Ik heb in september een nieuw WARP vloerverwarming systeem aan laten leggen en in gebruik genomen.
Mijn woning is een 2/1 kapper uit 1993 met 50 m2 begane grond vloer met WARP vloerverwarming als hoofdverwarming, zonder radiatoren. 1e verdieping 3 slaapkamers met radiatoren en badkamer met vloerverwarming middels een RTL ventiel op de retourleiding. Alle ramen dubbel glas 1993, m.u.v. nieuwe schuifpui HR ++ glas.
De ketel is een Vaillant Ecotech Pro combi ketel uit 2015, niet nieuw maar ook nog niet per se aan vervanging toe lijkt mij.
Het gasverbruik in de afgelopen jaren met radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming bedroeg tussen 750 en 900 m3 per jaar voor 2 personen, incl. warm water badkamer en koken, warm water keuken dmv Quooker kraan. Behoorlijk zuinig dus. Koken doen we inmiddels met inductie, dus nog minder verbruik was de verwachting.
Bij het ingebruik nemen van de vloerverwarming begon de ketel meteen te pendelen en ging even later in storing omdat de radiatoren boven dicht stonden en er onvoldoende flow overbleef voor de ketel om de geproduceerde warmte alleen in de vloerverwarming kwijt te kunnen.
Er is geen extra bypass in het systeem geplaatst en daarom staan nu de radiatoren boven een beetje open om zodoende als bypass te fungeren.
Op aanraden van een CV monteur heb ik het vermogen van de ketel van 24kW teruggebracht naar 15kW en de keteltemperatuur op van 60 weer op 70 graden gezet. De branderwachttijd, standaard instelling 20 min. Is teruggezet naar 5 min en de pompnalooptijd van 5 naar 3 min. Het vloerverwarmingventiel staat op 4, wat overeenkomt met 40 graden.
De thermostaat stond standaard op keuzestand 0: moduleren maar dan blijft de ketel pendelen en komt de keteltemperatuur nooit boven de 40 graden en blijft tussen de 25-35 graden pendelen. Als ik de thermostaat (Vaillant VRT 50) op keuzestand 1: aan/uit zet, pendelt de ketel nauwelijks en brandt vrijwel continu door en wordt het water warmer dan 50 graden. Ik begrijp niet hoe dit kan, je zou verwachten dat de retourtemperatuur bij aan/uit regeling hoger zou blijven omdat de ketel niet moduleert en juist eerder pendelen zou veroorzaken.
Als ik het gasverbruik van de maand oktober vergelijk met oktober 2023, dan valt op dat dit is verdubbeld, van 2-3 m3 naar 5-6 m3 per dag bij een temperatuurverhoging van maximaal 2 graden, van 17 graden in de ochtend naar 19 graden rond de middag en de rest van de dag. Ik kan dit hogere verbruik niet verklaren.
Heeft dit te maken met de aan/uit aansturing of zijn er misschien andere oorzaken waar dit aan zou kunnen liggen? Zijn er andere tips die mij kunnen helpen dit op te lossen?
Mijn woning is een 2/1 kapper uit 1993 met 50 m2 begane grond vloer met WARP vloerverwarming als hoofdverwarming, zonder radiatoren. 1e verdieping 3 slaapkamers met radiatoren en badkamer met vloerverwarming middels een RTL ventiel op de retourleiding. Alle ramen dubbel glas 1993, m.u.v. nieuwe schuifpui HR ++ glas.
De ketel is een Vaillant Ecotech Pro combi ketel uit 2015, niet nieuw maar ook nog niet per se aan vervanging toe lijkt mij.
Het gasverbruik in de afgelopen jaren met radiatoren en vloerverwarming als bijverwarming bedroeg tussen 750 en 900 m3 per jaar voor 2 personen, incl. warm water badkamer en koken, warm water keuken dmv Quooker kraan. Behoorlijk zuinig dus. Koken doen we inmiddels met inductie, dus nog minder verbruik was de verwachting.
Bij het ingebruik nemen van de vloerverwarming begon de ketel meteen te pendelen en ging even later in storing omdat de radiatoren boven dicht stonden en er onvoldoende flow overbleef voor de ketel om de geproduceerde warmte alleen in de vloerverwarming kwijt te kunnen.
Er is geen extra bypass in het systeem geplaatst en daarom staan nu de radiatoren boven een beetje open om zodoende als bypass te fungeren.
Op aanraden van een CV monteur heb ik het vermogen van de ketel van 24kW teruggebracht naar 15kW en de keteltemperatuur op van 60 weer op 70 graden gezet. De branderwachttijd, standaard instelling 20 min. Is teruggezet naar 5 min en de pompnalooptijd van 5 naar 3 min. Het vloerverwarmingventiel staat op 4, wat overeenkomt met 40 graden.
De thermostaat stond standaard op keuzestand 0: moduleren maar dan blijft de ketel pendelen en komt de keteltemperatuur nooit boven de 40 graden en blijft tussen de 25-35 graden pendelen. Als ik de thermostaat (Vaillant VRT 50) op keuzestand 1: aan/uit zet, pendelt de ketel nauwelijks en brandt vrijwel continu door en wordt het water warmer dan 50 graden. Ik begrijp niet hoe dit kan, je zou verwachten dat de retourtemperatuur bij aan/uit regeling hoger zou blijven omdat de ketel niet moduleert en juist eerder pendelen zou veroorzaken.
Als ik het gasverbruik van de maand oktober vergelijk met oktober 2023, dan valt op dat dit is verdubbeld, van 2-3 m3 naar 5-6 m3 per dag bij een temperatuurverhoging van maximaal 2 graden, van 17 graden in de ochtend naar 19 graden rond de middag en de rest van de dag. Ik kan dit hogere verbruik niet verklaren.
Heeft dit te maken met de aan/uit aansturing of zijn er misschien andere oorzaken waar dit aan zou kunnen liggen? Zijn er andere tips die mij kunnen helpen dit op te lossen?