De ketel staat bij ons in de kelder met als gevolg dat er onder de ketel een condens pomp zit.
Nu heb ik zo een idee dat dat ding niet goed werkt maar heb geen referentie dus hoop dat jullie mij kunnen vertellen wat 'normaal'. is.
Type: Sauermann SI1800
Situatie, hoeveelheden gok ik: De opvangbak is ongeveer 2L. Bij 1.8L 'slaat die aan' voor 2 seconden en pompt daarmee 0.05L water weg. Slaat al af voordat het water compleet heeft weggepompt. met gevolg dat het water wat omhoog gaat terugstroomt in de opvangbak waarna de floater weer aanslaat.
Resultaat: elke 10 seconden (gedurende de dag, word er knettergek van) pompt die met minimaal effect.
Hoogte van de slang (hoe hoog die moet pompen) is max 3 meter.
Heb hem zojuist uit elkaar gehaald en schoon gemaakt maar dat heeft geen effect gehad.
Wat videomateriaal.
Wat te doen?
Nu heb ik zo een idee dat dat ding niet goed werkt maar heb geen referentie dus hoop dat jullie mij kunnen vertellen wat 'normaal'. is.
Type: Sauermann SI1800
Situatie, hoeveelheden gok ik: De opvangbak is ongeveer 2L. Bij 1.8L 'slaat die aan' voor 2 seconden en pompt daarmee 0.05L water weg. Slaat al af voordat het water compleet heeft weggepompt. met gevolg dat het water wat omhoog gaat terugstroomt in de opvangbak waarna de floater weer aanslaat.
Resultaat: elke 10 seconden (gedurende de dag, word er knettergek van) pompt die met minimaal effect.
Hoogte van de slang (hoe hoog die moet pompen) is max 3 meter.
Heb hem zojuist uit elkaar gehaald en schoon gemaakt maar dat heeft geen effect gehad.
Wat videomateriaal.
Wat te doen?