ik heb een warmtepomp die wanneer hij aanslaat 1 fase behoorlijk dichttrekt (~16A op L1) in een huis dat 3x25A gezekerd is. Tot nog toe ging dit goed, ondanks de 2 ovens, inductiekookplaat, quooker, föhnende vrouw, etc.
Nu met een laadpaal erbij wordt het erg druk op het net en slaat de laadpaal erg vaak af (dynamic load balancing).
Op basis van de P1 uitlezing blijkt dat de laadpaal veelal afslaat door overbelasting op fase L1 (warmtepomp), wat op dit moment ook al de meeste rustige fase is (amper andere apparaten).
Mijn vraag: de warmtepomp is aangesloten op 1 fase. Is er een manier om deze aan te sluiten op 3 fase zodat de stroomsterkte wordt verdeeld over die 3 fasen? Het betreft een mitsibushi ecodan (ellendig ding van Factory Zero dat ondertussen failliet is).