Shelly schakeling van twee pompen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shaan
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11-03 12:47
Beste mede tweakers,

Ik heb een vraag mbt tot het schakelen van twee apparaten op elkaar en hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.

De situatie is als volgt.
Ik heb een warmtepomp die een pomp (groen) aanstuurt van een buffervat.
Dit doet die met 3 kabels - fase, 0 en aarde.
De thermostaat geeft een signaal aan de warmtepomp en dan gaat de warmtepomp stroom geven aan de pomp.

Ergens anders in de woning zit een vloerverwarming verdeler ook met een pomp (grijs). Deze pomp mag alleen gaan draaien als de pomp bij het buffervat ook draait.

Ik heb een Shelly 1pm plus aangeschaft en een plug s voor de pomp bij de verdeler (deze heeft een stekker).

Nu ben ik opzoek naar de oplossing om op basis van deze 3 kabels, waar alleen stroom op staat wanneer de warmtepomp dit zegt, de Shelly 1pm aan te sluiten zodat ik een schakeling/scène kan instellen dat die de plug s gaat aan of uitzetten waar de grijze pomp (met stekker) in zit.

Gisteren van alles geprobeerd maar het lukt mij niet om een schakeling op te zetten dat wanneer de Shelly 1pm aangaat die een signaal stuurt naar de plug en de grijze pomp ook aangaat.

Ik krijg hem niet aangesloten zodat die vermogen registreert, wel dat die stroom krijgt maar dit is dus alleen wanneer de pomp aan is. Maar ook als de scène output of input state als condition heeft lukt het mij niet om een schakeling te maken dat wanneer de pomp aangaat, de Shelly 1pm voltage heeft / aangaat er een signaal naar de plug S gaat zodat deze ook aangaat.

Zodra de thermostaat uitgaat gaat via de warmtepomp de stroom naar de groene pomp er af en is ook de Shelly 1pm stroomloos.


Ik hoop dat ik een duidelijke situatie heb geschetst en dat jullie mij kunnen helpen om dit op te lossen.

Groetjes

Shaan

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rens-br
  • Registratie: December 2009
  • Nu online

rens-br

Admin IN & Moderator Mobile
@shaan mist er nog een plaatje o.i.d. aangezien je het over grijs / groen hebt?

Heb je ook wat foto's van de situatie en bekabeling? Want in theorie zou het moeten werken wat jij nu beschrijft. Want als ik het goed begrijp is het in het kort het volgende: Shelly1pm meet de hoeveelheid stroom van de warmtepomp, wanneer dit hoger is dan X schakel je de Shelly Plug. Correct?

Heb je verder nog een overkoepelend systeem draaien of alleen Shellies?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shaan
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11-03 12:47
Bedankt voor de reactie. Kleuren was voornamelijk om de twee pompen te onderscheiden van elkaar.

De Shelly heeft nu geen constante stroomaansluiting ik had de 1pm aangesloten tussen de warmtepomp en de groene wilo pomp.

Deze had wel spanning maar meten geen wattage, ook als de thermostaat uitgaat dan valt de stroom weg.


Er gaat een signaal naar de warmtepomp vanuit mijn thermostaat. Als de thermostaat aan gaat dan gaat er stroom naar de pomp. Vanuit de warmtepomp gaan exl. Aarde 2 draden naar de pomp. Graag zou ik hier willen vast stellen dat de pomp stroom krijgt het het dan doorgeeft aan de ‘grijze pomp’.

Huidige situatie heel basaal.

T=thermostaat HP=warmtepomp P=groene pomp

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LLo7Pj_AMqsfMlmziL0vh4DiEFw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s0udzT44fIhXA87YBciFSrlx.jpg?f=fotoalbum_large

Eventueel kan ik de Shelly ook constant van stroom voorzien alleen is de vraag voor mij dan waar sluit ik de bedrading van de pomp op aan om uiteindelijk de gewenste scène te kunnen creëren.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EkTwm-iKQEHLprDe6vL2jJ-E0jc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bi5mhz1q5sSPsXCC2VLRe6Va.jpg?f=fotoalbum_large

Twijfel of ik je vraag hier mee beantwoord

Verder heb ik geen smart systemen in mijn woning en zijn deze 1pm plus en de plus S mijn eerste Shelly’s in huis.

Verder heb ik geen foto’s van de huidige situatie, als dit niet duidelijk is kan ik deze uiteraard wel maken om de situatie te verduidelijken.

[ Voor 4% gewijzigd door shaan op 29-10-2024 14:59 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 12:43

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Makkelijkste is als je de Shelly van constante spanning kunt voorzien (vanuit de WP). Vervolgens hoef je alleen de SW ingang parallel met de pomp L te maken. De uitgang mag leeg blijven.

Voordeel is dat de Shelly dan alleen meeluistert en het relais geen pomp hoeft te schakelen. Nadeel is dat de hele power metering dan nutteloos is. Dus je zou ook de pomp op de uitgang kunnen zetten, dan zie je wel het vermogen maar dat heb je op zich dus niet nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shaan
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11-03 12:47
Bedankt,

Dan ga ik de Shelly van constante stroom voorzien.

Als ik toch bezig ben kan ik hem gelijk ook goed aansluiten met vermogen. Alleen op welke terminals moet ik de pomp draden dan aansluiten? Want de fase draad moet vanuit de wp dan in de Shelly en dan door naar de pomp om het wattage te kunnen meten toch?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NyGYSPHa41SFFBlTAyQXOAhzW2s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1k9z30AC1VW9fUb41kVSdauK.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 25% gewijzigd door shaan op 29-10-2024 15:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 12:43

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Die komt gewoon op de O (van Output), deze wordt naar de L klem geschakeld.

Ivm veiligheid zou ik de spanning voor de Shelly dan wel uit de WP halen ofwel parallel bedraad aan de pomp nu. De N heb je dan ook al. Denk dat deze kabel nu wel van een stel klemmen komt waar ook gewoon de toevoer naar de WP aankomt dus kan je daar aftappen.

Dit zodat de Shelly ook netjes spanningsloos wordt met de WP omdat je anders onveilige situaties kunt krijgen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shaan
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11-03 12:47
Er is iets niet goed gegaan met hoe ik hem heb aangesloten met kortsluiting tot gevolg.. oeps.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ar8mnb1z_2uBAD_QSgFq7FdTolc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LlBKVo4oAiuKQV64J5CQBSh6.jpg?f=fotoalbum_large


Nu wil ik het graag anders gaan aansluiten helemaal losstaand van de warmtepomp zodat er niet meer twee verschillende stroom aanvoeren zijn.

Een stopcontact als aanvoer voor de pomp en tado v3 ontvanger met een schakeling tussen de pomp en de thermostaat. Eind doel blijft het zelfde. De pomp gaat aan via de tado en daar tussen moet geregistreerd worden dat de pomp aan is of uit om dit door te geven aan de plug s. Zelfde principe als hiervoor alleen dan niet meer langs de warmtepomp.

Zonder Shelly zou het volgens mij aangesloten worden zoals dit schema,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k4vfhxmAkdKl_QFE6IPKab-V68o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RZJK6qW4rZ7EJ55wNdV91DIg.jpg?f=fotoalbum_large

Zouden jullie mij kunnen helpen om het diagram/aansluit schema compleet te maken als er een Shelly tussen komt.
Zodat de pomp aangaat via de tado en de shelly er tussen zit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W209qxhpORLCxGYejGxgia8wz4k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fFZLqrrvGB7ydRuwA4Akbi2x.jpg?f=fotoalbum_large


Tado is als 230v relais aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8fs1DD7NGqAlbbdHxO1mnu4jX_U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gHfoEVoj2895u3osWT4Obc8p.jpg?f=fotoalbum_large


Mocht het beter zijn om geen 1pm maar een andere variant te gebruiken is dat ook mogelijk moet toch weer een nieuwe aanschaffen.

Hoop dat jullie mijn verder kunnen helpen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 12:43

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
1PM is wel bruikbaar maar je gebruikt geen PM, dus had ook een simpele 1 of zelfs een i4 kunnen zijn.

Maar mag ik afleiden dat je dus niet de constante L uit de WP gehaald hebt? :+

Maar je hebt het nu opeens over een Tado, doet deze nu echt alleen de pomp? Hoe wordt de WP dan aangestuurd?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • shaan
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11-03 12:47
Dan heb ik inderdaad niet duidelijk gecommuniceerd dat er een tado tussen zit.

In de poging waar iets mis ging kwam de constante L uit de warmtepomp naar de Shelly maar de pomp krijgt uit de warmtepomp vanuit een andere plek de stroom. Er waren dus twee verschillende aanvoeren.

Waar de pomp op zit staat alleen stroom op als het o.a. onder de 19 graden buiten temperatuur is. Dit is dus niet 365 dagen lang constante stroom op de Shelly.

De wp wordt aangestuurd op basis van de temperatuur van het buffervat.

De pomp kreeg via de wp stroom maar geschakeld via de tado. In de wp werd die aangesloten op de uitgang pomp.

Maar om het principe schakeling tado naar pomp te creëren is het niet nodig om dit via de wp te laten gaan.

De tado stuurt de pomp aan wanneer de thermostaat aangaat. Pas wanneer het buffervat in temperatuur zakt gaat de warmtepomp aan.


Oké, het registreren dat de pomp draait en dan een scène te starten die een plug s activeert of deactiveert kan dus ook zonder pm?

[ Voor 7% gewijzigd door shaan op 31-10-2024 11:48 ]