Vraag over (vocht)afzuiging op zolder

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
Hallo allemaal,

Wij zijn zo slim geweest om alle ventilatiekanalen op de 2de verdieping dicht te smeren.

Ook hebben wij de "3de verdieping" (vliering) het dak geisoleerd.

Het is een beetje de tijd van het jaar, maar boven is het toch redelijk vochtig bij ons.
De luchtvochtigheidsgraad schommelt rond de 70/75%.

Er zijn 2 installateurs komen kijken en die raadden ons een ducobox aan.
Jammer genoeg, door het gebrek aan toevoer van verse lucht (natuurlijke ventilatie) kwamen ze hier bij nader
inzien toch op terug.
Ook aarzelden ze advies te geven over de oplossing van dit probleem.

Daarom ben ik hier...Wat zouden jullie doen???

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Af en toe een raampje open zetten?
Of als het door zaken als drogende was komt, een ontvochtiger?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Niet alleen speelt vochtigheid een rol, de luchtkwaliteit zal ook vrij matig zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:19

BCC

Welk bouwjaar heeft het huis? En houten of betonnen vloeren ?

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
paQ schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:26:
Af en toe een raampje open zetten?
Of als het door zaken als drogende was komt, een ontvochtiger?
Dat is denk ik wel goed voor de luchtskwaliteit ja!

Maar vooral in de herst is de luchtvochtigheid buiten wellicht hoger dan binnen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
BCC schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:28:
Welk bouwjaar heeft het huis? En houten of betonnen vloeren ?
Dat is 1937 met houten vloeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
Sethro schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:27:
Niet alleen speelt vochtigheid een rol, de luchtkwaliteit zal ook vrij matig zijn.
Denk ik ook!
Dit proberen we op te lossen :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Fred1989 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:31:
[...]


Dat is denk ik wel goed voor de luchtskwaliteit ja!

Maar vooral in de herst is de luchtvochtigheid buiten wellicht hoger dan binnen?
uh, ja maar ook gerelateerd aan de temperatuur.
Hoe 'warm' is het op zolder als de RLV 70% is?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
paQ schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:32:
[...]

uh, ja maar ook gerelateerd aan de temperatuur.
Hoe 'warm' is het op zolder als de RLV 70% is?
Op dit moment is het 14.4 graden en 73%.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Fred1989 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:33:
[...]


Op dit moment is het 14.4 graden en 73%.
Oh, ja dat is ook wel.... naja.. koud?
als je het 18 maakt is het nog maar 57%

Je kunt wel ventileren (voor de frisse lucht) maar als het binnen 14 is en buiten 12 zal er niet zo heel veel gebeuren kwa RLV.

[ Voor 21% gewijzigd door paQ op 12-11-2024 09:35 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
paQ schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:34:
[...]

Oh, ja dat is ook wel.... naja.. koud?
als je het 18 maakt is het nog maar 57%

Je kunt wel ventileren (voor de frisse lucht) maar als het binnen 14 is en buiten 12 zal er niet zo heel veel gebeuren kwa RLV.
Dus jij zou zeggen verwarmen en ventileren en laat die afzuiging maar zitten daar?

[ Voor 4% gewijzigd door Fred1989 op 12-11-2024 09:38 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Fred1989 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:38:
[...]


Dus jij zou zeggen verwarmen en ventileren daar?
Ik zou het sowieso niet laten afkoelen tot 14 :)
Geen idee hoe je isolatie verder is, maar 14 nu kan betekenen nog veel kouder in de winter. (?)

Een gezond leefklimaat is gewoon ook belangrijk. Daar hoort een stabiel binnenklimaat ook bij wat goed is voor spullen en mens. Bij ventileren hoort ook stoken, anders is het alleen maar koud en soms nog vochtiger.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Xudonax
  • Registratie: November 2010
  • Laatst online: 02-06 18:07
Hier zaten we ook met een dergelijke luchtvochtigheid (en temperatuur), en we verwarmen nu het huis iedere dag naar 18° met een nachttemperatuur van 15° en de luchtvochtigheid is een heel stuk beter te doen. Ventileren doen we met roosters boven de ramen, dus er komt redelijk wat frisse lucht binnen.

Op deze manier zijn we in een week of twee van gemiddeld 70-80% luchtvochtigheid naar 50-60% luchtvochtigheid gegaan rond de klok. Het piekt nog wat als we was ophangen om te drogen (dat is met dit weer buiten geen doen), maar daalt vrij snel weer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 13:53
paQ schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:39:
[...]


Ik zou het sowieso niet laten afkoelen tot 14 :)
Geen idee hoe je isolatie verder is, maar 14 nu kan betekenen nog veel kouder in de winter. (?)

Een gezond leefklimaat is gewoon ook belangrijk. Daar hoort een stabiel binnenklimaat ook bij wat goed is voor spullen en mens. Bij ventileren hoort ook stoken, anders is het alleen maar koud en soms nog vochtiger.
Het gaat om een vliering/zolder. Waarom zou het daar geen 14 graden mogen zijn vanwege gezond leefklimaat?
Onze vliering, bijkeuken en hal is ook rond die temperatuur.

eh, never mind. Die vliering is niet 14 graden, dat is de 2e verdieping. Dat is wel erg fris ja in combinatie met veel vocht.

[ Voor 8% gewijzigd door No Hands op 12-11-2024 09:57 ]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

No Hands schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:56:
[...]


Het gaat om een vliering/zolder. Waarom zou het daar geen 14 graden mogen zijn vanwege gezond leefklimaat?
Onze vliering, bijkeuken en hal is ook rond die temperatuur.
Iedereen mag doen en laten wat ie fijn vindt natuurlijk, maar de vraag begon met ventileren vanwege een hoog RLV. Dat heeft met dit weer en die temperatuur niet echt het gewenste effect.
Als het bij jou 14 is en je hebt geen last van een hoog vochtigheidspercentage is er niets aan de hand toch? :)

Maar altijd 75% RLV zonder ventilatie werkt schimmels in de hand en dat is ongezond ja.

[ Voor 7% gewijzigd door paQ op 12-11-2024 09:59 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:19

BCC

paQ schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 09:58:
[...]

Maar altijd 75% RLV zonder ventilatie werkt schimmels in de hand en dat is ongezond ja.
Dat in combinatie met houten vloeren is vragen om problemen imho. Waarom kun je de ventilatiegaten niet gewoon weer open laten maken? Vroeger zorgde tocht ervoor dat het hout goed kon drogen.

[ Voor 19% gewijzigd door BCC op 12-11-2024 13:50 ]

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 14:09
Dus als ik het goed begrijp heb je nu geen ventilatie (wat je verstopt onder "natuurlijke ventilatie")?
Ga voor typeD ventilatie, dan ben je in een keer goed geregeld voor perfecte ventilatie zonder koudeval.

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
naftebakje schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 15:08:
Dus als ik het goed begrijp heb je nu geen ventilatie (wat je verstopt onder "natuurlijke ventilatie")?
Ga voor typeD ventilatie, dan ben je in een keer goed geregeld voor perfecte ventilatie zonder koudeval.
We hebben roosters in de ramen op de 2de verdieping maar geen mechanische ventilatie, nee.

Zou je WTW (type D, geloof ik?) ook "lokaal" aan kunnen brengen op de 2de en 3rde verdieping?
De rest is namelijk net af :'(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
BCC schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 13:48:
[...]

Dat in combinatie met houten vloeren is vragen om problemen imho. Waarom kun je de ventilatiegaten niet gewoon weer open laten maken? Vroeger zorgde tocht ervoor dat het hout goed kon drogen.
Nou, op de vliering was nooit ventilatie. Wel is het zo dat daar natuurlijk werd geventileerd door het dakbeschot heen, zeg maar. Er kon immers gewoon lucht doorheen.
Alleen nu na het plaatsen van PIF is dat vrijwel teniet gedaan.

Hoe dan ook, zou een roostertje genoeg zijn voor zo'n ruimte? Of wat zou je aanraden hiervoor?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 13:19

BCC

Ik ben geen isolatie-expert, maar volgens mij hebben oude huizen vaak tocht om te zorgen dat het huis gezond en droog blijft - het tocht achter het dakbeschot, omdat de pannen soms lekken en dat ook weer droog moet worden. Hier moet je bij het isoleren rekening mee houden. Nou zou dat vast ook allemaal wel meevallen, maar het is niet gezond voor jezelf en je woning als je er een plastic zak van maakt, zeker niet als er veel hout in je woning zit.

Ontvochtigen kan prima met een airco en ventileren met een wtw of een raam.

[ Voor 8% gewijzigd door BCC op 12-11-2024 17:09 ]

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

naftebakje schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 15:08:
Dus als ik het goed begrijp heb je nu geen ventilatie (wat je verstopt onder "natuurlijke ventilatie")?
Ga voor typeD ventilatie, dan ben je in een keer goed geregeld voor perfecte ventilatie zonder koudeval.
Welke W moet er daar worden teruggewonnen @14 graden met 12 buiten?

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AtomicShockwave
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 06-06 00:03

AtomicShockwave

Hadde maar een vak moette lere

Je kunt zeker lokaal WTW aanbrengen. Dat kan met een decentrale WTW of een kleine centrale wtw die alleen de bovenverdieping bestrijkt.

Maar @paQ heeft wel gelijk. Als het daar niet warm wordt, valt er natuurlijk weinig warmte terug te winnen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
Ik snap m. Bedankt voor deze inzichten, allemaal!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Fred1989 schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 21:45:
Ik snap m. Bedankt voor deze inzichten, allemaal!
Een aliexpress pendel beluchter, met WTW TOT 97% (zal wel max 40 zijn realistisch) van 230 euro werkt in elk geval twee richtingen op. Dus als je die op een pruttelstandje zet is het deel verse lucht iig opgelost.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
paQ schreef op woensdag 13 november 2024 @ 09:27:
[...]

Een aliexpress pendel beluchter, met WTW TOT 97% (zal wel max 40 zijn realistisch) van 230 euro werkt in elk geval twee richtingen op. Dus als je die op een pruttelstandje zet is het deel verse lucht iig opgelost.
Heb ik geprobeerd op te zoeken maar kan niks vinden op die termen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Fred1989 schreef op woensdag 13 november 2024 @ 12:05:
[...]


Heb ik geprobeerd op te zoeken maar kan niks vinden op die termen?
beetje creatief met de vertalingen omgaan :+
https://nl.aliexpress.com...l?spm=a2g0o.home.search.0

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
paQ schreef op dinsdag 12 november 2024 @ 17:08:
[...]

Welke W moet er daar worden teruggewonnen @14 graden met 12 buiten?
Is dat een ramp?
Ik bedoel, we zouden wel een goede luchtkwaliteit hebben op die manier, of werkt dat dan niet?

Bedankt weer Paq!

  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
Haha top dank je wel!

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

Fred1989 schreef op donderdag 14 november 2024 @ 08:53:
[...]


Is dat een ramp?
Ik bedoel, we zouden wel een goede luchtkwaliteit hebben op die manier, of werkt dat dan niet?

Bedankt weer Paq!
Is geen ramp, maar WTW installaties zijn best wel kostbaar. Als er dan niks terug te winnen valt heb je alleen maar hele dure ventilatie :)
Dat gezegd hebbende kun je dan mijns inziens net goed voor een Chinese lage rendement pendel ventilator kiezen.

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.


  • Fred1989
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 12-01 13:18
paQ schreef op donderdag 14 november 2024 @ 09:20:
[...]


Is geen ramp, maar WTW installaties zijn best wel kostbaar. Als er dan niks terug te winnen valt heb je alleen maar hele dure ventilatie :)
Dat gezegd hebbende kun je dan mijns inziens net goed voor een Chinese lage rendement pendel ventilator kiezen.
Als in: minder efficient met terugwinnen van warmte (toch niet nodig) maar wel goede ventilatie?
Volgens mij snap ik de denkwijze nu ;)

  • paQ
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

paQ

precies
verse lucht erin, eventuele verzadigde eruit.
Ik zou het eerlijk gezegd niet moeilijker maken dan het is. Als zo'n pendelbeluchter dan nog enigszins een paar procent rendement uit die warmtewisselaar haalt, dan is het mooi meegenomen.

[ Voor 35% gewijzigd door paQ op 14-11-2024 10:16 ]

Ik doe niet aan bijgeloof. Dat brengt ongeluk.

Pagina: 1