Vraag


  • MarjaR
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 10-02 21:42
Goedemiddag,

Wij willen een gewone led-dimmer vervangen door een ECO-DIM.07 Zigbee Basic.
Deze dimmer bedient niet één lamp, maar een serie van 5 wandlampen die samen aan-/uitgeschakeld en gedimd worden.

Na inbouw van de Zigbee-dimmer kunnen de lampen prima bediend worden, maar blijven ze in de OFF-stand toch flauwtjes branden.
Inmiddels weet ik dat dit komt door wat lekstroom en dat dit verholpen zou kunnen worden door aansluiten blauwe draad op de dimmer (maar die draad is er niet) of door toepassing van een bypass.

Moet zo'n bypass dan bij alle wandlampen individueel worden ingebouwd? Of kan zo'n bypass ook eenmalig bij de dimmer worden toegepast?

Graag jullie advies. Alvast bedankt.

Alle reacties


  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:56
Het lijkt me dat de bypass eenmalig voor de dimmer genoeg moet zijn.
Immers, de dimmer genereert de lekstroom

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • 1Will
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 02-05 19:34
Is dit nu gelukt?

Ik had dit destijds ook, paar keer mailcontact gehad met de fabrikant. En uiteindelijk kwam het doordat ik niet wist hoe ik het moest bedienen (stond ook nergens uitgelegd).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MarjaR
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 10-02 21:42
Ja, met een bypass achter de dimmer was het probleem verholpen.