Momenteel zijn we aan het kijken om onze huidige gasketel om te wisselen met een lucht-water warmtepomp zodat we tijdens de zomermaanden ook kunnen koelen. De bedoeling is om overal in het huis een aangename temperatuur te hebben tijdens de zomermaanden maar moet niet echt het airco-effect zijn om bvb 21 graden te verkrijgen.
//Huidige situatie
Een vrij recente (9 jaar) nieuwbouwwoning in België met een gasketel installatie op zolder in de technische ruimte:
Voorstel van de installateur:
//Huidige situatie
Een vrij recente (9 jaar) nieuwbouwwoning in België met een gasketel installatie op zolder in de technische ruimte:
- Vloerverwarming op het gelijkvloers
- Vloer en wand verwarming in de badkamer + handdoekradiator
- Radiatoren in elke slaapkamer + zolder bureau
- KNX Thermostaten, gelijkvloers/badkamer/zolder, die KNX OpenTherm module en thermo-elektrische kleppen aansturen
- 1 kring met mengklep voor vloerverwarming, 1 gewone kring voor radiatoren
- SWW met gasketel doorstromer
- 2 zonnepanelen installaties met oriëntatie op O,Z,W. In totaal 9,9kVA
- Screens op de meeste ramen
Voorstel van de installateur:
- Monoblock Stiebel Eltron HPA-O 7.1 kW
- 2de radiatorkring wordt ook vervangen door pomp met mengklep. Deze zou moeten toelaten om de verschillende temperaturen op de kringen te bereiken.
- Geïntegreerd boiler/buffervat (100l + 300l boiler) om de 2 aparte kringen/temperaturen mogelijk te maken.
- Voorlopig enkel extra fancoil op de zolderverdieping om diepere koeling mogelijk te maken. Evaluatie tijdens zomer moet uitwijzen of we andere radiatoren ook wisselen naar convectoren om lokaal ook iets meer te kunnen koelen.
- Mogelijkheid tot installatie van extra weerstand in boiler, zodat deze kan aangestuurd worden bij overproductie tijdens zomer. Zodanig dat de warmtepomp tijdens de zomer amper moet wisselen tussen koelbedrijf en SWW cyclus.
- ISG Web die koppeling/aansturing met KNX mogelijk maakt.
- De 2de kring maakt de installatie snel tot 5000 euro duurder. De grootste vraag is of de mogelijkheid toch dieper condenserend te kunnen koelen deze extra investering waard is? Indien niet moet er geen extra mengklep en buffervat voorzien worden.
- Op de zolder is er ook ruimte om een ducted fancoil weg te werken waar ik dan eventueel meerdere ruimtes mee kan koelen. Zoals de traphal van de zolder die op de slaapkamers uitgeeft. Zou dit zinvol zijn of eerder naar de convectoren per kamer?
- Dit is een monoblock die in de voortuin komt dus de leidingen zullen toch ongeveer een 14-tal meter in totaal moeten overbruggen. Wat zou het nadelig effect zijn van deze lengte op de WP?