Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik heb nu een Remeha Calenta ACE ketel aangestuurd door een Honeywell Evohome systeem met 10 radiator kranen.

Nu wordt er in december een Remeha Elga Ace hybride warmtepomp geplaatst.

Kan ik deze ook aansturen met het Evohome systeem en dat het dan ook goed werkt?

Verwarming met een warmtepomp is natuulijk iets anders als direct verwarmen met een ketel. Kan je dan nog wel zoneverwarming toepassen?

Ik heb nu nog een opentherm aansturing, alleen is dit het oude model. Als ik op de site kijk zie ook een module die geschikt zou zijn voor warmtepomp aansturing.

https://www.resideo.com/n...-warmtepompen-bdr91t1004/

Is er een mede tweaker dit ook een soort gelijke opstelling heeft en hoe heb je dit dan aangepakt?

Tja, wat zullen we daar nou op zeggen!


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Evelynn
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 24-09 09:53
Hey @Boedha,

De Remeha Elga Ace zal inderdaad aan/uit aangestuurd moeten worden door een BDR91T. Zorg er wel voor dat je de ATC928G3000 hebt met de laatste firmware. Dan kan deze als warmtepomp module onder systeemapparatuur worden toegewezen.

Vervolgens kan je dan ook de systeemparameters terugdraaien naar 2 schakelingen per uur met een minimale aantijd van 30 minuten.