Hi,
De vraag is al eerder gesteld, maar iedere situatie is weer anders. We hebben sinds een maand een Remeha 6kw monoblock gecombineerd met een Tzerra Ace 28c CW4, een buffervat en een TR-6 thermostaat. Het gasverbruik is echter nog steeds hoog. We hebben in november zelfs meer gas verbruikt dan een jaar geleden. Dat kan natuurlijk aan het weer liggen maar...
De buurman heeft ook een hybride systeem, een combi ook met vloerverwarming, en gelijke isolatie. Hij verbruikte eergisteren 1,2m3 gas op continue 20 graden. Wij 4.3 op 19 graden.
Ook de dagen daarvoor gebruikt hij minder gas. Dat lijkt mij niet te kloppen. De installateur is al twee keer bij ons langs geweest om opnieuw in te regelen, maar veel lost dat niet op.
We douchen overigens niet elke dag thuis (wel op de sportschool hoor
)
Ik ben vanmiddag even naast de cv gaan zitten en heb de thermostaat van 18 naar 19 gezet. Wat mij opviel is dat de compressor van de warmtepomp zo'n 15 minuten ging lopen. De temperatuur kwam daarbij snel op 19 graden. Daarna stopte de verwarming via de warmtepomp. Een paar minuten later zag ik het vlammetje verschijnen in plaats van het symbool van de compressor en startte de cv op en niet de warmtepomp. De buitentemperatuur was 4,8 graden (de pomp staat op 4 graden en 40 minuten voordat de cv mag bijspringen) Is dit zoals het is? Want dan gaat het wel heel lang duren voordat de investering eruit is. Of kan er wat anders mis zijn?
ps het viel mij ook op dat direct nadat de compressor stopte de aanvoer van de warmtepomp koud werd, maar ook die van de uitvoer van het buffervat. Daar moet de warmte toch in blijven zitten?
De vraag is al eerder gesteld, maar iedere situatie is weer anders. We hebben sinds een maand een Remeha 6kw monoblock gecombineerd met een Tzerra Ace 28c CW4, een buffervat en een TR-6 thermostaat. Het gasverbruik is echter nog steeds hoog. We hebben in november zelfs meer gas verbruikt dan een jaar geleden. Dat kan natuurlijk aan het weer liggen maar...
De buurman heeft ook een hybride systeem, een combi ook met vloerverwarming, en gelijke isolatie. Hij verbruikte eergisteren 1,2m3 gas op continue 20 graden. Wij 4.3 op 19 graden.
Ook de dagen daarvoor gebruikt hij minder gas. Dat lijkt mij niet te kloppen. De installateur is al twee keer bij ons langs geweest om opnieuw in te regelen, maar veel lost dat niet op.
We douchen overigens niet elke dag thuis (wel op de sportschool hoor
Ik ben vanmiddag even naast de cv gaan zitten en heb de thermostaat van 18 naar 19 gezet. Wat mij opviel is dat de compressor van de warmtepomp zo'n 15 minuten ging lopen. De temperatuur kwam daarbij snel op 19 graden. Daarna stopte de verwarming via de warmtepomp. Een paar minuten later zag ik het vlammetje verschijnen in plaats van het symbool van de compressor en startte de cv op en niet de warmtepomp. De buitentemperatuur was 4,8 graden (de pomp staat op 4 graden en 40 minuten voordat de cv mag bijspringen) Is dit zoals het is? Want dan gaat het wel heel lang duren voordat de investering eruit is. Of kan er wat anders mis zijn?
ps het viel mij ook op dat direct nadat de compressor stopte de aanvoer van de warmtepomp koud werd, maar ook die van de uitvoer van het buffervat. Daar moet de warmte toch in blijven zitten?
[ Voor 6% gewijzigd door pjotr28 op 01-12-2024 19:18 ]