Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen.

Wij hebben een Nefit HRC24 CW4 die alleen lauw water levert. Verwarming werkt wel normaal.

De ketel is heeft een beurt gehad, ionisatie pen vervangen, pakkingen etc etc. Met Testo300 afgesteld, werkt allemaal prima. Echter wat ik ook probeer ik kan niet meer dan lauw water produceren (gevoeld aan de warm waterleiding van de ketel)

Tot nu toe heb ik het volgende vervangen.

beide temperatuur sensoren, verwarmingsbuis in en uit.
stromingssensor
driewegklep

Tot nu heeft nog niks geholpen, heb ook de motor van de 3 wegklep eraf gehaald en handmatig de driewegklep volledig ingedrukt en dit heeft ook niet geholpen....
...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:46
elmoxy schreef op maandag 25 november 2024 @ 13:46:
Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen.

Wij hebben een Nefit HRC24 CW4 die alleen lauw water levert. Verwarming werkt wel normaal.

De ketel is heeft een beurt gehad, ionisatie pen vervangen, pakkingen etc etc. Met Testo300 afgesteld, werkt allemaal prima. Echter wat ik ook probeer ik kan niet meer dan lauw water produceren (gevoeld aan de warm waterleiding van de ketel)

Tot nu toe heb ik het volgende vervangen.

beide temperatuur sensoren, verwarmingsbuis in en uit.
stromingssensor
driewegklep

Tot nu heeft nog niks geholpen, heb ook de motor van de 3 wegklep eraf gehaald en handmatig de driewegklep volledig ingedrukt en dit heeft ook niet geholpen....
...
Niet alleen vervangen, ook controleren.
Wat is de instelling voor SWW temperatuur?
En welke temperatuur zie je op het display verschijnen bij de diverse sensoren als er warm water vraag is?

Sarcasm is my superpower! What's yours?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • elmoxy
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 24-12-2024
Bedankt Voor de Reactie,

Ik had inderdaad even de instellingen en info moeten vermelden.

instellingen
P3 = 3 Warmwaterbedrijf = korte wachttijd, hoger gasverbruik (zelfde resultaat met instelling 1 & 2)
P4 = 60 graden (Warmwatertemeratuur)

Info 6 (berekende cv-watertemp) 58 graden
info 9 (taphoeveelheid) 6 (l/min)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nnoitra
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 22:46
elmoxy schreef op maandag 25 november 2024 @ 15:12:
Bedankt Voor de Reactie,

Ik had inderdaad even de instellingen en info moeten vermelden.

instellingen
P3 = 3 Warmwaterbedrijf = korte wachttijd, hoger gasverbruik (zelfde resultaat met instelling 1 & 2)
P4 = 60 graden (Warmwatertemeratuur)

Info 6 (berekende cv-watertemp) 58 graden
info 9 (taphoeveelheid) 6 (l/min)
Als ik me niet vergis, kun je de aanvoer, retour en verschil tussen beide uitlezen vanuit het informatie menu.
Houd die waarden eens in de gaten en laat iemand anders de warmwaterkraan dan open zetten.

Voor zover ik weet (op basis eigen ervaring) kan het aan 2 zaken liggen:
1) sensoren zijn stuk of zijn niet goed aangesloten
2) system heeft niet genoeg druk (weet het minimum niet, maar met 1.7+ bar zit je altijd goed).

Verder dan dit kan ik je ook niet helpen.