Hallo allemaal,

Wij hebben een grote kastenwand bij onze keuken. Deze rijkt niet tot het plafond. We zouden het mooi vinden om deze wand af te timmeren, zodat de keukenwand 'ingebouwd' lijkt. Zie voorbeeld hieronder.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jN2ef3YtZJ4yP7YddGtk1vT_J6M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GlAWMyQqEcag5eLNOxWYVsBo.jpg?f=fotoalbum_large

Het enige is dat er een ventilatie/afzuiging boven zit, zie foto. Het gaat om 1 afzuig-unit, de ander zit er niet boven.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gsFKmi7xkezSc5ZshIXrCdh3Te4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ehdlS1sXXYAAUPXg6FP3oOEI.jpg?f=fotoalbum_large

Is het mogelijk om de keuken alsnog af te timmeren met een oplossing voor deze ventilatie?

Groetjes Anne

Beste antwoord (via Anne1556 op 11-12-2024 18:04)


  • The Eagle
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 01:51

The Eagle

I wear my sunglasses at night

Dat is de afzuiging van je mechanische ventilatie, die wil je niet blokkeren.
Maar wat je wel zou kunnen doen is aftimmeren met een paar roosters er in, dan kan de lucht gewoon afgezogen worden.

Je zou op de huidige inlets ook de ventielen kunnen verwijderen en er een verloop naar een platte inlet op kunnen zetten die je dan naar de roosters in de aftimmering leidt.

Verplaatsen van die dingen zelf wordt hem niet, te zij je je hele betonnen tussenvloer open wilt gooien ;)

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +4 Henk 'm!

  • The Eagle
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 01:51

The Eagle

I wear my sunglasses at night

Dat is de afzuiging van je mechanische ventilatie, die wil je niet blokkeren.
Maar wat je wel zou kunnen doen is aftimmeren met een paar roosters er in, dan kan de lucht gewoon afgezogen worden.

Je zou op de huidige inlets ook de ventielen kunnen verwijderen en er een verloop naar een platte inlet op kunnen zetten die je dan naar de roosters in de aftimmering leidt.

Verplaatsen van die dingen zelf wordt hem niet, te zij je je hele betonnen tussenvloer open wilt gooien ;)

Al is het nieuws nog zo slecht, het wordt leuker als je het op zijn Brabants zegt :)


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 21:25
The Eagle schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 20:06:
Dat is de afzuiging van je mechanische ventilatie, die wil je niet blokkeren.
Maar wat je wel zou kunnen doen is aftimmeren met een paar roosters er in, dan kan de lucht gewoon afgezogen worden.

Je zou op de huidige inlets ook de ventielen kunnen verwijderen en er een verloop naar een platte inlet op kunnen zetten die je dan naar de roosters in de aftimmering leidt.

Verplaatsen van die dingen zelf wordt hem niet, te zij je je hele betonnen tussenvloer open wilt gooien ;)
Dit dus ja.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Barrycade
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 22:54

Barrycade

Through the...

Verwijderen niet doen, verplaatsen kan, maar hou er rekening mee dat ze eens in de zoveel tijd gereinigd moeten worden. Want ze lopen op den duur vol met stof.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:14

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Type C afzuiging, inductie koken en daarnaast gewoon een afzuigkap? Zo ja, dan kan je er één zonder al teveel impact achter je kasten wegwerken, ik zou de invoer dan wel op minimaal zetten van die ene. De andere kan je ter compensatie dan iets verder open zetten. Het enige nadeel is dat door de hogere flow van de voorste je iets meer geluid krijgt.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Rukapul
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 23:03
The Eagle schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 20:06:
Dat is de afzuiging van je mechanische ventilatie, die wil je niet blokkeren.
Maar wat je wel zou kunnen doen is aftimmeren met een paar roosters er in, dan kan de lucht gewoon afgezogen worden.

Je zou op de huidige inlets ook de ventielen kunnen verwijderen en er een verloop naar een platte inlet op kunnen zetten die je dan naar de roosters in de aftimmering leidt.
Nuance:

Het verlengen van de buizen moet goed aansluitend zijn om uit de ruimte af te zuigen of te blazen.

Zomaar een rooster is eigenlijk onvoldoende. Daar hoort een regelbaar ventiel. Daar moet je dus iets voor regelen.

De afstand tussen de outlets mag niet zomaar kleiner worden.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SMSfreakie
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online
is het beide afzuig? of is het afzuig en inblaas?

404 Signature not found


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:14

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Gezien de kanaalplaat moet dat wel 2x afzuig zijn, vandaar de vraag aan TS of het type c is (wat ik vermoed). Dat is ook een tijdje(?) standaard bouw geweest door hogere CO₂ afzuig eisen in keukens jaren 85/95 geloof ik.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gotenx
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 20:57
Bij nieuwbouw hangt hoeveel er afgezogen moet worden vast aan de inhoud van de ruimte, vaak is dit tussen de 120 en 150 m³/u in de keuken tegenwoordig. Dit wordt verdeeld over 2 ventielen zodat het afzuig geluid wordt gereduceerd (120 á 150 m³/u over 1 ventiel is goed hoorbaar en storend).

Bij elke aanpassing is het 'officieel' nodig je systeem luchtzijdig opnieuw in te laten regelen, elke aanpassing aan de huidige situatie veranderd de weerstanden en daarmee de balans in je ventilatiesysteem.

Je zou de aftimmering kunnen laten uitvoeren maar zorg dan voor een voldoende groot (bijvoorbeeld 15 bij 50 cm) los neembaar rooster via waar je het ventiel nog kan bereiken voor de schoonmaak. Het ventiel laat je dus achter het rooster zitten, hierdoor verstoor je de balans zo goed als niet.

[ Voor 6% gewijzigd door Gotenx op 16-11-2024 21:59 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • HappyPinguin
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 18-05 16:21
Bespaar de moeite tot reageren. Drie topics in twee weken zonder ergens op te reageren; geen moeite in stoppen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Anne1556
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 11-12-2024
The Eagle schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 20:06:
Dat is de afzuiging van je mechanische ventilatie, die wil je niet blokkeren.
Maar wat je wel zou kunnen doen is aftimmeren met een paar roosters er in, dan kan de lucht gewoon afgezogen worden.

Je zou op de huidige inlets ook de ventielen kunnen verwijderen en er een verloop naar een platte inlet op kunnen zetten die je dan naar de roosters in de aftimmering leidt.

Verplaatsen van die dingen zelf wordt hem niet, te zij je je hele betonnen tussenvloer open wilt gooien ;)
Wat bedoel je precies met inlets? En wat bedoel je met een platte inlet? Dit lijkt me wel een mooie oplossing. En dan met een soort buis geleiden naar het rooster?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Anne1556
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 11-12-2024
Gotenx schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 21:56:
Bij nieuwbouw hangt hoeveel er afgezogen moet worden vast aan de inhoud van de ruimte, vaak is dit tussen de 120 en 150 m³/u in de keuken tegenwoordig. Dit wordt verdeeld over 2 ventielen zodat het afzuig geluid wordt gereduceerd (120 á 150 m³/u over 1 ventiel is goed hoorbaar en storend).

Bij elke aanpassing is het 'officieel' nodig je systeem luchtzijdig opnieuw in te laten regelen, elke aanpassing aan de huidige situatie veranderd de weerstanden en daarmee de balans in je ventilatiesysteem.

Je zou de aftimmering kunnen laten uitvoeren maar zorg dan voor een voldoende groot (bijvoorbeeld 15 bij 50 cm) los neembaar rooster via waar je het ventiel nog kan bereiken voor de schoonmaak. Het ventiel laat je dus achter het rooster zitten, hierdoor verstoor je de balans zo goed als niet.
Ah ja dat klinkt ook heel logisch. Zou je op een of andere manier een buis of slang naar het rooster kunnen geleiden? In plaats van het ventiel laten zitten en alleen een rooster plaatsen. In ieder geval dank voor je reactie!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • __R__
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 21:34
Zoiets dus

Afzuiging is afzuiging dus zolang je genoeg (dezelfde) flow hebt maakt het niet heel veel uit of je gewoon een niet aangesloten rooster in je kastmuur maakt. Uiteindelijk gaat het toch wel naar het ventiel.

Wil je het knap doen verleng je het ventiel naar een vierkant rooster die je daar monteerd.

[ Voor 41% gewijzigd door __R__ op 11-12-2024 18:10 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Anne1556
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 11-12-2024
DukeBox schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 21:46:
Gezien de kanaalplaat moet dat wel 2x afzuig zijn, vandaar de vraag aan TS of het type c is (wat ik vermoed). Dat is ook een tijdje(?) standaard bouw geweest door hogere CO₂ afzuig eisen in keukens jaren 85/95 geloof ik.
Hoe kom ik hierachter? Ik ben hier niet in thuis haha😅

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Anne1556
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 11-12-2024
Rukapul schreef op zaterdag 16 november 2024 @ 21:25:
[...]

Nuance:

Het verlengen van de buizen moet goed aansluitend zijn om uit de ruimte af te zuigen of te blazen.

Zomaar een rooster is eigenlijk onvoldoende. Daar hoort een regelbaar ventiel. Daar moet je dus iets voor regelen.

De afstand tussen de outlets mag niet zomaar kleiner worden.
Heb je een idee hoe ik dit zou kunnen aanpakken met zo'n buis?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • __R__
  • Registratie: Juni 2008
  • Laatst online: 21:34
Anne1556 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 18:10:
[...]


Hoe kom ik hierachter? Ik ben hier niet in thuis haha😅
Simpel. twee afzuig kanalen is twee keer trek. Ventilatie hoog en een slap draadje of plastic erbij houden en als je rookt effe chillen ter plekke

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:14

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

Anne1556 schreef op woensdag 11 december 2024 @ 18:10:
Hoe kom ik hierachter? Ik ben hier niet in thuis haha😅
Precies zoals hierboven dus :)

[ Voor 19% gewijzigd door DukeBox op 11-12-2024 18:57 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.