Onze HCE80 loopt niet synchroon met de CV-ketel. De ketel gaat helemaal niet aan, of reageert veel later dan de HCE80. Onze installateur heeft de schakelingen in de touchscreen nu van 6x naar 3x gezet met 5 minuten ´aan´-tijd. Dit op advies van een medewerker van EVOhome.
De installateur gaf aan dat wanneer de HCE80 met pomp aangaat de CV-ketel niet perse hoeft te branden, omdat het water in de vloerverwarming dan blijkbaar nog warm genoeg is en wordt dus het water rondgepompt door de vloerverwarming zonder verwarmd te worden door nieuw warm CV-water. Ook kan het volgens de installateur zijn dat er nog warm water in de aanvoerbuizen naar de verdeler toe zit wat eerst door de vloerverwarming wordt gebruikt.
Mijn vraag is of deze 2 redeneringen kloppen? Mij is namelijk bij installatie 2 jaar geleden verteld dat wanneer de HCE80 met pomp aangaat, de ketel ook moet gaan branden.... Bij onze andere verdeler met zoneklep zie ik dit gedrag namelijk wel.
Groeten Sjaan
De installateur gaf aan dat wanneer de HCE80 met pomp aangaat de CV-ketel niet perse hoeft te branden, omdat het water in de vloerverwarming dan blijkbaar nog warm genoeg is en wordt dus het water rondgepompt door de vloerverwarming zonder verwarmd te worden door nieuw warm CV-water. Ook kan het volgens de installateur zijn dat er nog warm water in de aanvoerbuizen naar de verdeler toe zit wat eerst door de vloerverwarming wordt gebruikt.
Mijn vraag is of deze 2 redeneringen kloppen? Mij is namelijk bij installatie 2 jaar geleden verteld dat wanneer de HCE80 met pomp aangaat, de ketel ook moet gaan branden.... Bij onze andere verdeler met zoneklep zie ik dit gedrag namelijk wel.