Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DexteRNL
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 27-04 21:29
Ik ga binnenkort me meterkast uitbreiden, en mijn oude 4200wp zonnepanelen op een omnik 4k TL zitten op een groep automaat:
TECO L9-C20/2-4
Deze zit dan achter een aardlekschakelaar 40A samen met 3 gebruik groepen van 16A.
Die TECO lijkt dus goedkoop spul wat de zonnepaneel installatuur erin gezet heeft 15 jaar terug.

Heb hier en daar nu gelezen dat het beter is als de zonnepanelen lost van de gebruik groepen zit.

Dus zit te denken aan het volgende:
Eaton aardlekautomaat 1-polig+nul 20A C-kar 300mA (236679)
En dan kan die aan de hoofschakelaar. ipv via de aardlekschakelaar waar al gebruik groepen op zitten.

Nu de vraag, is dit een goede verandering, of kan ik beter een andere aardlekautomaat hebben?

TECO C-kar 20A 300mA 230/400 VAC 4.5 kA
vs
Eaton C-kar 20A 300mA ~230 6kA (236679)

Ik ga binnenkort naar 3 fase en wil dan nog 4560w (5460wp) panelen erbij doen met enphase mirco omvormers.
Kan ik daarvoor dan nog een 2e Eaton C-kar 20A 300mA ~230 6kA kopen?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 26-06 21:28
Ja prima.
Hou er wel rekening mee dat je 25A automaten cq. stoppen krijgt bij 3-fase. Dus de 20A Eatons zijn niet meer selectief bij sluiting. Dit is geen groot probleem verder.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DjVe
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 19:37

DjVe

Hatsaflats!

Waarom niet je Enphase systeem 3-fase aansluiten?

Voor PV gebruik je geen C karaktiaistiek, maar gewoon B. De nominame zekeringswaarde van de automaat (in dit geval 20A) mag maximaal 80% van de maximale uitgangstsroom van de omvormer zijn. Dus in feite moet er een B25 - 300mA in. Selectiviteit kan een wens zijn, maar is geen eis in huis-installaties.

Enphase mag gewoon met een 30mA aardlekbeveiliging gedaan worden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DexteRNL
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 27-04 21:29
Enphase wil ik niet 3 fase omdat die omnik er ook nog is met 4000w op zuid op 1 van de fases.

En 4560w enphase wordt nooit gehaalt. Het wordt west/zuid/oost elke richting 4 panelen is plat dak en onder 10grade. Maar daardoor zou die max dus niet echt gehaald worden volgens mij.

En op de overgebleven fase kan ik op west nog tot ~10 panelen kwijt als nodig is.

De kabels lopen dan vanuit de meterkast naar links/boven/rechts. Dus gaan allemaal andere kant op.