Draadloos aan/uit contact realiseren

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • larsc2
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22-05 11:05
Hallo,

Ik ben al een tijd op zoek naar een (idealiter plug and play) oplossing waarbij ik een maak/breek contact draadloos kan realiseren. Aan de ene kant wordt een 230V schakel signaal afgegeven, wat dus normaliter een relais schakelt en daarmee het maak/breek contact maakt.
Nu is de situatie dusdanig dat ik geen mogelijkheid heb om een kabel te trekken over een afstand van zo'n 10 meter. Kan ik dit middels een off the shelf oplossing realiseren? Voorkeur gaat uit naar RF, geen wifi.

Dus kant A - 230V schakelsignaal en kant B een maak breek contact gebaseerd op wel/geen 230V signaal van kan A.

Alvast bedankt voor jullie reactie!

Beste antwoord (via larsc2 op 23-10-2024 10:49)


  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Nu online

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

Zat met een ander topic in mijn hoofd waar over knoppen gesproken werd. Terechte opmerking dat een button hier niet gaat werken :P

@larsc2 ja, dat kan. Die mini kan 230V op z'n schakelingang aan. En de status van de 'input' mini kun je gebruiken als commando voor de mini waar de thermostaatdraden op aangesloten worden.

[ Voor 25% gewijzigd door Gizz op 23-10-2024 10:25 ]

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 08:43

BCC

Wat voor vermogen wil je schakelen ? Een willekeurige klik aan klik uit plug niet voldoende ?

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-05 19:42
Ik weet niet zo goed welke Use Case je wilt oplossen.
Je hebt ook van die master-slave stekkerdozen, waarbij als de master inschakelt, de stekkerdoos automatisch stroom voorziet aan de slave sockets.
Die doet wellicht impliciet wat je zoekt?

Die is meestal bedoelt om bijvoorbeeld een PC als master in te stellen en een monitor als slave.
Als je dan de PC uitzet, gaat de monitor ook uit.

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RefleXion
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 28-04 23:28
Dit zou kunnen met een Zigbee netwerk. Schakelaar aan de ene kant welke stand doorgeeft en Zigbee ralais waar je de 230 V wilt schakelen. Je hebt dan ook een Zigbee hub nodig, maar alles bij elkaar denk ik onder de 100€ te realiseren. Als je voor de hub een home-assistant gebruikt ook mooi startpunt voor een smart home.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Invisible_man
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 23-05 14:18
Dit kan denk ik ook wel met twee Shelly modules over wifi. Deze hebben zowel een ingang als een uitgang en hebben een webinterface waar je het nodige in kan configureren, maar je kan ze ook nog aan bijvoorbeeld Home Assistant koppelen.
https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen3

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Via Zigbee met zo iets idd: https://www.sonoff.nl/a-8...gbee-zbminil2-zonder-nul/

[ Voor 36% gewijzigd door fsfikke op 23-10-2024 09:44 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mavamaarten
  • Registratie: September 2009
  • Laatst online: 01:25

Mavamaarten

Omdat het kan!

Ik denk dat er enorm veel opties zijn, maar dat TS even moet aanvullen wat hij juist wil bereiken en wat hij juist wil schakelen.

Android developer & dürüm-liefhebber


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23:41
Klik-aan klik-uit verkoopt inbouwzenders en inbouwschakelaars.
ACM-2000 met zender AWMT-230, verder niets nodig behalve na ~5 jaar een nieuw batterijtje in de zender.

Je configureert dit met de knopjes erop, geen wifi, geen smartphones.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • larsc2
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22-05 11:05
Heel erg bedankt voor alle reacties! Ik vind de oplossing van klik-aan-klik-uit een hele mooie.
Aan de ontvangerzijde wil ik graag potentiaalvrij schakelen (het gaat om een simpel thermostaatcontact) - ik neem aan dat de ACM-2000 geen 230V op de schakelzijde heeft?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Nu online

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

larsc2 schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:00:
ik neem aan dat de ACM-2000 geen 230V op de schakelzijde heeft?
Volgens mij wel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VlCUVANBFFBKeRUph9Hs-7qAxdQ=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/hrieSVX3zh3Ckgk3kGLoh6nz.png?f=user_large

Dit lijkt me een regulier relais waarbij de fase geschakeld wordt (dus 230V). BIj een potentiaalvrij relais zou je als aanduiding I en O verwachten.

Dit relais is niet geschikt in jouw casus.
Ook ongeschikt, geen potentiaalvrije contacten.

Op basis van wifi kun je denken aan een Shelly Button1 en Shelly Mini Gen3

Op basis van zigbee:

Bosch BMCT-RZ
NodOn Potentiaal Vrij Relaisschakelaar
Aqara Dual Relay Module T2

[ Voor 43% gewijzigd door Gizz op 23-10-2024 10:22 ]

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • larsc2
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22-05 11:05
De shelly button doet niet geheel wat ik zoek, deze moet door een 230V signaal worden geschakeld, niet door een druk op de knop. Zou het kunnen werken met 2x de shelly mini gen3?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fsfikke
  • Registratie: Maart 2003
  • Niet online

fsfikke

* * * *

Gizz schreef op woensdag 23 oktober 2024 @ 10:06:

[...]

Ook ongeschikt, geen potentiaalvrije contacten.

Op basis van wifi kun je denken aan een Shelly Button1 en Shelly Mini Gen3
Als je je enkel focust op de ontvangende kant wel, maar hij wil een 230V schakelcontact draadloos doorsturen.

Het plaatje rechtsboven, de lamp laat je weg.
Afbeeldingslocatie: https://cdn.myonlinestore.eu/94a4bddd-6be1-11e9-a722-44a8421b9960/image/cache/full/778d3251ee459b444896033730009400e7611c2e.jpg?20241018074703

[ Voor 16% gewijzigd door fsfikke op 23-10-2024 10:24 ]

Zijn spaties in de aanbieding ofzo? www.spatiegebruik.nl


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Gizz
  • Registratie: Maart 2001
  • Nu online

Gizz

Dunder-Mifflin, Inc.

Zat met een ander topic in mijn hoofd waar over knoppen gesproken werd. Terechte opmerking dat een button hier niet gaat werken :P

@larsc2 ja, dat kan. Die mini kan 230V op z'n schakelingang aan. En de status van de 'input' mini kun je gebruiken als commando voor de mini waar de thermostaatdraden op aangesloten worden.

[ Voor 25% gewijzigd door Gizz op 23-10-2024 10:25 ]

Canon EOS 5Dm3 + 5D + 7D + 300D + 1000FN + EF 17-40 4L + EF 35 1.4L + EF 50 1.8 + EF 80-200 2.8L + 550EX


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • larsc2
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 22-05 11:05
Merci allen, ik ga het middels Shelly oplossen!
Pagina: 1