Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadax
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
Sinds een maandje (ongeveer sinds ik in Nest de verwarming weer aangezet heb na de zomerstop) staat onze Intergas Kombi Kompakt HRE36/30 regelmatig (een paar keer per week) in storing. Hij geeft code 4 aan, wat volgens Intergas aangeeft dat er geen vlam signaal gevonden is. Hun oplossing is de gaskraan opendraaien en resetten. Omdat de gaskraan al open staat, is resetten bij ons genoeg. Dat moet soms wel 3 keer voordat hij weer aangaat. De lokale installateur is al langs geweest en heeft eigenlijk geen idee. Zijn bezoek was vorige keer gecombineerd met een jaarlijkse onderhoudsbeurt en daarbij is de cv alleen maar extra goed schoongemaakt en was de hoop dat hij het weer goed zou doen. Helaas was dat niet het geval en stond de cv de afgelopen week weer twee keer in storing. De leeftijd kan het niet zijn, hij is van augustus 2022. Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cor566
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 19:02
Draait de pomp wel?

[ Voor 54% gewijzigd door Cor566 op 04-11-2024 15:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadax
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
Als hij het weer doet, worden de verwarmingen in huis wel gewoon warm, dus ik denk het wel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 21:53
https://www.warmgarant.nl...-hre-hreco#storingscode_4

Kan een heleboel zijn. Slechte aarding, kapot gasblok, kapotte ontsteektrafo, onsteekkabel die sluiting maakt met de wisselaar, verkeerde afstelling, verstopt sifon.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shadax
  • Registratie: Mei 2000
  • Niet online
De ontsteektrafo is vervangen (stond in het bovenstaande lijstje), nu doet hij het al weer bijna een week goed.