmingszones inzakt, daalt ook de temperatuur van de HR92-zone weer omdat de ketel maar op 10% wordt aangestuurd.
Oplossingspogingen:
Ik heb de zone al verwijderd, de HR92 binding opgeheven en alles opnieuw geïnstalleerd. Even doet het systeem het goed, maar na een paar dagen keert het oude gedrag weer terug.
Vraag:
Heeft iemand dit ook gehad sinds de nieuwe software update en hoe hebben jullie dit opgelost?
Ik heb van alles geprobeerd, maar krijg het niet opgelost.

Alvast bedankt voor jullie hulp!