Ik noem mezelf graag electra hobbyist. Het aanleggen van de electra is niet zo'n probleem, het analyseren van wat er mis kan zijn ook niet zo heel erg maar vandaag loop ik tegen mijn limiet. En voordat ik een pro inhuur zou ik graag weten of ik wellicht nog wat over het hoofd zie. Kunnen jullie met me mee denken?
Ons huis is zo'n 100 jaar oud. Ergens in de jaren 60 heeft het een grote overhaul gehad, ergens rond de millenium wisseling nog eens en de afgelopen tijd zijn wij hard bezig met updaten van zaken. De electra is dan ook een allegaartje van beperkte aanleg in de jaren 60, beunhaas rond 2000, vernieuwing zo'n 2 jaar geleden en constante updates sindsdien.
De meeste electra zit in geïsoleerde voorzetwanden of verlaagde, geïsoleerde plafonds.
We hebben 12 groepen, 4 aardlek (3 groepen per) en daarnaast nog wat PV en EV spul wat hier, volgens mij, geen invloed heeft. Afgelopen nacht knalde 1 van de aardlekken er uit. Deze bedien groep 7, 8 en 9. Groep 9 is niet aangesloten (en staat permanent uit), groep 8 is zo'n beetje de hele buitenboel, groep 7 zijn de 2 kantoren (je weet wel; wat we op dit moment het hardst nodig hebben :-p ) Uiteraard is groep 8 onmiddelijk suspect (die is al eens eerder mis gegaan) dus groep 8 uit gezet en aardlek terug aan. Na een paar seconden klapte die weer. Alle groepen uit gezet, aardlek terug. Geen issue. Groep 8 aan gezet. Geen issue. Groep 7 aan en na een paar seconden klapt die weer. Okay, niet nodig om te slapen dus met groep 7 uit en de aardlek aan lekker naar bed gegaan.
Vanochtend op analyse tocht gegaan. Alle stekkers van de kantoren er uit getrokken, alle schakelaars op uit. Resultaat is gelijk. Maar dit keer wacht de aardlek niet even; zodra ik de groep aan zet klapt hij er uit. Toen kwam ik er achter dat ook de hal en buitenlamp op dezelfde groep zit. De buitenlamp werkt al jaren niet meer (peertje kapot) dus die heb ik helemaal los gehaald. Resultaat alsnog hetzelfde.
Zowel de kantoren als de zolder die er boven ligt (die recentelijk verbouwd is en niet in gebruik) gecontroleerd op water, niets te vinden.
Wat zie ik hier nog over het hoofd? Wat zou hier nog mis kunnen zijn? Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er ergens water in de voorzetwanden gekomen is en dan zou de enige oplossing dus zijn om de kantoren te gaan slopen; daar heb ik eigenlijk niet echt behoefte aan dus een non-destructieve optie zou welkom zijn :-D
Meer technische installatie wordt het niet => naar DEI
Ons huis is zo'n 100 jaar oud. Ergens in de jaren 60 heeft het een grote overhaul gehad, ergens rond de millenium wisseling nog eens en de afgelopen tijd zijn wij hard bezig met updaten van zaken. De electra is dan ook een allegaartje van beperkte aanleg in de jaren 60, beunhaas rond 2000, vernieuwing zo'n 2 jaar geleden en constante updates sindsdien.
De meeste electra zit in geïsoleerde voorzetwanden of verlaagde, geïsoleerde plafonds.
We hebben 12 groepen, 4 aardlek (3 groepen per) en daarnaast nog wat PV en EV spul wat hier, volgens mij, geen invloed heeft. Afgelopen nacht knalde 1 van de aardlekken er uit. Deze bedien groep 7, 8 en 9. Groep 9 is niet aangesloten (en staat permanent uit), groep 8 is zo'n beetje de hele buitenboel, groep 7 zijn de 2 kantoren (je weet wel; wat we op dit moment het hardst nodig hebben :-p ) Uiteraard is groep 8 onmiddelijk suspect (die is al eens eerder mis gegaan) dus groep 8 uit gezet en aardlek terug aan. Na een paar seconden klapte die weer. Alle groepen uit gezet, aardlek terug. Geen issue. Groep 8 aan gezet. Geen issue. Groep 7 aan en na een paar seconden klapt die weer. Okay, niet nodig om te slapen dus met groep 7 uit en de aardlek aan lekker naar bed gegaan.
Vanochtend op analyse tocht gegaan. Alle stekkers van de kantoren er uit getrokken, alle schakelaars op uit. Resultaat is gelijk. Maar dit keer wacht de aardlek niet even; zodra ik de groep aan zet klapt hij er uit. Toen kwam ik er achter dat ook de hal en buitenlamp op dezelfde groep zit. De buitenlamp werkt al jaren niet meer (peertje kapot) dus die heb ik helemaal los gehaald. Resultaat alsnog hetzelfde.
Zowel de kantoren als de zolder die er boven ligt (die recentelijk verbouwd is en niet in gebruik) gecontroleerd op water, niets te vinden.
Wat zie ik hier nog over het hoofd? Wat zou hier nog mis kunnen zijn? Het enige wat ik nog kan bedenken is dat er ergens water in de voorzetwanden gekomen is en dan zou de enige oplossing dus zijn om de kantoren te gaan slopen; daar heb ik eigenlijk niet echt behoefte aan dus een non-destructieve optie zou welkom zijn :-D
Meer technische installatie wordt het niet => naar DEI